• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Môže byť zavesený CYKY 5Cx6 vystavený mrazu a inému nepriaznivému počasiu?

Started by krupino, 16.09.2012, 20:46

previous topic - next topic

krupino


Potrebujem prepojiť dom s garážou cca 5m.
Chcem použiť CYKY 5C x 6 a zavesiť ho medzi dom a garáž vodorovne (s miernym previsom).
Môže byť tento kábel zavesený bez nosného lanka, a môže byť vystavený počasiu?
Ako ho upevniť na garáži a na dome (nemyslím pripojenie do svorkovníc - ističov)

Jiří Mudra

CYKY kabely jsou vhodné POUZE pro pevné uložení! Žádné závěsy. Mráz ani UV záření by kabelu škodit nemělo.
Elektrikář - údržbář §6, §8

Oliver Mička

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

krupino

Od ističov po okraj domu natiahnem CYKY 5Cx6. CYKYz 5Cx6 použijem len na premostenie, čím ich mám spojiť? WAGO je tuším len do 2,5.

Milan Hudec


Juraj Hámorský

Bolo by možné použiť chráničku, odolnú UV, tú upevniť na nejaké nosné lano a v chráničke potiahnuť kábel.

Pavel Horský

Kabel bez použití lanka.....NELZE!
Instalujte lanko (jedna strana oko, druhá napínák) a k němu přichťte kabel. K tomuto účelu se prodávají závěsné úchyty z FeZn. Přesné označení neznám, ale není problém je koupit.
Kabel určitě nenapojovat!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroslav Minařík

Quote from: Rastislav Krupa on 17.09.2012, 07:19
Od ističov po okraj domu natiahnem CYKY 5Cx6. CYKYz 5Cx6 použijem len na premostenie, čím ich mám spojiť? WAGO je tuším len do 2,5.


To tušíte špatně. Wago je až do 185mm2.
Držte se raději rad kolegů.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Milan Hudec


František Šohajda

Jen doplním kolegu Horského...
V velkoskladech elektro se prodávají ocelová lanka potažená nějakým silonem...průměr tuším 2 a 3 mm.
Už jsem několik takto závěsů dělal a po letech drží...možná se za několik let odloupne silon, ale to ničemu nevadí, protože lanka jsou pozinkovaná.
(bohužel přesný název nevím ?)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: František Šohajda on 17.09.2012, 14:13
...možná se za několik let odloupne silon, ale to ničemu nevadí, protože lanka jsou pozinkovaná.
(bohužel přesný název nevím ?)

Hlavně aby vás nenapadlo na ten "silonový povrch" to zavěsit pomocí plastových vázacích pásků.
I když je to provedení udolné mrazu a UV záření, díky větru, změnám teploty,... se relativně rychle "přeříznou"!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 17.09.2012, 14:17
Hlavně aby vás nenapadlo na ten "silonový povrch" to zavěsit pomocí plastových vázacích pásků.
I když je to provedení udolné mrazu a UV záření, díky větru, změnám teploty,... se relativně rychle "přeříznou"!

Ne všechny fasety jsou UV odolné. Kolegovi tak po pár měsících sletěl kabel. Pásky se úplně rozsypaly.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jozef BABJAK

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.09.2012, 14:59
Ne všechny fasety jsou UV odolné.


Doplním, že ani nie všetky čierne pásky sú UV odolné, ale len tie, na ktorých je to vyslovene napísané. Na trhu sú talianske pásky, ktoré sú síce aj v čiernom variante, ale UV odolné sú ešte menej, ako priesvitné bez deklarovanej UV odolnosti od istého renomovaného výrobcu.

František Šohajda

Dříve se dělávali takové smyčky lanka, kde na konci bylo zataven pásek do tvaru háčku...
Kabelem se provléknul  a háček se pověsil na drát....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...