• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?

Started by topol, 09.07.2012, 14:29

previous topic - next topic

topol

09.07.2012, 14:29 Last Edit: 09.07.2012, 14:31 by Miroslav Minařík

Zajímalo by mě jak se dá lehce a bez nějakých speciálních měřících přístrojů zjistit správná funkčnost proudového chrániče, aniž bych to zkoušel na sobě:/

Lukáš Rotrekl

1) Základní je ověření testovacím tlačítkem - ověříte, že funguje, ale neověříte parametry.
2) U většiny 30mA chráničů ve většině instalací se dá funkčnost ověřit spojením N a PE vodičů, ale není 100% jistota, že  chránič v tomto případě vybaví a navíc už top není pro laika
3) Obyčejná "vadaska" při zkoušce napětí mezi fází a PE 30mA chránič taktéž vyrazí. Dále je možno vyzkoušet mezi jednotlivými fázemi a N na vstupu a výstupu chrániče. Většina "vadasek" při připojení mezi dvě fáze před chráničem a za chráničem vybaví i 100mA chránič, ale zase už to není 100% jistota a navíc opět to není práce pro laika.

*) pozn 1 - mluvím o "obyčejné vadasce" s magnetem, sám mám např zkoušečku s jemným magnetem, který nevyhodí ani 10mA chránič + je navíc vybavena vibračním motorkem, který spolehlivě vyhazuje i 100mA chránič

*) Pozn 2 - pokud jste laik a máte podezření, že je něco špatně, pozvěte RT, který je vybaven přístroji, které změří i paramerry chrániče, jako skutečný vybavovací proud, časy vypnutí atd....     
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

topol

Díky za odpověď, myslel jsem si, že stačí proklemovat PE a N.
Vadasku mám takovou tu  u které se rozsvicejí ledky podle dosaženého napětí, tak s touto asi chránič vybavovat nebude při připojení na L a PE ?

Vít Rotrekl

Quote from: topol on 09.07.2012, 15:03
Díky za odpověď, myslel jsem si, že stačí proklemovat PE a N.
Vadasku mám takovou tu  u které se rozsvicejí ledky podle dosaženého napětí, tak s touto asi chránič vybavovat nebude při připojení na L a PE ?

Ne ne, ta vám chránič nevybaví.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radek Červený

Jak psal kolega Rotrekl, vadaska je pouze orientační test a to ještě není 100%. Záleží na její konstrukci, a výrobce ji nedodává jako tester chráničů, proto i když vadaska chránič vyhodí, nelze říci, zda je tomu dobře či nikoliv.

Jako uživatel jste povinen 1 x měsíčně provést test chrániče stiskem tlačítka na chrániči. Při tomto testu musí chránič vybavit ( pozn. jsou typy chráničů, které tento test nevyžadují, ale v našich běžných podmínkách je jejich instalace spíše vyjímkou ). Celkový stav chrániče měří revizní technik přístrojem na tento test určeným a kromě vybavovacího proudu měří i čas vypnutí. Toto se provádí při každé periodické revizi, zpravidla 1 x za pět let.

Pokud máte jakoukoliv pochybnost o stavu chrániče, oslovte revizního technika s potřebným vybavením.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vít Rotrekl on 09.07.2012, 15:33
Ne ne, ta vám chránič nevybaví.


Ale vybaví. U lepších zkoušeček přesáhne měřící proud 30mA, což eliminuje naindukovaná napětí. Zkuste měřit mezi L a PE. Měřící proud lze snížit tak, že pár vteřin podržíte hroty mezi L a N, pak chránič nevybaví.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Základní zkouška majitele-laika je jen a pouze zkušební tlačítko na chrániči !
Žádná vadaska,MP, a podobně... (zle)

Tyto zkoušečka,měřící přístroje už jsou pro odborníky !!Ten ví (měl by vědět) co tím vyzkouší !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Přesně tak. Pro laika test tlačítko a zbytek přenechat odborníkovi.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.07.2012, 16:54
Ale vybaví. U lepších zkoušeček přesáhne měřící proud 30mA, což eliminuje naindukovaná napětí. Zkuste měřit mezi L a PE. Měřící proud lze snížit tak, že pár vteřin podržíte hroty mezi L a N, pak chránič nevybaví.

Ha. Zkusím, jen musím kouknout, jestli ji nějaký můj kolega v práci vlastní. Já jsem ji držel v ruce jen jednou a hodil jsem ji do křa. Zlatá SN/ZN-4
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vít Rotrekl on 09.07.2012, 20:31
Ha. Zkusím, jen musím kouknout, jestli ji nějaký můj kolega v práci vlastní. Já jsem ji držel v ruce jen jednou a hodil jsem ji do křa. Zlatá SN/ZN-4


Bez Testboye nedám ani ránu. ZN jsem rozšlapal před mnoha lety, kdy binec pod závitem odizoloval jeden fous a já inkasoval odměnu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jozef BABJAK

Mám "vadasku" Fluke T140, tá je v celku inteligentná, čo sa týka 30mA chráničov: pri pripojení priamo medzi L a PE ňou tečie skúšobný prúd plusmínus 30mA a chránič vybaví. Ak sa ale najskôr meria určitý čas - v návode sa udáva 6 sekúnd, mám odskúšané, že stačia 4 sekundy - medzi L a N, tak pri následnom meraní medzi L a PE tečie skúšobný prúd len plusmínus 10mA, čo by ešte mal chránič ustáť.

Takže pozor na kategorické tvrdenia "Tá vybaví, tá nevybaví!" Každý správny Cimrmanlóg predsa vie, že "Vybavuje: Šturmcová".   ;)

Michal Lužný

Moje pracovní ,,vadaska" Voltcraft chránič při měření L-PE nevybaví, ale po současném stisknutí tlačítek na tělese zkoušečky a na měřícím  hrotu se jí sníží impedance a chránič letí. Občas praktická věc.

Jiří Schwarz

Já za dost dobrou "Vadasku" považuji Zerotest...  :)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Dušan Chvátal

Než na sobě je možno otestovat funkčnost chrániče na tchýni >:D

Milan Hudec

Jak bylo řečeno, pro laika slouží na chrániči tlačítko, revizák pak změří další veličiny spec. přístrojem, nejde jen o samotné změření, ale o správné vyhodnocení naměřených veličin, a to již vyžaduje jistou zkušenost.

P.S.
Jsem přesvědčen, že proudové chrániče bez zvýšené spolehlivosti nejsou určeny pro instalaci do bytů, tj. tam, kde není zaručená pravidelná údržba, její "náhrada" poučením provozovatele mě přijde od zhotovitele instalace téměř podvodná (samozřejmě pokud se nejedná o případ, kdy zákazník normální PCH výslovně požaduje a lepší typ odmítne).

Zdenek Hejčl

Jen tak naokraj, někteří výrobci chráničů spolu s výrobkem dávají samolepku v několika jazycích: Chránič se musí zkoušet stisknutím tlačítka  1x za měsíc. 
Co brání tomu, aby montér poučil odběratele a nalepil  samolepku nad chránič?
Já to tak obyčejně dělám.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

Quote from: Zdenek Hejčl on 10.07.2012, 19:11
Chránič se musí zkoušet stisknutím tlačítka  1x za měsíc. 

A na to nás upozorňují sirény každou první středu v měsíci.    (funny)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

Quote from: Zdenek Hejčl on 10.07.2012, 19:11
Jen tak naokraj, někteří výrobci chráničů spolu s výrobkem dávají samolepku v několika jazycích: Chránič se musí zkoušet stisknutím tlačítka  1x za měsíc. 
Co brání tomu, aby montér poučil odběratele a nalepil  samolepku nad chránič?
Já to tak obyčejně dělám.  ;)

Já žiji v tom, že cedulky obecně jsou pro zajištění bezpečnosti až ta poslední inštanc, když už to opravdu jinak vyřešit technicky nejde.