Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?

Started by krupino, 02.10.2012, 20:50

previous topic - next topic

krupino

02.10.2012, 20:50 Last Edit: 03.10.2012, 11:47 by Miroslav Minařík
Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V?

Miroslav Minařík

Quote from: Rastislav Krupa on 02.10.2012, 20:50
Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V?


Je to možné pokud někdo na vstupu přpojí na N jednu ze zbylých fází.
Několikrát jsem to zažil.
Vždy byla autorem osoba neznalá a vždy se prý jen se spletla.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

David Hruda

Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Martin H.

Na internete sú návody, ako na N zásuvky pripojiť inú L kvôli zváračke alebo kvôli zlodejom elektriny. Aj pri zachovaní funkcie PE je lepšie na takú zásuvku nenatrafiť.

Jiří Schwarz

Quote from: David Hruda on 03.10.2012, 12:22
Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc...

A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Quote from: Jiří Schwarz on 03.10.2012, 16:34
A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!


PEN hlavně u sítě TN-C..... ;) je hodně nebezpečná situace přes další 1 fáz spotřebič zapnutý v zásuvce... Plné 400 V to nebude ,ale bude se k němu blížit... :(   Tady bude nějaké napětí i na kostře spotřebiče 1.třídy !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

David Hruda

Quote from: Jiří Schwarz on 03.10.2012, 16:34
A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!

Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Illek

Quote from: David Hruda on 03.10.2012, 17:13
Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN.

Nutno dodat, že to je jen v případě 3f napájení, např. bytu a připojeného spotřebiče na další fázi.

Jan Franěk

Podle zkušeností se tam objeví vždy jen ve dvou případech.

1- závada na instalaci - bylo důkladně probráno jinými
2- po zásahu kutilů

Zažil jsem, jak si zedníci udělali ze zásuvky 380V (380V píšu záměrně, šlo velmi starou instalaci  ;) ) zásuvečku 230V pro drobné nářadí v garáži/skladu. Tu potřebovali hlavně proto, že si v Makru koupili nového mafla. Měli strašnou radost jak se perfektně a rychle točí. Bohužel jen cca 1-2 minuty. Pak je radost přešla. Když jsem kontroloval proč je přešla, zjistil jsem, že v jejich podání měli místo zásuvek 400V a 230V, pouze různé zásuvky 400V  ;D ;D ;D ;D