Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?

Started by Jiří Salz, 07.09.2012, 19:40

previous topic - next topic

Jiří Schwarz

Pro pamětníky - kdysi jsem se setkal s kabelem, co byl "široký a placatý", byl nalepený na stropě v "vešel" se do vrstvičky štuku.
Kdo to pamatujete? Jaké to mělo označení? Ještě se to někde sežene?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Salz

   TO: Schwarz - Myslíte se širokým můstkem mezi vodiči, ve kterém se hřebíčkama kabel ke stropu přibíjel? Vrstvička štuku nikdy nepopraskala. Také se dávala pod omítku na rákosový strop obyčelná placatá dvoulinka k lampičkám, v pohodě zvládala 200 W žárovku.

Zdenek Hejčl

Myslím, že tato diskuze tady o tomto kabelu proběhla.
Placatý, slaněný a bílý jen zelený proužek označoval PEN. Byl určen do paneláků, nikoliv do těchto stropů s rákosem.  (!)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Václav 3

To jsou kabely CYR  a existovaly v provedení 2x1; 2x1,5; 3x1 a 3x1,5. Pokud vím, tak se již nevyrábí. Existovala obdobná verze s pevnými vodiči v podobě pásků a ta měla označení CYM (snad se nepletu) a s tou se dělalo ještě hůř než s CYR.

Jaromír Urbanec

Quote from: Milan Hudec on 09.09.2012, 14:18
Jistě je v normách stanoveno že každá součást instalace musí svým provedením odpovídat danému použití a když kabel v případě jeho použití v prostoru s kategorií IV splňuje použiti do nanejvýš trojkx je to špatně ať už kabel mám či nemám rád

Je pravda, že na CYKYLo ve dřevěném stropě čekal revizák za komančů, aby nám strhnul prémie. Takže já dosud do stropů, dřevostaveb, lišt, do země, vody a betonu dávám jen CYKY. CYKYLo jen z nutnosti do betonových stropů ke světlům, kde nejsou podhledy.

Milan Hudec

Co se týká instalace tohoto kabelu na hořlavé podklady tak jsem nabyl dojmu že ani výrobci nevědí když se jich na tn optám a chci vyjádřeni v doložitelné formě kroutí se jak hadi, takže pro jistotu bych ho na dřevo nepoužíval

Karel Přistoupil

Quote from: Jiří Salz on 09.09.2012, 22:10
   Dám tedy raději CYKY.  Nevadí, že kabel bude zasádrován, aby se ve stropě udržel, ale překrytý pouze 1 mm sádry?

do stropu použijte kabel CYKY - zasádrujte, nebo přeštukujte
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.

Milan Illek

Quote from: Václav 3 on 10.09.2012, 05:20
To jsou kabely CYR  a existovaly v provedení 2x1; 2x1,5; 3x1 a 3x1,5. Pokud vím, tak se již nevyrábí. Existovala obdobná verze s pevnými vodiči v podobě pásků a ta měla označení CYM (snad se nepletu) a s tou se dělalo ještě hůř než s CYR.

(jednicka)

Petr Doležal

..
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Salz

   Když se vrátím k příspěvku p. Schwarze: pokud budeme strop považovat za "hořlavý materiál", měl by tam být proudový chránič 300 mA...
   Dám na strop kabel CYKY, ale leží na rákosu, který je připevněn na prknech. Kabel zasádruji. Měl by být použit proudový chránič 300 mA?

Milan Hudec

Jednozmačnou odpověd norma nenabízí, neuvádí hranici kdy už chránič ano kdy ještě ne ono daleko víc úrazů je pak na neosvětlených schodech při vybavení chráníče než je případů zahoření osobně jsem v tomto zvědav na další debatu třebas mě kolegové rozcupují a budu si muset na věc poopravit názor

Jiří Schwarz

Norma hovoří o tom, "...když je stavba nebo její část z hořlavých materiálů..."
Nevím kdo z kolegů se s čím setkal, pokud jsem se setkal já s nějakým "rizikem rozvodů na hořlavém podkladu", tak u vhodně dimenzovaných a správně jištěných rozvodů nebývá s vedením problém, horší je to se spoji a to především na Al vodičích...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 11.09.2012, 07:14
Jednozmačnou odpověd norma nenabízí, neuvádí hranici kdy už chránič ano kdy ještě ne...

Někdy stačí použít zdravý rozum. Ani zákony neřeší konkrétní případy...

Milan Hudec

Co to je stavba částečně z hořlavých materiálů?

David Hruda

Při striktním dodržování normy: pokud je v konstrukci stavby použit hořlavý díl (trám apod.), musí být použit chránič s Id.max <300mA. Jaký to ale má smysl?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Hudec

To je přesně ono na tak obecné ustanovení nelze onen rozum použít je to klasický přiklad zmatenosti dnešních norem dva revizáci tři různé názory

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 11.09.2012, 21:23
Co to je stavba částečně z hořlavých materiálů?

Uvedu co není:
Omítnuté rákosové podbití stropu.

Milan Hudec