Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?

Started by Jan Palenecner, 05.09.2012, 17:22

previous topic - next topic

Jan Palenecner


Bydlím v panelovém domě (6pater) a mění nám odpady.
Byli jsme upozorněni provádějící firmou, že se musí  natáhnout i průběžný zelenožlutý vodič ochranného pospojování až dolů k rozvaděči.
Není výmysl, když vždy stačilo kovové části v koupelně pospojovat a připevnit k plynové trubce....a pokuď ano,v které normě se o tom píše?

Jiří Buben

Jestliže jste měli pospojování v bytech napojené na plynové potrubí a tím mohlo být plynové potrubí využíváno jako vodič ochranného pospojování, což je v rozporu nejen s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 článkem 543.2.3, ale i jejími předchůdkyněmi. (norm)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Štefan Beláň

Quote from: Jan Palenecner on 05.09.2012, 17:22

Byli jsme upozorněni provádějící firmou, že se musí  natáhnout i průběžný zelenožlutý vodič ochranného pospojování až dolů k rozvaděči.
Není výmysl...



TO: Palenecner

Máte štěstí, že vám výměnu potrubí prováděla kvalifikovaná a náležitě poučená firma.  (jednicka)
Výmysl to určitě není. Je to určitě nejvhodnější řešení, jak zhotovit hlavní pospojování. Toto pospojování my měla provádět elektro-montážní firma.
Že se nedá použít plynové potrubí, to vám již odpověděl kolega Buben.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Ono je to zajímavější o to, že tazatel píše o výměně odpadů. Při výměně kovového vodovodního potrubí za plastové, je instalace nahrazujícího vodiče obvyklá. Ale jestli položili chybějící drát v souvislosti s odpady, tak jak píše kolega Beláň, superfirma.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení