Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?

Started by Miloslav Šťastný, 25.08.2012, 22:09

previous topic - next topic

Miloslav Šťastný

Asi už jste viděli dnešní zprávy - viz. příloha?

Co myslíte hasili to vodou, práškem nebo nejlépe sněhem?
Dle záběrů asi vodou ...
Že by HZS ČR nebyl vybaven na hašení velkých solárních polí?
Zvláště, když je jich čím dál tím více a průšvihů asi bude v budoucnu narůstat ...?
I když tam určitě bylo aspoň přes půlku dobrovolných (staré Tatrovky a Liazky) a ti asi na pěnidlo či sníh nemají peníze.

Lukáš Rotrekl

Materialy z wewewe.pozary.cz. na téže stránce se dá dohledat i report o obou zásazích hasičů



Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Miroslav Minařík



Napadá mne jedině požární vyrážecí tlačítko, které všechny panely od sebe odpojí ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

Quote from: Miroslav Minařík on 26.08.2012, 07:55

Napadá mne jedině požární vyrážecí tlačítko, které všechny panely od sebe odpojí ...


To je ta smůla, že to nejde...i panely zčásti ohořelé pořád něco dávají..!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Krýdl Petr

Quote from: Miroslav Minařík on 26.08.2012, 07:55

Napadá mne jedině požární vyrážecí tlačítko, které všechny panely od sebe odpojí ...

Dobrý administrativní nápad, mohl byste v jednoduchosti specifikovat technické provedení, ať už pro jednotlivé sólopanely, nebo alespoň pro jednotlivé větve?
Otázka další : dozvíme se zde na odborném fóru co bylo příčinou požáru a kde se stala prvotní chyba, nebo se zde objeví ta známá informace, že se jedná o "závadu na el. instalaci"?

-George

Hasí se vodou, speciální proudnicí, jako jiná zařízení PN.

Miroslav Minařík

Quote from: Krýdl Petr on 26.08.2012, 10:26
Dobrý administrativní nápad, mohl byste v jednoduchosti specifikovat technické provedení, ať už pro jednotlivé sólopanely, nebo alespoň pro jednotlivé větve?
Otázka další : dozvíme se zde na odborném fóru co bylo příčinou požáru a kde se stala prvotní chyba, nebo se zde objeví ta známá informace, že se jedná o "závadu na el. instalaci"?


Nejsem projektant, ale pokud budou v jednotlivých obvodech vřazeny stykače, jejichž kontakty ztrátě napětí odpadnou, pak by to řešení bylo. Můžeme diskutovat o počtech stykačů, umístění a jejich spotřebě.

Ale to byla jen moje nezůčastná myšlenka.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Lukáš Rotrekl

Znamenalo by to "rozházet" jednotlivé stringy. Myslím, že technicky neřešitelné. Spíše by mě zajímalo co hořelo. V článku, který jsem dal do přílohy se píše, že FV panely jsou v podstatě nehořlavé, kabely by měly být taky min. oheň retardující....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Janeček

Quote from: Lukáš Rotrekl on 26.08.2012, 11:19
Znamenalo by to "rozházet" jednotlivé stringy. Myslím, že technicky neřešitelné. Spíše by mě zajímalo co hořelo. V článku, který jsem dal do přílohy se píše, že FV panely jsou v podstatě nehořlavé, kabely by měly být taky min. oheň retardující....

Jastliže něco hoří, má to podstatně větší teplotu než je běžná provozní teplota.Na takové případy se dá použít jakákoli tepelná pojistka ať už bimetalová nebo tavitelná.Rozepne sama bez dálkového ovládání.Osobně si myslím, že příčina požáru je v špatném projektu a nebo montáži při šití horkou jehlou aby se stihla dotace.

Lukáš Rotrekl

Nakolik by to bylo spolehlivé? Jako nápad se mě to nezdá na první pohled špatné

Existuje někde závislost vypínacího proudu pojistky na okolní teplotě?  Možná by to byl námět na další redakční test...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Janeček

Nemyslím tavnou pojistku ale tepelnou pojistku z kovu s definovanou teplotou tání.

Lukáš Rotrekl

jo takhle... No taky mě to mohlo napadnout, ale to by člověk nesměl skákat z jednoho na druhý....

To by asi šlo.. V tomto sortimentu se nevyznám, co jsem hledal, našel jsem jen do cca 10A (to by stačilo) ale to 250V, což už by bylo málo.... FVE není můj obor, takže nedokážu s přesností říct, jaký stringy jsou, vždy jsem si myslel něco kolem 220 - 250V DC, ale článek uvádí až do 1000V.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Miroslav Minařík

Quote from: František Janeček on 26.08.2012, 12:05
Nemyslím tavnou pojistku ale tepelnou pojistku z kovu s definovanou teplotou tání.


Také se o FE moc nezajímám, ale právě takové řešení bych očekával. Asi bude fod FV nějaký "zakopaný pes".
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Miroš Jan

Musím se přiznat, že tepelnou pojistku, třebas na napětí 600V DC jsem teda nenašel.
Ono v podstatě záleží na výkonu FVE, a počtu jednotlivých panelů. Mýt zapojenou tepelnou pojistku u každého panelu, si nějak nedokážu představit,(neříkám že to nejde), ale je to podle mě technický nesmysl, neboť by ta výstavba elektrárny byla poměrně dražší. Při různém způsobu zapojen panelů, například sérioparalelním, může být na svorkách střídače i  1000V DC, a panel může být ohřátý i na 70 oC. Znáte někdo takovou tepelnou pojistku?
V příloze přikládám jed typ panelu.

Jinak k tomu dotazu.
Pokud je panel na teplotě řekněme 70 oC, tak pod přívalem hasící vody se rozprskne jak hausgranát. (surprice)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Janeček

Nikde jsem nepsal, že taková pojistka v nějakém katalogu nějakého konkrétního výrobce existuje a jakou má cenu.
Jsem přesvědčen, že ten kdo nějaké zařízení jako je fotovoltaická elektrárn vyrábí, projektuje a staví by měl mít také vypracován postup, jak zabránit případným škodám vzniklým při požáru takového zařízení na střeše skladu.
Jestli vyhoří panely na poli, tak při tom moc škody pravděpodobně nezpůsobí.
Je zajímavé že v Bavorsku jsou panely umístěny na stodolách i kravínech a tak často nehoří.
Na lukách a na polích jsem je neviděl.
Asi to mají lépe udělané.
Ohánět se zvýšenou cenou při použití nějakého technického zajištění pro umožnění hašení je tak trochu mimo mísu.

Miroš Jan

Františku já pouze konstatuji fakta a skutečnosti. Jestli se ti zdá, že jsem mimo mísu, je to tvůj problém.
Ani na jednom projektu, co jsem měl možnost posuzovat, žádná taková ochrana nebyla instalovaná.
Ba naopak, vždy tam byla snaha elektrofirmi, vydělat co nejvíc, na úkor elektrické bezpečnosti. Například propojovací kabely mezi panely a střídačem použity pouze jednožilvové, na napětí 250V DC. Nikoliv na to možné nejvyžší napětí. Použité střídače bez základního oddělení mezi DC a AC stranou. Atd.atd.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroslav Minařík

Quote from: František Janeček on 26.08.2012, 13:36
Nikde jsem nepsal, že taková pojistka v nějakém katalogu nějakého konkrétního výrobce existuje a jakou má cenu.

Ohánět se zvýšenou cenou při použití nějakého technického zajištění pro umožnění hašení je tak trochu mimo mísu.


Přesně tak. Nové technologie vyžadují nová řešení.
Mne by zajímalo jak se nyní projektant popere s analýzou rizika, když už tu máme určitou četnost požárů. Oznámí investorovi, že nemá řešení?
Seznamte mne prosím s takovým projektantem.

Apropo pane Janečku zkuste dělat za tečkou mezeru, špatně se to čte. Díky.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Janeček

Quote from: Miroš Jan on 26.08.2012, 13:53
Františku já pouze konstatuji fakta a skutečnosti. Jestli se ti zdá, že jsem mimo mísu, je to tvůj problém.
Ani na jednom projektu, co jsem měl možnost posuzovat, žádná taková ochrana nebyla instalovaná.
Ba naopak, vždy tam byla snaha elektrofirmi, vydělat co nejvíc, na úkor elektrické bezpečnosti. Například propojovací kabely mezi panely a střídačem použity pouze jednožilvové, na napětí 250V DC. Nikoliv na to možné nejvyžší napětí. Použité střídače bez základního oddělení mezi DC a AC stranou. Atd.atd.


Myslím, že jste právě odhalil, proč v tom Bavorsku nehoří tak často stodoly a chlévy od fotovoltaiky. :)