• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:01

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?

Started by Jan Koleček, 03.07.2012, 18:37

previous topic - next topic

Jan Koleček

03.07.2012, 18:37 Last Edit: 03.07.2012, 19:23 by Miroslav Minařík
Moderátor: Doporučuji číst pravidla! Příště to rovnou mažu.



Mám 3f motor k čerpadlu, který spouštím manuálně přes motorový spouštěč AEG Mbs 25.
Chci ale dodělat dálkové spouštění čerpadla ze zahrady, buď bezdrátově a nebo drátově (ještě nevím).
Proto potřebuju ovládat motor i elektricky, přes stykač.
Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
Pokud ano, v jakém pořadí?

Vít Rotrekl

Proč by to nešlo. Naprosto standartní zapojení. Napřed jištění potom stykač. Nezapomeňte stykač správně dimenzovat k tomu motoru. A jištění ovládacího obvodu taky nebude od věci. Víc vám neřeknu. Protože my elektrikáři taky musíme z něčeho žít.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Jen tak na okraj - proč se tomu říká motorový spouštěč, když se to nepoužívá ke spouštění, ale především k ochraně motoru?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Robert Jedek

Quote from: Jiří Schwarz on 03.07.2012, 21:45
Jen tak na okraj - proč se tomu říká motorový spouštěč, když se to nepoužívá ke spouštění, ale především k ochraně motoru?

Ke spouštění se používá a kromě spínání má i ochrannou funkci.
Samostatné ochrany pro jištění motorů nemají prvky O/I.

Zdenek Rajmont

Motorový spouštěč zároveň jistí kontakty stykače, který je ZA ním.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jan Koleček

Děkuji za zodpovězení otázky. Omlouvám se že otázka byla natolik triviální, ale i na stránkách výrobce jsem nenašel větu která by říkala že se to může. Ovládání toho stykače si už samozdřejmě vyřeším sám.

Radek Červený

Jak říká kolega Rajmont, vypálený kontakt jedné fáze stykače bývá častá závada a tepelná ochrana motoru před stykačem v tomto případě poněkud ztrácí smysl  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Vít Rotrekl

Quote from: Radek Červený on 06.07.2012, 13:24
Jak říká kolega Rajmont, vypálený kontakt jedné fáze stykače bývá častá závada a tepelná ochrana motoru před stykačem v tomto případě poněkud ztrácí smysl  ;)

Jak to? Pokud bude za spoustecem pouze ten jeden motor tak to fungovat bude ne? Pri chybejici fazi v motoru potece dvema zbyvajicima fazema vetsi proud a ochrana vybavi.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Alin

Quote from: Radek Červený on 06.07.2012, 13:24
Jak říká kolega Rajmont, vypálený kontakt jedné fáze stykače bývá častá závada a tepelná ochrana motoru před stykačem v tomto případě poněkud ztrácí smysl  ;)


Neztrácí, je jí to úplně fuk kde je.  ;)

Zdenek Rajmont

Quote from: Jan Alin on 06.07.2012, 16:23
Neztrácí, je jí to úplně fuk kde je.  ;)

A jak budete jistit ten stykač?
Předřadnými pojistkami navíc?
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jirka Š. Svejkovský

Ochrana se dává za stykač třeba v případě Dahlanderovo zapojení, kdy každo větví teče jiný proud. Takový obvod je pak nutno před stykačovou kombinací odjistit proti zkratu pojistkami.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Quote from: Zdenek Rajmont on 06.07.2012, 19:15
A jak budete jistit ten stykač?
Předřadnými pojistkami navíc?

Myslíte silové kontakty stykače? Nebudou jištěny tím spouštěčem? Například MS od Schracka (u jiných výrobců to pochopitelně může být jinak, a teď se mě to nechce hledat) mají i tepelnou i magnetickou spoušť, takže si mylsím že jištění kontaktů stykače je zbytečné. Viz příloha
Pokud jde o ovládací obvod, tak ten by pochopitelně musel být zapojen před spouštěčem, a ideálně do něj zapojen pomocný kontakt spouštěče.

PS: Mohu chápat katalogové údaje špatně. Pokud ano, tak se rád vyslechnu výklad jiný.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Pokud bude spouštěč za stykačem a nastane zkrat na kontaktech stykače, musí to vyřešit nadřazený jistící prvek. Takže máte mrtvý rozvaděč.

Stejný problém máte s tepelkou. Zatímco spouštěč zkrat vypne v pohodě, tepelka umře spolu se stykačem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Janeček

Výrobci běžně takovou kombinaci dodávají, celkem bez problémů se používá.Je opravdu nutné vést "vědeckou" debatu na toto téma? :)

Ján Garaj

Pane Janečku. Pre nás dvoch je to asi vedecká debata.Myslím však pre každého z iného uhla pohľadu. Pre mňa preto, lebo sa vtom nevyznám a preto sa nezapojím.Pre vás asi preto lebo je ten problém tzv. pod Vašu úroveň a nudí vás. Ale o čom by sme tu potom diskutovali, občas aj ja? Ak by sme nemali aj takéto a im podobné témy. Je to predsa " Diskuze" a vo tom to je, alebo nie? Tak sa nehnevajte.

Vítězslav Vaněk

Jak silné jištění by tedy mělo být pro jeden stykač v tomto případě?
Sláva

František Janeček

Quote from: Vítězslav Vaněk on 07.07.2012, 10:51
Jak silné jištění by tedy mělo být pro jeden stykač v tomto případě?


Předřadíte-li stykači motorový spouštěč, máte jištění proti zkratu i proti přetížení motoru.To obojí v sobě motorový spouštěč má.Stačí jen vybrat spouštěč podle motoru a stykač podle spouštěče.Zkratová spoušť motorového spouštěče je nastavena asi na 13x In a nadproudová spoušť je určitém rozmezí nastavitelná.Tazatel neuvedl bohužel parametry motoru ani proud In použitého spouštěče, nemohu proto z rukávu vysypat další hodnoty. :)

Petr Doležal

Nezapomeňme též na to, že v určitých případech (větší výkony motorů a "nadupaná" síť) si SM vyžaduje předřazení pojistek.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení