Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?

Started by Zamazal, 24.08.2012, 19:25

previous topic - next topic

Zamazal


Jak zapojit proudový chránič, když mám celokovové ponorné čerpadlo na 400V,
kde je na motoru 3xL+kostra.
Určitě - Musím toto čerpadlo chránit proudovým chráničem!

Mirek Vašák


Lukáš Rotrekl

Asi tak nejak, a nebo treba ma wewewe.seznam.cz najdete nejakou elektromontazni firmu v okoli.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Stojím na křižovatce, vlevo kamion, proti mě tramvaj, něco na ní bliká, je tu nějaká značka v trojúhelníku,... Kdy může projet doprava?

Pro elektrikáře by to měla být maličkost zapojit.
Používat čerpadlo bez chrániče je zbytečné riziko.
Zapojit to špatně je ještě větší riziko, vlhké prostředí zvyšuje nebezpečí úrazu...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Marek Zeman

Podle formulace Vaší otázky mám dojem, že netušíte, kde v instalaci se má proudový chránič nacházet. Existují 2 možnosti, ta správná je proudový chránič v rozvaděči, který chrání zásuvku, do které je čerpadlo připojené. Druhá možnost jsou zásuvky s vestavěným chráničem, zásuvkové adaptéry a vidlice s vestavěným chráničem, tu důrazně nedoporučuji bez znalosti dalších podrobností (pro čerpadlo s trojvodičovým přívodem dává tato možnost ve staré dvojvodičové instalaci - síti TNC - falešný pocit bezpečí, přitom nechrání před nejnebezpečnější závadou běžnou v tomto typu sítě). Možná vám napoví tato diskuze, sice řeší jiný problém, ale o použití proudového chrániče sítích, uzemnění a pospojení je tam řečeno mnoho důležitého: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23657.0.html . Nelekněte se, že v té diskuzi ani odborníci nemají jednotný názor, Vaše situace může být podstatně jednodušší, napište víc podrobností.

Michal Slabý

Jestli jste si zakoupil nový výrobek, tak v každém návodu je napsáno, že zařízení připojuje k el. síti oprávněná osoba. Tato věta má svůj důvod a u čerpadla do vody dvojnásob. Taky je potřeba myslet trochu i na záruku. Když to montáží zničíte nikdo vám nic nedá  a budete mít jedno čerpadlo za cenu dvou. :(
Revize E1B

jouda1

http://www.(neznámá značka).cz/index.php?id_document=26889

Milan Hudec

Jako obvykle bych připoměl existenci sítě TT, která je v případě "motorových" vývodů nenahraditelná v zabránění přenosu rušení po ochranném vodiči do instalace domu.

Zdenek L.

Něco podobného jsem taky řešil, ale nemám čerpadlo zapojené ještě na stálo, takže ještě řešit budu: mám ponorku, jednofázovou a řídím ji jednotkou Steadypres M/M 07, ten má řadu ochran... co Vy na to?
Děkuji za odpověď...

Zamazal

Tak, proudový chránič je zapojen 3xL ,1N,1PE.Za chráničem se nesmí spojit.(N,PE)
Jak zapojím to ponorné čerpadlo ,když má svorky 3xL,+ kostra?Kampak?se připojí N,PE?Je to celokovové čerpadlo(400V).Při každém sepnutí dojde k výpadku.Jak se (chrání) ponorné čerpadlo na 500V - IT?

František Šohajda

QuotePro elektrikáře by to měla být maličkost zapojit.


Tak to nesouhlasím !! (no)
Nedávno mě majitel zavolal na zapojení čerpadla (ponorky/, bylo 1 fáz, přívod 3 fáz a rozvaděč ovládání (kondík a spol...) elektrikář zapojoval celé odpoledne a pořád to nechtělo táhnout vodu !!Vše nové, i s dokumentací, asi to bylo nad jeho síly .... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Hugo K.

Buď je čerpadlo zapojeno špatně-obraťte se na elektrikáře,
Nebo je čerpadlo (kabel) vadné - obraťte se na elektrikáře.
Těch pár "vyhozených" stokorun za to zdraví stojí. :)

Jirka Š. Svejkovský

Psal jste IT? To jste pane ale v úplně jiné soustavě!

Pokud tam máte TN (nikoliv IT), pak připojíte PE na "kostru" a N nikam, protože se tento vodič v čerpadle nenachází. Jakmile byste je spojil pod jedním šroubem, chránič bude reagovat na proud vodičem PE výpadkem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Chráničom môžu prechádzať len pracovné vodiče (L, N-ak ho spotrebic vyzaduje) bez ohladu na to, ci ste v TN ci IT sieti. Treba si vsak pozriet, ci chranic nemusi mat zapojeny N vodic kvoli funkcnosti testovacieho tlacitka (na chranicoch byva nakreslena schema)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Filip Dobiáš

Jaký typ čerpadla máte? Výrobce Sigma u ponorných čerpadel (např. EVGU), při použití chraniče požaduje chránič typu G, popřípadě S. Jinak může docházet k nežádoucímu vybavování.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti

Miroš Jan

Quote from: Zamazal on 25.08.2012, 18:46
Tak, proudový chránič je zapojen 3xL ,1N,1PE.Za chráničem se nesmí spojit.(N,PE)
Jak zapojím to ponorné čerpadlo ,když má svorky 3xL,+ kostra?Kampak?se připojí N,PE?Je to celokovové čerpadlo(400V).Při každém sepnutí dojde k výpadku.Jak se (chrání) ponorné čerpadlo na 500V - IT?


A kam byste chtěl připojit vodič ,,N"?
Nikam. Vodič ,,N" se pouze připojí na vstupní svorku proudového chrániče, například (PHF7), výstupní svorka ,,N", se nepřipojí. Vodič ,,PE", se připojí na kovovou kostru čerpadla. Toto platí pro síť TN-C-S.
Pokud nevíte, co je to síť ,,IT", radši se do elektřiny nepouštějte!!!
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace