• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 09:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak dopadne testík třmenových svorek?

Started by Milan Hudec, 05.10.2012, 13:53

previous topic - next topic

Milan Hudec

Na setkání se mě dostalo do ruky několik jističů, u kterých provedu test spočívající v připojení vodiče H07V U 16mm , utažení momentem výrobce a vytažení vodiče s měřením potřebné sily, pokud máte nějaký doplňující nápad sem s ním

Pavel Horský

Milane, já bych měl spíš námět na další testování.
Otestovat proudové chrániče a to kombi a nekombi (vypínací časy, vypínací proudy, mechanická houževnatost atd.)
Přivedl mě k tomu můj poslední zážitek s Bonegou. Tu jsem byl pak nucen porovnat s NOARKem a byl jsem docela překvapený.
A pak že Čína vyrábí jen šmejdy  (dance)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

David Hruda

Zajímal by mě test s:
1 až n vodičů CY1,5
1 až n vodičů CY2,5
kombinace obou průřezů.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Lukáš Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 05.10.2012, 13:53
Na setkání se mě dostalo do ruky několik jističů, u kterých provedu test spočívající v připojení vodiče H07V U 16mm , utažení momentem výrobce a vytažení vodiče s měřením potřebné sily, pokud máte nějaký doplňující nápad sem s ním


K čemu to bude? Nebude lepší a pro praxi užitečnější připojit vodič předepsaným způsobem a měřit oteplení?

Kolikrát je svorka na jističi podrobena v praxi takovémuto způsobu zátěže? Maximálně připojit, zkusit zakvedlat (simulace další činnosti při kompletaci rozvaděče) a pak měřit....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Quote from: Lukáš Rotrekl on 06.10.2012, 10:09
K čemu to bude? Nebude lepší a pro praxi užitečnější připojit vodič předepsaným způsobem a měřit oteplení?

Kolikrát je svorka na jističi podrobena v praxi takovémuto způsobu zátěže? Maximálně připojit, zkusit zakvedlat (simulace další činnosti při kompletaci rozvaděče) a pak měřit....

Pro první přiblížení kvality konstrukce jističe to bude dostatečné (nevěřím, že ten kdo ošidí svorku bude mít super vnitřek).
Pokud by se měla svorka testovat dle vás, musel by test trvat několik let (napnelismus klece svorky klesá poměrně pomalu, stejně jako uvolnění šroubu v závitu, pro zajímavost: pokud jsem dobře vše dosadil, pak by se o 1/4 stoupání závitu měl šroub otočit za cca.6let)

Jiří Schwarz

Quote from: David Hruda on 06.10.2012, 09:15
Zajímal by mě test s:
1 až n vodičů CY1,5
1 až n vodičů CY2,5
kombinace obou průřezů.

Zpravidla výrobce dovoluje připojení pod jednu svorku max. 2 vodiče stejného průřezu a provedení....
Argumentovat parametrem, který je porušením doporučení výrobce, je trochu problém...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Quote from: Jiří Schwarz on 07.10.2012, 21:32
Zpravidla výrobce dovoluje připojení pod jednu svorku max. 2 vodiče stejného průřezu a provedení....
Argumentovat parametrem, který je porušením doporučení výrobce, je trochu problém...

Diskutoval jsem to s Eatonem (viz. jiné vlákno) a odpověď byla, že výrobce "nedoporučuje". Při revizích se se s tím ale setkávám dost často a zajímalo by mě, jak velký problém to může být a jestli to mám uvádět jako vážnou závadu, nebo jen jako drobnost.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR