• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?

Started by Martin H., 21.08.2012, 16:35

previous topic - next topic

Martin H.

Pre ovládanie žalúzií v rodinnom dome riadiacim systémom potrebujem signalizovať, že svieti slnko. Našiel som typ elko SOU-3 s galvanicky oddeleným bezpotenciálovým kontaktom, ktorý chcem pripojiť na V/V modul. Spínané napätie bude malé jednosmerné max. 24V.

Svetelný spínač má napájanie 230V a len jednu vývodku max. 10mm, čiže sieťové napájanie aj signalizačný obvod budú musieť byť privedené rôznymi žilami v jednom kábli. Nepoznám texty noriem, ale nemám z toho dobrý pocit. Je to dovolené a bezpečné?

Ak áno, prosím o radu pri výbere typu. Výrobca odporúča CYKY 4x1,5 mm2. Dnes som sa pýtal v dvoch veľkoobchodoch na CYKY-O 4x1,5 (po starom 4D), ale taký nikdy nemali a nepredávali, iba bežný CYKY-J, lenže žltozelený je vyhradený pre PE. Kábel CYKY 5x1,5 má priemer 11mm, no s trochou presviedčania by sa možno zmestil do 10mm vývodky. Alebo by bol lepší JYTY kábel?

Radek Červený

Popravdě mi je také proti srsti tahat v jednom kabelu mn i nn.
Stejně jako je mi proti srsti někde navrhovat SOUčka. Časem pochopíte sám  ;)

Řešil bych to modulovým soumrakovým spínačem do rozvaděče, odkud si například JYTYnou vyvedete externí čidlo ven. Z rozvaděče pak máte možnost táhnout zvlášť malé napětí od kontaktu a nízké napětí pro napájení spínače. Dále to oceníte i při servisu, kdy nemusíte lozit kvůli nastavení po fasádě a uděláte si to v rozvaděči.

Kvalitní modulové soumrakové spínače dnes nabízí spousta výrobců, například Schrack.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Martin H.

Quote from: Radek Červený on 21.08.2012, 20:33
Popravdě mi je také proti srsti tahat v jednom kabelu mn i nn.
Stejně jako je mi proti srsti někde navrhovat SOUčka. Časem pochopíte sám  ;)

Řešil bych to modulovým soumrakovým spínačem do rozvaděče, odkud si například JYTYnou vyvedete externí čidlo ven. Z rozvaděče pak máte možnost táhnout zvlášť malé napětí od kontaktu a nízké napětí pro napájení spínače. Dále to oceníte i při servisu, kdy nemusíte lozit kvůli nastavení po fasádě a uděláte si to v rozvaděči.

Kvalitní modulové soumrakové spínače dnes nabízí spousta výrobců, například Schrack.


Sledujem diskusie už dlho a viem, akú povesť majú niektoré značky. Nenašiel som však lepší spínač. V tomto prípade nejde o klasický súmrakový spínač (vonku je tma), ale o svetelný spínač (slnko praží naplno). A do rozvádzača sa už nedostanem. Spínač idem dodatočne dorábať do hotového domu. Zapájať to budem cez otvor pre lampu v sadrokartóne. Projekt nebol dokonalý....

Jiří Schwarz

Není to ideální stav, ale dá se to zapojit.
Můžete okruh s malým napětím posuzovat jako FELV (33 2000-4-41, ed.2) a přistupovat k tomu jako k rozvodu nn, pak ale záleží na provedení čidla, jestli pro to výrobce "vytvořil podmínky"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

Trochu som pokročil, kúpil som JYTY-O 4Dx1, priemer vyhovuje, farby tiež.

Nechcem riskovať, že sa mi dostane nn do riadiacich obvodov. Zvažujem preto napájanie cez malý oddeľovací transformátor 230/230 V. Vyvolané investície :(. Poradíte mi nejaký jednoduchý typ?

Marek Zeman

A co použít 2x JYTY-O 2x1? Do průchodky by se měly vejít. Není to ideální, barvy budou modrá-hnědá (pokud jste někdo viděl v prodeji jinou barevnou kombinaci, napište), tzn jeden kabel přeznačit. Průchodku dotěsnit nějakým plastickým tmelem. Hlavně nezapomeňte na jištění tohoto kabelu max. 6A, lépe pod 4A.

Nebylo by možné použít vazební relé v místě V/V modulu? Cívka na 230V a solidní typ s bezpečným oddělením cívka-kontakty. Typ by se musel upřesnit podle provedení rozvaděče, do plechovek se dají dát úzké typy, které snad vždy vejdou, do modulovek buď v modulovém provedení nebo nízké, aby se vešlo pod záslepky. Určitě by bylo lacinější než trafo, nehledě na spotřebu trvale připojeného trafa.

Zdenek Hejčl

To Marek Zeman:
Existují vývodky s  průchodkovou gumou na dva kabely, tak proč vymýšlet vymyšlené? / jsou na více vývodů/  ;)
Ale o tomto dotaz nebyl...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Marek Zeman

Jistě, v tomto případě nejde o způsob zaústění 2 kabelů, ale o jejich použití. Vzhledem k průměru průchodky by jí dva kabely vyplnily téměř úplně, Vámi uvedené průchodky s těsnící gumou jsou vhodné pro případ, kdy je průchodka větší než kabely.

Martin H.

Aj o relé som uvažoval, no trafo bez pohyblivých častí sa mi páčilo viac. Vedel by som zbastliť aj pripojenie optočlena na 230V, ale pre bastl zrejme nenájdem pochopenie.

Začínam si vyčítať, že som od začiatku sám niečo neposkladal na báze 1Wire, ale vydal som sa cestou hotových certifikovaných riešení.