Co když chránič 4pol přestane převádět N?

Started by Jan Mašek, 29.08.2012, 01:04

previous topic - next topic

Jan Mašek

29.08.2012, 01:04 Last Edit: 29.08.2012, 01:23 by Miroslav Minařík
Jeden chránič 4pol na celou instalaci přestane převádětíN.
Co se stane?
Zaplatí mi pojišťovna škodu na elektrospotřebičích?
:'( :'( :'( (norm)

Jiří Buben

Záleží jak máte sestavenou smlouvu s pojišťovnou a proti všemu jste pojištěn. Ptejte se svého pojišťovacího agenta.

Jinak se stane to, že vám bude nulový bod tak zvaně plavat a při nesymetrické zátěži se vám na jednotlivých fázích objeví napětí rozdělené podle zatížení jednotlivých fází a v určitém případě se může na fázi objevit téměř sdružené napětí. Zkuste vyhledávání. Již se to tu řešilo a tuším že kolega Švejkovský tam přikládal celkem výstižný obrázek.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Buben

V příloze je takové povídání vysvětlující co se stane.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Pavel Horský

Tuto tázku byste měl položit svému pojišťovacímu agentovi a ne tady!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Taková porucha se vám stane jednou za milion let ! ;D ;D ;D ;D
N kontakty jsou u takových chráničů na vyšší proud jak je celkový ....jako první spíná a jako poslední odpíná !
Spíš ho někde upálíte špatným dotažením v instalaci... ! (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

To bych nesouhlasil tato závada se občas stane jak ujističe tak chrániče je to jeden z dúvodů proč nenasazovat centrální prvky spinající N vodič  a při rapidně klesající kvalitě těchto přístrojů to platí dvojnásob co se tyká pojišťoven tak ty tyto havárie zatím v domovním sektoru hradí i když vás asi s klidem mohou poslat do háje pokud je onen prvek po záruční době

František Šohajda

Quote from: Milan Hudec on 29.08.2012, 08:59
To bych nesouhlasil tato závada se občas stane jak ujističe tak chrániče je to jeden z dúvodů proč nenasazovat centrální prvky spinající N vodič  a při rapidně klesající kvalitě těchto přístrojů to platí dvojnásob co se tyká pojišťoven tak ty tyto havárie zatím v domovním sektoru hradí i když vás asi s klidem mohou poslat do háje pokud je onen prvek po záruční době


Musí se kupovat kvalitní přístroje a ne typu Ka..a a podobné, tam ty závady mohou být !
Jističe a chrániče odpojující N vodič je namontována spousta (od kvaliních výrobců) zatím roky bez závad !
Nemohu sosuhlasit ze své praxe že se to stává .... >:(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Stránský 111

Také se mi to nikdy nestalo! Pokládám to za velmi nepravděpodobnou závadu!

Miroš Jan

Quote from: Jan Mašek on 29.08.2012, 01:04
Jeden chránič 4pol na celou instalaci přestane převádětíN.
Co se stane?
Zaplatí mi pojišťovna škodu na elektrospotřebičích?
:'( :'( :'( (norm)


A od jakého výrobce je ten proudový chránič?
Já jenom abych se té značce zdaleka vyhnul (zle)
Nepamatuji se, že by některý z proudových chráničů, které jsem kdy montoval, měl takovouto závadu.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Šohajda

Quotebčas stane jak ujističe tak chrániče je to jeden z dúvodů proč nenasazovat centrální prvky spinající N vodič


Naopak, vypínání N vodiče jak s jističem tak u chrániče je nesmírná výhoda !
Jak při opravě, zajména při hledání závad a u revize s měřením ! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: František Šohajda on 29.08.2012, 09:52
Musí se kupovat kvalitní přístroje a ne typu Ka..a a podobné, tam ty závady mohou být !
...

Právě u značky K**** jsem se u jednoho kusu (nemontoval jsem ho, ale hledal závadu, proč "bliknou světla" při zapnutí jiného spotřebiče) s větším přechodovým odporem při některých sepnutích setkal...
O pár korun dražší a o několik tříd kvalitnější tam maká!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

V tomhle ohledu se ani tak nebojím kvalitního chrániče, jako spíš nulovacích můstků. Co jsem viděl v některých rozvodnicích z Polska... Na to, že PE a N jsou nejdůležitější vodiče z pohledu bezpečnosti, přepětí atd., je provedení některých hodně za hranou  (zle)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Petr M on 29.08.2012, 11:31
V tomhle ohledu se ani tak nebojím kvalitního chrániče, jako spíš nulovacích můstků. Co jsem viděl v některých rozvodnicích z Polska... Na to, že PE a N jsou nejdůležitější vodiče z pohledu bezpečnosti, přepětí atd., je provedení některých hodně za hranou  (zle)

Pokud jde o N a PE sběrnice v rozvodnicích, tak za "jednu řadu" svorkovnic se šílenými šroubky by si měl "nafackovat" i takový výrobce jako Moeller!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Quote from: František Šohajda on 29.08.2012, 08:33
Taková porucha se vám stane jednou za milion let ! ;D ;D ;D ;D


Tak já mám vybráno, po ručním vypnutí došlo k ručnímu zapnutí a N kontakt zůstal nesepnut. Plovoucí nula toho byla důkazem. U chráničů umístěných v rozvaděčích, které jsou venku, nedám za kontakt N do ohně ani polínko, natož vlastní ruku.

Jiří Buben

Omlouvám se kolegovi Svejkovskému za zkomolení jeho jména v mém prvním příspěvku. :-[
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

Quote from: Jan Alin on 29.08.2012, 15:10
Tak já mám vybráno, po ručním vypnutí došlo k ručnímu zapnutí a N kontakt zůstal nesepnut. Plovoucí nula toho byla důkazem. U chráničů umístěných v rozvaděčích, které jsou venku, nedám za kontakt N do ohně ani polínko, natož vlastní ruku.


A výrobce ?? Jsou takové výrobky, u kterých to dělá každý 5 kus!!
Pokud dáte kvalitní výrobek, tam je malá šance na poruchu ... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

wilix

QuoteA výrobce ? Jsou takové výrobky, u kterých to dělá každý 5 kus!
Pokud dáte kvalitní výrobek, tam je malá šance na poruchu ... tanecek



Ano nedáno kolega prováděl rev. v jedné dílně,  před dvěma měsíci  byly provedeny nějaké úpravy, jejich součástí byla instalace dvou ,,zásuvkových skříní"....  A za dva měsíce; jeden divný vybavovací proud, druhý divné R_line ( L-N) a dalším zkoumáním zjištěn přechod na kontaktu N.   >:(