• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?

Started by Andy5, 30.09.2012, 08:01

previous topic - next topic

Andy5

30.09.2012, 08:01 Last Edit: 30.09.2012, 08:23 by Miroslav Minařík
Jsou tři vodiče zapojené na svorce standardního jističe v instalaci závada?
Prý stejný průřez.

Oldřich Morávek

Dovoluje výrobce jističe takový způsob připojení?
Pochybuju

Většinou to je jeden, maximálně dva dráty stejného průřezu.

František Šohajda

Většinou to bývá závada.....
Jsou ale třemeny (nádstavce svorek) pro připojení cca 4 vodičů....(podle výrobce)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Ano, tři vodiče jsou jistě závadou. Třmeny na to nejsou uzpůsobeny.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Trochu to rozviřím tvrzením, pokud bude součet průměrů dvou vodiču plus poloviny průměru jednoho  větśí než je šíře třmenu v jeho spodní části bude spoj lepší než psři použití dvou vodičů, za podmínky stejného prüměru spodních vodiáů a nejméně stejného prúměru vodiče horního

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 30.09.2012, 12:12
Trochu to rozviřím tvrzením, pokud bude součet průměrů dvou vodiču plus poloviny průměru jednoho  větśí než je šíře třmenu v jeho spodní části bude spoj lepší než psři použití dvou vodičů, za podmínky stejného prüměru spodních vodiáů a nejméně stejného prúměru vodiče horního


Velice správně profesore Hudče  ;) :D
Co z toho tedy vyplývá?

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

že jsem se vykecal a  tvoje odpověd byla správná

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 30.09.2012, 13:09
že jsem se vykecal a  tvoje odpověd byla správná


No to taky  :D , ale hlavně to, že je nejlepší do třmenu jističe zapojit vždy jeden vodič a nebo redukci nabízenou přímo výrobcem jističe.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Už jsem to jednou někam postoval, ale nemůžu to najít.

Obrázek bych nazval: a pak že to nejde!  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Mě tohle v dobách dávných učil jeden starý praktik elektrikář. Když dva dráty nedrží, vraž tam třetí, ať se to vzepře a uvidíš že to bude věčné. Bylo to dávno, v době hliníkové a nebylo to tak špatné jak se to dnes prezentuje. Pravdou je, že v těch dobách výrobci nenabízeli žádné třmeny nebo propojovací hřebeny a jističe se propojovaly právě vodiči. Dnes už je to trochu jinak.

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.09.2012, 13:37
Obrázek bych nazval: a pak že to nejde!  8)


Dost dobrý, chtěl bych poznat to čuně které to montovalo.  :D

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Alin on 30.09.2012, 13:39
Dost dobrý, chtěl bych poznat to čuně které to montovalo.  :D

Zedník. Na elektrikáře nebylo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Quote from: Jan Alin on 30.09.2012, 13:39
chtěl bych poznat to čuně které to montovalo. 

a které nemělo peníze na N přípojnici. Vidím jednopólové jističe a tak přeji hodně štěstí s hledáním svodu N-PE, kdy se bude muset ten pletenec rozplést a pak znovu zaplést.  :'(
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

David Hruda

Dle přiložené odpovědi z podpory Eatonu pro jističe PL6 a PL7 výrobce více vodičů nedoporučuje- řešil jsem to nedávno...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Elektro Bečov vyrábí svorku, do které je podle výrobce možné zapojit jeden vodič Al nebo několik vodičů Cu.
Už jste někdo "vypáčil" z výrobce co to je "několik vodičů Cu"?

Protože právě výrobce by měl být ten, kdo ví, pro jaké podmínky to navrhoval, testoval,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Petr Doležal on 30.09.2012, 13:54
a které nemělo peníze na N přípojnici. Vidím jednopólové jističe a tak přeji hodně štěstí s hledáním svodu N-PE, kdy se bude muset ten pletenec rozplést a pak znovu zaplést.  :'(


Nakonec mělo. Dělal jsem na to revizi a zařízl to. To bylo v pátek a v pondělí se to mělo předat. Takže jsem nabídl svoje služby, přes víkend to předělal a nechal si to zaplatit. Dráž, než kdyby to udělali pořádně hned napoprvý. Mimochodem, to nebyl jediný bastl. Měl jsem s tím docela dost práce.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Když je problém se 3 vodiči, to by se vám 4 asi také moc nelíbily...
A výrobce je tak bezohledný, že tu svorku neplánoval na tak slabé vodiče, tak se musejí zkroutit, jinak by tam moc nedržely...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Quote from: Jiří Schwarz on 01.10.2012, 10:03
Když je problém se 3 vodiči, to by se vám 4 asi také moc nelíbily...
A výrobce je tak bezohledný, že tu svorku neplánoval na tak slabé vodiče, tak se musejí zkroutit, jinak by tam moc nedržely...

Taky dobrej úlet...
Revizní technik začátečník  :-)