• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?

Started by Jan Koleček, 03.07.2012, 18:37

previous topic - next topic

Vítězslav Vaněk

Já jsem myslel jištění ovl.obvodu stykače které je samostatně.
Sláva

Vít Rotrekl

Běžně na ovládací obvody stačí jistič B 2A, případně C. Ovšem může být i stykač který bude vyžadovat větší jištění. Ale to budou stykače řádově na tisíce ampér.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vladisla Bělka

Vždyť je jisti se ovládací obvody a pak i silové obvody

Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek

Petr Bohusik

, jen poznámka k termínům:
Motorový spouštěč je z definice přístroj (sestava), sloužící k rozběhu a zastavení motoru a je zároveň opatřen tepelnou ochranou motoru.
Naproti tomu motorový jistič, je jistič s motorovou charakteristikou. Zapínat (spouštět) jističem motor většinou nelze, ale jistit spouštěčem vždy. V našich materiálech (Schneider Electric) můžete tentýž přístroj najít pod oběma názvy. Vyplývá to jen z kontextu zapojení.

Miroš Jan

Já osobně, mám zažitý název, ,,Spouštěč motorů". Je to ve své podstatě skoro jistič, jenom s tím rozdílem, že má nastavitelnou tepelnou spoušť, a to dle velikostní řady. Zkratová spoušť, není nastavitelná, a je opět dle velikostní řady.
Typická ukázka použití spouštěče motorů, je třeba malá stavební míchačka, kde při plném osazení spouštěče motorů, (veškeré doplňky),splňuje i náročné požadavky na bezpečnost.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vítězslav Vaněk

V katalogu spouštěčů Schrack i OEZ je uváděno že kromě tepelné a magnetické spouště reagují spouštěče na přítomnost fáze a tomu nějak nerozumím.V příslušenství jsou uváděny podpěťové spouště a to na 230 nebo 400V.Jak by pak vypadala sestava pro hlídání přítomnosti L1 L2 L3?
Sláva

Miroš Jan

V případě osazení podpěťové spouště, to funguje tak, pokud nebude napětí 400V na podpěťové spoušti, nelze spouštěč motorů zapnout. ;)

Takže v případě výpadku napájení, podpěťová spoušť, vypne spouštěč motorů. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Spouštěč reaguje na výpadek jedné fáze. S podpěťovou spouští to nemá nic společného.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Janeček

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.07.2012, 14:55
Spouštěč reaguje na výpadek jedné fáze. S podpěťovou spouští to nemá nic společného.


Určitě tedy vysvětlíte čím vypadne. :D

Jirka Š. Svejkovský

Externím modulem podpěťové spouště to nebude. Netuším, jak je uvnitř vypnutí zařízeno, a je mi to celkem jedno.

Navíc, při výpadku jedné fáze nemusí nutně dojít k výpadku napětí (upadne fáze na svorkovnici motoru). Pak je takový modul celkem k ničemu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Znova se ptám, co má podpěťová spoušť společného s ochranou proti výpadku jedné fáze? Možná si jenom nerozumíme.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

V případě výpadku jedné fáze, řekněme té, na kterou je připojena podpěťová spoušť, tato vypne spouštěč motorů.
Abychom si ale rozuměly, já používám podpěťovou spoušť na 400V.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

A to chodíš nahazovat spouštěč pokaždé, když vypneš a zapneš mašinu?

Když už to takhle řešíš, jak velké podpětí máš nastavené? Počítáš ho pro každý motor zvlášť nebo máš nějakou univerzální hodnotu, aby to nevycvaklo při těžším rozběhu?

Ochrana před výpadkem jedné fáze je v jističi nastavená na 1,25IN. Nic víc, nic míň.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

U strojního zařízení s více pohony, toto neřeším. Nemám důvod. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Mimochodem, spouštěč se mu říká proto, že je schopen spustit i vypnout tlačítky asynchronní motor. V provedení ve skříňce tak může být jediným přístrojem pro řízení pohonu. Zajistí spuštění, ochranu před zkratem, přetížení i výpadku jedné fáze. Jediné čemu nevyhovuje, je znovuzapnutí po přechodném výpadku napájení. Tam by ta podpěťovka nějaký smysl měla.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.07.2012, 19:16

Ochrana před výpadkem jedné fáze je v jističi nastavená na 1,25IN. Nic víc, nic míň.


Můžete nějak osvětlit těch 1,25 ?

Miroš Jan

Spouštěč motorů sám o sobě, neumí hlídat přítomnost fázových napětí. (no)

Při výpadku jedné fáze na straně napájení, a zapnutém spouštěči motorů, stoupne proud ve zbývajících dvou fázích, tudíž se spouštěč motorů vypne. Ale na nadproud. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace