Dělám si v panelovém bytě kompletní elektroinstalaci a nevím zdali je třeba použít v rozvodné skříni hlavní jistič nebo hlavní vypínač nebo jestli před chránič a jističe nemusím dávat nic, což pochybuji. Za hodinami je jednofázový jistič 25A.

Petr Doležal

Platná národní norma 33 2130ed.2 v čl. 7.6.15 zhruba praví:
rozvaděč či rozvodnice se musí dát samostatné vypnout. Do 25A je výjimka, že nemusí, pokud to není nutné kvůli bezpečnosti.
A protože bezpečnosti není nikdy dost a laikům to usnadní vypnout celou instalaci najednou, vřele doporučuji hlavní vypínač.
Hlavní jistič je zbytečný, stejně by vám vypadával současně s jističem předřazeným elektroměru. Nepředpokládám totiž, že byste tam chtěl dávat 20A, selektivita stejně nebude a také si přece nebudete snižovat proudovou zátěž.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Hugo K.

Já se dovolím zeptat na následující:
Mám zbytečný jistič, např. 35A (nejlépe černý JIK).
Hlavní jistič na elměrové desce je 25A.
Před podružný rozvaděč,nebo přímo na něj,namontuji jistič 35A a opatřím nálepkou "Vypínač".
Kromě toho,že je to nestandartní řešení,proviním se nějak proti předpisům?

Radek Červený

Quote from: Topol on 02.08.2012, 15:35
Dělám si v panelovém bytě kompletní elektroinstalaci

Quote from: Hugo K. on 02.08.2012, 17:34
Mám zbytečný jistič, např. 35A (nejlépe černý JIK).
Hlavní jistič na elměrové desce je 25A.


Špatný humor nebo provokace?  (zle)

Nikdy by mě nenapadlo, že když si budu chtít koupit novou Octavii, tak mi tam nějaké zvíře namontuje karburátor ze stodvácy, protože mu někde leží .....
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Hugo K. on 02.08.2012, 17:34
....
Kromě toho,že je to nestandartní řešení,proviním se nějak proti předpisům?

ANO!
Porušíte několik zákonů a vyhlášek, mj. vyhl. 50/78Sb., vyhl. 73/2010 Sb.,...

Když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, jistič JIK je určitě mimo běžnou životnost, předpokládanpou výrobcem, takže by se mohl tak možná použít na přechodnou dobu na opravu, ale nově jej někam montovat není správné řešení.
Může se stát, že máte tam malou impedance sítě, že popisovaný jistič již nemusí vyhovět z hlediska impedance sítě a teoretického vypínacího zkratového proudu (tam by sice měl zareagovat předřazení jisitč, ale zkratová odolnost, vypínací schopnost by se měla zkoumat u všech "kontaktů v cestě".

Nějakého zásadního porušení "předpisů" se nedopustíte, ale osobně bych takové řešení nepreferoval.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Robert Jedek

Neustále omílaná problematika rozváděčů, která je už přinejmenším úsměvná.

František Šohajda

QuoteNeustále omílaná problematika rozváděčů, která je už přinejmenším úsměvná.


No jo. přepisy jsou u nás k tomu, aby se obcházeli... :'(
Je to "český" sport ! (dance)

Vidíme to od zákonodárců ........až,až po Honzu elektrikáře..... >:D

HL. vypínač v každém rozvaděči má své opodstatnění....
Jističem snížíme "selektivitou" o stupeň proud...je dražší...
Vypínač je vždy levnější ... o:-)
Chránič není jistič, nejistí !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Hugo K.

Pánové,proč se hned rozčilujete a házíte zde porušováním předpisů ?
Mám kozí chlívek s rozvaděčem,před ním vypínač s velkou pákou-vše O.K.
Když místo vypínače dám jistič mimo selektivitu s cedulí vypínač-proč by to mělo porušit předpisy, bezpečnost atd.?
Odpojovač jako odpojovač.
Proč je jistič drahý,když jsem jich např.mohl za lahev rumu dostat celou hromadu?Vše samozřejmě  čistě teoreticky.

Jirka Š. Svejkovský

Když pominu to, že tazatel pravděpodobně nemá "papír" ani vzdělání na to, aby se stal výrobcem rozvaděče, dá se konstatovat, že je celkem jedno, jestli je jako hlavní vypínač použit jistič nebo vypínač.

Pokud použiju jistič, měl bych dbát na selektivitu s jističi za ním. Dávat jistič s vyšší proudovou hodnotou, než je jistič za elektroměrem ale nemá smysl (z hlediska selektivity). Pokud ovšem vlastním jistič 32A (nikoliv 35A, že?), pak ho do rozvodnice klidně dám. Nepředpokládám, že by za ním byl jistič vyšší, než 16A.

Navíc, jistič oproti vypínači má poněkud spolehlivější vypnutí a zapnutí v krizových situacích, jako je například zapnutí do zkratu nebo vypnutí přetížení. 
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Kovář12

Quote from: Jiří Schwarz on 02.08.2012, 18:48
ANO!
Porušíte několik zákonů a vyhlášek, mj. vyhl. 50/78Sb., vyhl. 73/2010 Sb.,...

Když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, jistič JIK je určitě mimo běžnou životnost, předpokládanpou výrobcem, takže by se mohl tak možná použít na přechodnou dobu na opravu, ale nově jej někam montovat není správné řešení.
Může se stát, že máte tam malou impedance sítě, že popisovaný jistič již nemusí vyhovět z hlediska impedance sítě a teoretického vypínacího zkratového proudu (tam by sice měl zareagovat předřazení jisitč, ale zkratová odolnost, vypínací schopnost by se měla zkoumat u všech "kontaktů v cestě".

Nějakého zásadního porušení "předpisů" se nedopustíte, ale osobně bych takové řešení nepreferoval.


ale spíš bych to viděl na zak. 22/1997 a na normy
ale ne rozhodně na vyhl. 50/78 a vyhl.73/2010 ;)



Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Kovář12 on 03.08.2012, 19:06
ale spíš bych to viděl na zak. 22/1997 a na normy
ale ne rozhodně na vyhl. 50/78 a vyhl.73/2010 ;)


Podle formulace dotazu jsem předpokládal, že tazatel není "elektrikář", takže jsem zmínil především to, co se "obecně" porušuje tím, že se někdo snaží "vrtat v elektrice bez kvalifikace"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Mudra

Pokud jističe nebyly používané a byly uloženy v suchu, pak bych v jejich použitím jako "vypínače mimo selektivitu" neviděl problém. Pokud ale jejich původ nebude znám, můžete riskovat:
1) oxidace kontaktů (přechodové odpory, zdroj tepla,...)
2) opálené kontakty (viz 1)
3) zoxidovaný mechanismus (nespolehlivé spínání či vypínání)

Osobně radši koupím nový, vyměním a neřeším. Nemám tolik času, abych několikrát měnil staré plečky jen protože byly za flašku rumu.
Elektrikář - údržbář §6, §8

Daniel Hudzík

Ak si niekto mysli, ze recami o zakonoch a vyhlaskach kutilovi zabrani vrtat sa v elektrike, je na omyle.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

Nejraději používám coby hl.v. jistič totožné hodnoty jako jistič před EM, instalovaný v rozvodnici mezi dva jističe s největším odběrem (tímto mírně zvýším jeho citlivost a ve většině případů vypadne při přetížení jako první), v praxi to fungije celkem uspokokojivě.

Dále v běžných instalacích je to další ochranný prvek v cestě, kdy vychází požadavek na včasné odpojení s ohledem na impedanci smyčky.

Jiří Kovář12

Quote from: Daniel Hudzík on 04.08.2012, 07:57
Ak si niekto mysli, ze recami o zakonoch a vyhlaskach kutilovi zabrani vrtat sa v elektrike, je na omyle.


Porblém kutilství v našem oboru je velmi rozšířený a těžko se ho budem zbavovat protože ten kutil co má doma šroubovák a nějakou tu blikající fázovku, si velkým omylem myslí že je už elektrikář. Bohužel nekonečné téma.

Topol

Děkuji všem za odpovědi, dozvěděl jsem se co jsem potřeboval.
Jinak nebuďte všichni renomovaní elektrikáři tak háklivý na to, že někdo si chce udělat něco sám bez příslušné kvalifikace. Já ji třeba mám §7, ale neživím se elektromontážemi, tak jen potřebuji odůvodnit co je lepší.
Myslim, že se toho moc za deste let nezměnilo, princip zapojení zásuvek a světel zůstal snad stejný, jen přibyl proudový chránič a výkonější spotřebiče se jistí zvlášť.
Sice beru práci živnostníkům, ale když mi řekne, že za natažení a zapojení si vezme 15 000 kc, jen za praci, kdyz vse je vysekane v bytě 3+1, tak to si raději udělám sám s menší radou od vás..pardón..

František Bernard

Za deset roků se toho změnilo dost. Pokud se týjá ceny, jste z laciného kraje. Ty doby, kdy se chodilo na "melouchy" jsou pryč. Zajímavé je, že když kvám přijde plynař nebo instalatér, o ceně asi diskutovat nebudete. U těchto dvou řemesel se nějak kvalifikace bere. Do "elektriky" si dovolí hrabat  většina národa.

Zdenek Hejčl

Stejně tak se nediskutuje o ceně u klempíře, tesaře, pokrývače, automechanika atd.... o:-)
Myslím, že je to o tom, jak si kdo cení svoji práci, ano jsem dejme tomu drahý proti komukoliv z melouchářů: ALE zákazník má záruku a rychlé odstranění závad. Tohle drtivá většina melouchářů nedělá - jejich pozice mrtvého brouka je fakt příhodná.  Ono vydělat a utéci je tak jednoduché.  (zle)
To  Topol:
Kolik si počítáte za svoji práci? Vypadáto, že asi nic.... dělám to pro sebe, tak to nic nestojí. Fakticky stojí dost:  čas, studium předpisů, nářadí.....
Otázka by mohla být položena i takhle : kolik vám platí zaměstnavatel hodinové mzdy a kolik účtuje zákazníkovi Vaši práci?
Tam je sakra dost rozdíl, že?  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU