Co může být příčinou nepravidelné funkce schodištového automatu ASO 101?

Started by Radesssss, 27.07.2012, 17:53

previous topic - next topic

Radesssss

V bytovce je namontovaný schodišťový automat http://svetusporek.webnode.cz/products/eleman-aso-101-schodistovy-automat-funkce-protiblokady-16a/.Dostal sem se k tomu,že zákazník chtěl vyměnit vypínače s doutnavkou v patrech.Uplynulo 14dní po výměně,začal problém ze světlama.Někdy šli zapnout někdy né.Zkoušel sem hodinu v kuse zapínat světla.Bez problému,uplyne pár hodin chci zapnout světla a nejde to.Shodím jistič a nahodím někdy se chytne.Myslel sem že to bude automatem,dneska přišel nový.Namontoval sem ho a nic,ani jednou se nezaply světla.

Moderátor: Na tomto příspěvku je vidět, jak je důležité dodržovat gramatiku (mezera za tečkou):
V bytovce je namontovaný schodišťový automat http://svetusporek.webnode.cz/products/eleman-aso-101-schodistovy-automat-funkce-protiblokady-16a/. Dostal sem se k tomu . . .

Lubomír Jindra

ELEMAN ASO-101 schodišťový automat funkce protiblokády 16A, funkce protiblokády nedovoluje trvalé svícení po zablokování schodišťového tlačítka, automat odměří nastavený čas a samočinně vypne osvětlení.

Odebíraný proud automat může vyhodnocovat jako zablokované tlačítko. Je tam hodně kontrolek? Je to stará elektroinstalace? Mokré zdivo? Snížený izolační odpor?
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Fuk Tomáš

Je půvabné, že zrovna "eleman spol. s r.o. - Díly pro průmysl a elektrotechniku" v katalogu neuvede, jaký max. proud doutnavek to snese  ;D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

Vyzkoušet jiného výrobce...jiný výrobek....pokud jsou dobré tlačítka a napájení !
Někdy bývají některé výrobky "háklivé" na počet doutnavek (proud od nich)......jak píší kolegové....
proti-blokádu mají i jiné typy...
PS: Jednou jsem řešil něco podobného.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radesssss

Zajimavý je,že to začalo dělat až 14dní po výměně vypínačů.Ale u starých vypínačů nešly doutnavky.Jsou tam 4 vypínače tohoto typu. http://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/vypinace-standard/ds-s-110-3-10-tlacitko-s-doutnavkou-hneda
Nebo zkusit odpojit doutnavky z tlačítek,elektrika je stará 40let v hliníku.Nebo jsem přemýšlel že bych tam zkusil zapojit http://www.ventilatory.cz/externi-casovy-spinac-_ventilator_-1448.html.
Čím jiným by to mohlo být,co myslíte??? ;) ;)


Jiří Schwarz

Quote from: Radesssss on 31.07.2012, 22:27
Zajimavý je,že to začalo dělat až 14dní po výměně vypínačů.Ale u starých vypínačů nešly doutnavky.Jsou tam 4 vypínače tohoto typu. http://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/vypinace-standard/ds-s-110-3-10-tlacitko-s-doutnavkou-hneda
Nebo zkusit odpojit doutnavky z tlačítek,elektrika je stará 40let v hliníku.Nebo jsem přemýšlel že bych tam zkusil zapojit http://www.ventilatory.cz/externi-casovy-spinac-_ventilator_-1448.html.
Čím jiným by to mohlo být,co myslíte?? ;) ;)



Rada Lubomíra Jindry z 28.7. byla snad jasná.
Vyzkoušel jste to bez doutnavek?
Změřil jste izolační stavy?
Změřil jste proud procházející v klidu? (proud doutnavkami, kapacitní proud rozvodů, svodové proudy)
Kdekoliv mohlo něco navlhnout a zhoršit svodový proud, mohlo dojít k mírnému zvýšení napětí v síti a proud doutnavkami se zvětší "více než napětí"...

Dokud nevyzkouším zodpovědně to, co mi někdo zkušený radí, asi nemá cenu ptát se na další možnosti...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Rozhodně bych začal jednoduší úvahou, a podíval se, zda není někde utřepaný vodič, tipuji že to bude v Al.