• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?

Started by Tomáš Drábe, 09.09.2012, 15:42

previous topic - next topic

Tomáš Drábe

Chci napojit dům na el. . Sloup z kterého mi to eon bude připojovat je cca 4- 5m od hranice mého pozemku kde budu mít budku s elektroměrem.
Pojistkovou skříň budu mít na sloupu el vedení- toto mi udělá Eon a zbytek je prý můj boj akorát mi to spojí.Chci se zeptat jestli budu muset mít ještě jedny pojistky v boudě vedle elektroměru.
Technik mi řekl že mi svedou káblem el. do pojistkové skříně kterou umístí na sloup el. vedení- toto mi udělá Eon.
Já jsem si koupil elektroměrovou skříň(kam mi namontují elektroměr) kam přivedou z pojistkové skříně na sloupu el. . z hodin my půjde kábl již přímo do rozvodné desky do důmu.
Chci se tedy zeptat jestli nebudu muset mít vedle boudy kde mám hodiny ještě jednu boudu s pojistkami(sem by přivedli kábl z pojistkové skříně na sloupu) takže bych měl pojistkovou skříň na sloupě, pojistky v budce vedle elektroměru,budku s elektroměrem,a pak již rozvodnou desku v domě

Alespoň opravená otázka, ostatní "češtin" bez komentáře

Lukáš Malík

Nevím přesně, jak EON, ale tady ČEZu to máme a běžně praktikujeme takto:

kabel z vrchního vedení - HDS s pojistkami - kabel k elektroměru - elektroměrový rozvaděč - kabel do domovního rozvaděče.
Nevidím důvod dávat další pojistky před ER, když mám HDS 4 metry daleko.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Tomáš Drábe

Pokud to teda chápu dobře bude PS(pojistková skříň) na podpěrném bodu elektrického vedení- dále kabel 4*16 mi půjde do budky s hodinami a z budky přivedu káblem el do domovního rozvaděče
Ptám se proto že mám dva známí který to maj takto - Pojistková skříň na sloupu,budka vedle budky s elektroměrem kde maj další pojistky,budka s elektroměrem, domovní rozvaděč
ale je pravda vzdálenost od pojistek na sloupu a budkou na kraji pozemku maj oba větší jak 5m

Martin Šedivý

Vyžádejte si písemné vyjádření dodavatele. Právě dnes jsem řešil přesun elektroměrového rozvaděče z objektu ven do oplocení a ve vyjádření bylo podmínkou instalovat pojistkovou skříň pod elektroměrový rozvaděč, přestože je na sloupu instalovaná SP. Vše v režii žadatele. Předávacím místem jsou pojistkové spodky v SP. Zřejmě se do budoucna počítá ze zemní kabelovou přípojkou. To co vám říkal nějaký technik nebude nikoho zajímat.

Vít Rotrekl

V ramci Eonu, by to melo stacit (PS -kabel do ER - ER - kabel do domu). Urcite mate od Eonu stanovisko, kde je to popsano jak by to melo vypadat.

PS: existuji i ER pilire kde jsou i pojistky pred hl. jisticem. Pouzivali se hlavne kdyz se pripojka realizovala tzv. "T-spojkou" coz uz se dnes zase nedela.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Tomáš Drábe

No zatím od Eonu nic nemám protože jsem před týdnem zažádal. Zvolil jsem variantu kdy mi Eoňáci udělaj pojistkovou skříň na sloupu a zbytek musím sám a oni jen dojedou a připojí to a daj hodiny- samozřejmě musím držet v ruce revizní zprávu od elektroinstalace

Jan Vykoupil

No, už jsem se setkal v několika vyjádřeních EONu k žádosti o připojení, že pokud je sloup s pojistkovou skříní víc jak 1m od hranice pozemku (toto mi pak vysvětlili po telefonu), tak chtějí ještě jednu pojistkovou skříň na hranici pozemku.
Každopádně platí, že přípojka musí být v souladu s konkrétním vyjádřením ke konkrétní žádosti o připojení...

Tomáš Drábe

Dnes jsem mluvil na infilince s operátorem a říkal mi že pro tuto vzdálenost co mám tak stačí PS jem na sloupu, toto mi říkal i revizní technik, tak jsem zvědavej jaký připojovací podmínky mi E-on pošle.

Martin Šedivý


Tomáš Drábe

Takže konečné stanovisko E-onu je  - pojistková skříň na sloupu, budka s hodinami a pak už rozvodná deska v domě. Důvod- jsem do 15m od sloupu a nepředpokládá se do budoucna že by se dráty elektrického vedení dávali do země.