Jaká světla mohou být instalovaná světla v prostoru výbuchu zóny 0?

Started by milhaushk, 29.08.2012, 19:12

previous topic - next topic

milhaushk


Ohledně prostor výbuchu zóna 0 zda mohou být instalována světla pokud ano prosím jakého typu a napětí.

Lukáš Rotrekl

Našel jsem jen pomůcku na webu Generi, podle které v zóně 0 musí být jen zařízení Eex ia. Přiznám, že jsem toto zatím nepotřeboval řešit a ani jsem svítidla neviděl. 

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Miroslav Revús

Zóna "0" je zóna s trvalým únikom a ako taká sa nachádza najmä vo vnútri zariadení, pri výfukových potrubiach poistných ventilov apod. Nie je normálne pracovať v priestoroch so zónou "0".

Budete musieť odstrániť úniky zo zriadení alebo doplniť vetranie tak, aby bola znížená koncentrácia výbušnej atmosféry na bezpečnú hranicu.
Svetelné zdroje pre zónu "0" neexistujú. Iba pre zónu "1", kde sa dá použiť napr. pevný záver alebo podobné vyhotovenie telesa svietidla.

A hlavne si naštudujte radu ČSN EN 60079-x.

Obráťte sa na skúseného projektanta so špecializáciou na výbuchy, aby vám poradil s návrhom technológie. Nie je to jednoduchá problematika a pomýliť sa môžete iba raz v živote!

milhaushk

Děkuji za odpověď normu jsem teď študoval byl na mě pouze vznešen dotaz jedná se o pracovní stroj kde je prostor pro manipulaci s výrobky ,ale bohužel vnitřek prostoru byl označen jako zóna O a v tom je ten problém. Ale děkuji za info sv jsme nakonec řešily svícením přes ochranné plexisklo které je součástí stroje.

Jirka Š. Svejkovský

To je jedno řešení. Další možnost je použití světlovodů. To je ale cenově málokdy odůvodnitelné.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B