Další kvízová otázka: Co mohlo být příčinou vypálení poj. odpojovače?

Started by Lukáš Rotrekl, 28.06.2012, 20:54

previous topic - next topic

Miroslav Liška

Jestli dobře vidím tak ta vypálená pojistka je posunutá vůči ostatním, nevím jak je to možné, protože takhle tam ani nejde dát, to znamená že horní nůž byl skoro mimo kontakt a ten kontakt je víc zdevastovaný.
Jinak pojistkové odpinače vyjímečně vypínáme pod zátěží a zatím s tím nemáme žádný problém. o:-)

Jirka Š. Svejkovský

Pojistkové odpínače jsou obvykle v kategorii AC-23B: Občasné spínání motorových zátěží nebo jiných vysoce induktivních zátěží, tedy je lze spínat do 10xIn a odpínat do 8xIn.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B