• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?

Started by Štěpán H., 28.09.2012, 14:54

previous topic - next topic

Štěpán H.

28.09.2012, 14:54 Last Edit: 28.09.2012, 18:27 by Miroslav Minařík

Chtěl bych se jen ujistit, zda-li jsem zapojil elektroměr správně.
Trochu se bojím toho proklemování svorek 2, 5 a 8 s "nulou.  :-\
Proklemoval jsem je 1,5mm2 kabelem.
Udělal jsem to přesně tak, jak je na tomto schématu:
http://elektrika.cz/obr/08_ben_elektr_13v.jpg
Je to v pořádku? Co by se stalo, kdybych fáze nepropojil?
Jde o zahradní rozvaděč.

Jaroslav Borovec

Quote from: Štěpán H. on 28.09.2012, 14:54
Chtěl bych se jen ujistit, zda-li jsem zapojil elektroměr správně.
Trochu se bojím toho proklemování svorek 2, 5 a 8 s "nulou.  :-\
Proklemoval jsem je 1,5mm2 kabelem.
Udělal jsem to přesně tak, jak je na tomto schématu:
http://elektrika.cz/obr/08_ben_elektr_13v.jpg
Je to v pořádku? Co by se stalo, kdybych fáze nepropojil?
Jde o zahradní rozvaděč.



Předpokládám, že když zapojujete elektroměr, jste osoba znalá, která může pracovat na elektrickém zařízení sama. Pak nerozumím vaší neznalosti.
Je zcela jedno zda máte rozvaděč v garáži nebo na zahradě. TADY TO ZAVÁNÍ BASTLENÍM!

Milan Illek


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Štěpán H. on 28.09.2012, 14:54

Je to v pořádku? Co by se stalo, kdybych fáze nepropojil?


Já vám řeknu, co se stane když je takto propojíte. Uděláte tvrdý třífázový zkrat. A budete rád, jestli ho odchytí jistič před elektroměrem.

Skoro mám pocit, že si z nás utahujete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Taková malá zkouška zkratové odolnosti - vypínací schopnosti jističe před elektroměrem...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin Šedivý

Pokud nejste schopen rozeznat vnější a vnitřní zapojení elektroměru, požádejte o zapojení kvalifikovaného elektrikáře. Pokud důsledněji prohledáte net, určitě najdete přiřazení svorek ke správným vodičům, abyste mohl zkontrolovat správné zapojení Vámi povolaným elektrikářem.

Martin H.

Quote from: Štěpán H. on 28.09.2012, 14:54
Trochu se bojím toho proklemování svorek 2, 5 a 8

Aby to bolo správne, musíte sa báť oveľa viac.  o:-)

Miroslav Revús


Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin H.

Quote from: Miroslav Revús on 29.09.2012, 20:53
Nemajú tam byť originálne preponky?


Jadro diskusie spočívalo v tom, že bez znalosti funkcie elektromera je ľahké popliesť v tej zjednodušenej schéme vodiče a cievky, veď nakoniec všetko sú to vodivé prepojenia.

Na druhej strane aspoň malá pochvala, že pri pochybnostiach sa autor správne rozoznal, že robí blbosť a nehanbil sa opýtať.

Daniel Hudzík

Quote from: Jaroslav Borovec on 28.09.2012, 18:30
Předpokládám, že když zapojujete elektroměr, jste osoba znalá, která může pracovat na elektrickém zařízení sama. Pak nerozumím vaší neznalosti.
Je zcela jedno zda máte rozvaděč v garáži nebo na zahradě. TADY TO ZAVÁNÍ BASTLENÍM!

Vaše odpovede sú vždy tak nápomocné...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jaroslav Molák

Vskutku i podle reakcí mých kolegů, budete laik.
Ale k věci, pravděpodobně dovede číst ve schematech, možná jste si koupil elektroměr a chcete si měřit odběr. Prozradím vám co asi sledujete svoji otázkou.
Pro správnou fukci měření, musí být příslušná svorka elektroměru spojena s "nulou" jak říkáte. Zdůrazňuji spojena, protože v mnoha případech při většíchh zatíženích je tato svorka přetěžována, vyhořívá, aproto se Vaše "nula" upřednostňuje vést přímo, např na nulový můstek, aby se této skutečnosti předešlo.
Schema v elektroměru je orientační a potřebu jak správně zapojit, má jenom elektrikář.

Štěpán H.

 :)
Ano jsem laik. Vyhlášku 50 jsem udělal roku 2004. (Ano vím - dnes je již její platnost propadlá)... V daném oboru nepracuji, takže jsem svými znalostmi zůstal na úrovni studenta, tedy bez praxe...
Proto mě místní odborníci mohou mít za hlupáka. ;)
To že jde o vnitřní zapojení elektroměru, jsem si samozřejmě všiml až po vašem "nakopnutí"  :-[
Jsem tedy rád, že jsem to neodzkoušel bez této "hloupé" otázky.
Myslím ale, že má otázka přece k něčemu dobrá byla... Už vím, na čem jsem.
Díky (za Vaše pochopení i odpovědi)  ;)

Miroslav Minařík

30.09.2012, 14:43 #14 Last Edit: 23.03.2013, 09:19 by Miroslav Minařík
Quote from: Štěpán H. on 30.09.2012, 14:29
:)
Ano jsem laik. Vyhlášku 50 jsem udělal roku 2004. (Ano vím - dnes je již její platnost propadlá)...


To jste mohl dělat tak max. §4. A opokud byste opravdu o vyhlášce alespoň něco málo tušil, tak byste věděl, že ta se znalostmi o elektrotechnice nezabývá. Je zcela lhostejné zda máte platný §4 nebo nemáte. Stejně vás tato úroveň neopravňuje se dotýkat tohoto zařízení.

Jde o chronicky známou výmluvu osob neznalých. Tak neznalých, že ani neví, že veřejně prohlašují, že lžou.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!