• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 09:56

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?

Started by Jaroslav Hasala, 01.08.2012, 06:45

previous topic - next topic

Milan Hudec

Mě se nejvíce osvědčila na plastovém potrubí tato kombinace opatření:
1. Loping na trubkách - odstraní problém s železitou usazeninou (usazuje se ve spodní části trubky), vodaři se sice diví, ale v zásadě je to pro ně maličkost.

2.Vložení kovového mezikusu do plastového potrubí (cca. 1m dlouhého, nikoli jak uvádí kol.Nosek pouhého ventilu- styčná plocha s vodou musí být co největší, trubka samozřejmě nerez) a jeho pospojení na obou koncích s ostatními částmi vstupujících do koupelny)

František Šohajda

Má někdo zkušenosti z elektrickým "změkčovačem" vody?
Jedna nebo 3 cívky na trubce FeZn nebo PPR.....
Na trhu jejich více typů? ?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

lock

Doma mám s jednou cívkou.  Po prvním zapojení byl v krátké době znát posun k lepšímu.
Dříve jsem vodní kámen z rychlovarky nemohl dostat jinak, než násilím, nebo chemií. Po instalaci "cívky" to šlo umýt prstem.  Navíc množství usazenin se snížilo o cca 20%. Což byl na první krok celkem úspěch.

Mohu to doporučit, vzhledem k vlastním poznatkům, ale zázrak od toho nečekejte. Pokud bydlíte v oblasti s velmi tvrdou vodou, stejně jako já a nebaví vás každé 3 roky měnit kohoutky, kupte raději úpravnu vody. Už o ní uvažuji také. Respektive mě k tomu tlačí má lepší polovička.
  (dance) ;) ;D

Jaroslav Hasala

Smyslem této diskuze by mělo být to, jestli je pospojování vodovodních baterií "standard".
Podle mých dosavadních zkušeností asi ani ne, protože jsem se s tím např. při revizích setkal jen ven velmi vyjimečně. Poměrně častý je stav, kdy jsou vodiče sice připraveny, ale nejsou už nikam připojeny.
O něčem svědčí také to, že ve většině velkoobchodů jsou svorky ZS4 jen na objednávku, některé velkoobchody dokonce tyto svorky vůbec nemají v sortimentu. Z reakcí prodavačů ve velkoobchodech je naprosto zřejmé, že se tyto svorky moc neprodávají.
Osobně pospojování vodovodních baterií při revizích nevyžaduji.

V současných koupelnách toho vůbec k popojování moc nebývá - voda v plastu, vany z plastu ...
Další věcí je to, jestli má vůbec nějaký význam pospojování např. vývodu pro pračku, na který je připojena plastová hadice.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

zerotest

To:Marian Hanzalík  Posláno: 04.08.2012, 05:40, Martin H.  Posláno: 03.08.2012, 23:01
Už jsem to tu psal, že potrubí, které má odpor kiloohmy se chová při zkoušce elektrické pevnosti, tak že někdy dojde k průrazu. Potrubí mělo délku do cca 2,5m - délka omezena vodiči vn generátoru. U některého potrubí nedošlo k průrazu ani při 2,5kV a u jiného došlo k průrazu pod 500V. Délka ani průřez paradoxně neměly vliv. Tedy když kvůli ničemu jinému, tak jako součást ochrany před bleskem a přepětím je třeba učinit opatření k vyrovnání potenciálu.

Fuk Tomáš

To: zerotest
Hluboce s Vámi souhlasím, na tento důvod k ekvipotenciálnímu pospojování se často zapomíná.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr M

Jaký odpor mívá ta usazenina v trubkách? Jestli to náhodou není ekvivalent mokré, plesnivé omítky, která taky není nikam pospojena  ;D

Jinak kohoutek může potenciál přivádět nebo odvádět do země. V prvním případě musí někde být zdroj. Jenomže trubky vedou do domu skrz kotelnu, kde je vše pospojeno a jinou sestou se elektrika k vodě nedostane. Kde se pak na kohoutku vezme něco, co by bylo nebezpečnýho? Na samovolný výskyt 230V střídavých nějak nevěřím. No a druhá možnost, odvedení potenciálu - princip ochrany je jednoducjý, snížit protékající proud a čas jeho působení. Radši dostanu ránu, při které dokážu ucuknout a jenom se trochu leknu, než oněch vybavovacích 25mA. Z tohohle pohledu je jnepospojení výhodou. Sice chránič v tomto případě nevybaví, ale uživatel je varován a proud omezen sériovým odporem vody a usazeniny z trubkách. A pokud je proud pod hranicí vnímání, tak ho nepozná ani chránič, ani uživatel, ale ani nikoho neohrozí.

zerotest

To:Petr M  Posláno: Dnes v 11:04 
Od mokré zdi jsem dostal pecku, až jsem si sednul na zadek. Zeď s podlahou je taky dobře spojena a přesto. Nakonec jsem zjistil, že nějaké hovado dalo do zdi tzv. čokoládku bez další izolace a zároveň vím, že voda - vlhká zeď je celkem vodivá.
Škoda, že zeď nebyla plesnivá, to by mě to nekoplo.  :D :D 

Marián.K

Quote from: Petr M on 06.08.2012, 11:04
Jaký odpor mívá ta usazenina v trubkách?


Dúfam, že toto žiadna norma nerieši, trubka je aj liatinový odpad napojený na záchodovú misu 30cm plastovým kolenom a skúmať vodivosť takýchto usadenín... :P

Quote from: zerotest on 06.08.2012, 07:49
Tedy když kvůli ničemu jinému, tak jako součást ochrany před bleskem a přepětím je třeba učinit opatření k vyrovnání potenciálu.


Tu skôr vidím dôvod pospájania.
Chalupa v horskej osade, bleskozvod O.K., HOP O.K., oceľová trubka zo studne v suteréne pripojená na HOP, ďalej plast do kúpeľne. Radiátor v kúpeľni na potenciáli HOP, batéria na potenciáli "nevodivého plastu a nevodivých usadenín" rádovo niekoľko kΩ. Pri 230 v pohode. Pri zásahu blesku potenciál radiátora spoločný s HOP, dajme tomu 10000V. Bolo by zaujímavé, kde je vtedy "takmer" nevodivá trubka. Na 30 mA stačí potom 33kΩ, pričom tých 10 000 je VZP (vycucané z prstu, 20 000 z dvoch prstov  ;)).

Stále je to o mokrom prostredí, uvažovať ale o pospájaní voči napr. kovovej zárubni na chodbe už asi nebude o znižovaní rizika na prípustnú hranicu, ale na nulu. Potom je už zaujímavá aj vodivosť tehly, kvádra, omietky, dreva a pod.  ??

Daniel Hudzík

Quote from: Marián.K on 07.08.2012, 13:56
Potom je už zaujímavá aj vodivosť tehly, kvádra, omietky, dreva a pod.  ?


Len to nevravte moc nahlas, lebo "šílený pospojovač" si dá patentovať ZS svorku na porfix:)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Rozmahel Vladimír

Pokud se týká úderu blesku jak jste popsal, jak se zvýší bezpečnost baterie oproti nepospojování. Pospojováním na ni ten potenciál zavlečete na 100%, nepospojováním tam bude díl úbytku od nejbližší pospojované části. Snad nějaký přeskok z baterie na ručník nebo na mýdlo? Proti zemi je to pořád loterie. Myslím si, že nepospojováním je riziko dotyku proti zemi menší.

zerotest

To:Rozmahel Vladimír  Posláno: Dnes v 15:19
Nějak nechápu. Vnitřkem potrubí si přece mohu přivést potenciál země z části mimo budovu. Bleskový výboj si vyrovná potenciál vzduchem přes stovky metrů a pochybuji, že pár metrů vody ho zastaví. Mrzí mě, když odborníci bagatelizují rizika. 

Fuk Tomáš

07.08.2012, 16:36 #48 Last Edit: 07.08.2012, 16:50 by Fuk Tomáš
Quote from: Rozmahel Vladimír on 07.08.2012, 15:19
...Pospojováním na ni ten potenciál zavlečete na 100%...Proti zemi je to pořád loterie... Myslím si, že nepospojováním je riziko dotyku proti zemi menší.

A o to snad právě při ochraně před bleskem jde, pospojováním zavléci na všechno potenciál základů budovy, ne? Aby např. riziko dotyku proti zemi bylo co nejmenší, bez loterie.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Marián K

Holý mokrý zadok na teplom radiátore, v pravej ruke zubná kefka, ľavá ruka na batérii.
Na radiátore 10 000, na batérii 9 770 (možno menej  :o), ďalej Ohmov zákon...

Zem by som do toho neťahal, jej nulový potenciál pri zvedení blesku do zeme bude niekde na druhom konci osady. (ochrana umiestnením mimo dosah ruky  :D).

Jan Alin

Quote from: Petr M on 06.08.2012, 11:04

Radši dostanu ránu, při které dokážu ucuknout a jenom se trochu leknu, než oněch vybavovacích 25mA.


A to já radši dostanu pecku, která vyhodí chránič za 20ms než 15 mA trvale, kdy už většinou vlastní vůlí neovládnu svaly, nedokážu se pustit a budu čekat na systémové selhání.  ;)

Milan Hudec

Quote from: zerotest on 07.08.2012, 15:35
To:Rozmahel Vladimír  Posláno: Dnes v 15:19
Nějak nechápu. Vnitřkem potrubí si přece mohu přivést potenciál země z části mimo budovu. Bleskový výboj si vyrovná potenciál vzduchem přes stovky metrů a pochybuji, že pár metrů vody ho zastaví. Mrzí mě, když odborníci bagatelizují rizika. 


Myslím, že všeho s rozumem, to mě spíše v ČR sežere tygr na přechodu pro chodce v obýváku :)

Rozmahel Vladimír

Quote from: zerotest on 07.08.2012, 15:35
...bagatelizují rizika....

To nebylo myšleno jako bagatelizace rizika, je to jen úvaha. Myslel jsem to tak, že pokud je např. boiler spolehlivě pospojován ochranným vodičem PE a dalším pospojovacím vodičem ve vzdálenosti potrubí k baterii např. jednotek metrů, tak už tímto opatřením máte vše na jednom potenciálu. Při tom uvažovaném blesku je to přes ten sloupec vodivě spojeno i bez drátu a to zejména při silném výboji nebo myslíte že ne? Pospojením tam zavlečeme vždy vše, předpoklad šíření výboje je zespodu po trubce, která je po trase uzemněna celou řadou připojených spotřebičů.

Marián K

Quote from: Milan Hudec on 07.08.2012, 20:40
Myslím, že všeho s rozumem, to mě spíše v ČR sežere tygr na přechodu pro chodce v obýváku :)


Odhadujem riziko R x 10 na mínus 100, bohužiaľ nie 0  8).