Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?

Started by Radek Vrnek, 30.08.2012, 10:21

previous topic - next topic

Radek Vrnek

30.08.2012, 10:21 Last Edit: 30.08.2012, 13:07 by Miroslav Minařík


Chci si pořídit UPS od APC SURTD5000XLI.
V návodu je psáno o jističi 32A.
Ale mate mne i projektanta, když UPS je stavěná na 3500W ... což by měl 16A(max 20A) jistič zvládnout.
Jaký je váš názor na jištění této UPS, kolika ampérový jistič doporučujete?

Petr Liskar

Quote from: Radek Vrnek on 30.08.2012, 10:21
Chci si pořídit UPS od APC SURTD5000XLI.
V návodu je psáno o jističi 32A.
Ale mate mne i projektanta, když UPS je stavěná na 3500W ... což by měl 16A(max 20A) jistič zvládnout.
Jaký je váš názor na jištění této UPS, kolika ampérový jistič doporučujete?

Ten, který je doporučen v návodu.  Zapoměli jste počítat s nabíjecím proudem akumulátorů té UPSky.

Josef Martinec

Návod je rozhodující, tato UPS má maximální zdánlivý příkon 5000VA při nulovém napětí na bateriích.
Ale při normální provozu se toto nestává. Navíc je tato UPS vybavena řízeným rozběhem.
Každopádně dodržte pokyn výrobce, protože tyhle mršky se dodávají jen tam kde je třeba vysoká spolehlivost, a pokud připojíte přídavné baterie je to nutnost.
Nezapomeňte si také připravit kontakt nouzového vypnutí.
Je to cca 4 roky co mi tahle potvora chytla plamenem (plameny podporovány ventilátorem šlehaly 30cm ze zadní části) a v tu chvíli, ten kontakt bylo jediné řešení jak to vypnout bez toho, že bych matlal po upsce.