• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 06:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je mozne oklamat proudovy chranic ?

Started by maratkall, 09.10.2012, 13:29

previous topic - next topic

maratkall

09.10.2012, 13:29 Last Edit: 09.10.2012, 22:17 by Miroslav Minařík

Je mozne nejakym zpusobem oklamat proud. chranic, kdyz chci pripojit svarecku na 4 kolik a zasuvka jistena proudovym chranicem je 5 kolikova?
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.

Jiří Mudra

Uveďte svářečku do stavu pro použití v síti TN-S (v případě nového stroje reklamujte).

Obejít PCH lze. Zkušený elektrikář zváží možná rizika a případně pak přepojí.
Elektrikář - údržbář §6, §8

František Šohajda

Dobrý chránič nelze oklamat.... ;D ;D
Lze ho jen odpojit (uvést ho v nečinnost)..... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Oldřich Morávek

pokud je svářečka v pořádku, je správně zapojená a dodržujete bezpečnost při sváření, pak není vcelku důvod, proč by měl chránič vybavit.

Jiří Schwarz

Quote from: maratkall on 09.10.2012, 13:29
...
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.

Z jistého pohledu jste redukcí udělal přesně to, co je zakázáno!
Ze sítě TN-S (5-i vodičová) jste přešel na TN-C (čtyřvodičová)!

To jsme ale "hajzlové", když nasazením chrániče vytvoříme stav, aby nešlo porušovat jedno důležité pravidlo.

Rada jasná - "odborník" by měl svářečku uvést do správného stavu pro použití v síti TN-S. Jediné bezpečné řešení!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Kelbich

Nechápu, proč by měl chránič vybavovat. Zřejmě máte něco špatně.
Jak máte zapojenou tu redukci ?
A jak je zapojena ta svářečka ?

Pokud si na to koupíte redukci v obchodě, bude zapojena správně a svářečka by vám pak měla fungovat i s chráničem (pokud nemá nadměrný unikající proud, např. přes filtr).

Ke snahám "oklamat" proudový chránič nevidím důvod.

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

František Janeček

Pokud je svářečka zapojena tak, že ke svému chodu nepotřebuje N, nemusíte chránič vyřazovat ani nijak oklamávat.Jde o napájení řídících elektronických obvodů a nebo ventilátor chlazení.Ten, ač s trojfázovým motorkem bývá u některých svářeček zapojen jako jednofázový s kondenzátorem proto aby se točil i při změně fází na přívodu stále stejným směrem.Je-li pak použit pro chlazení ventilátor jednofázový, je nutno ho napájet přes trafo 400/230V a nebo použít jiný.

Pavel Horský

Celé téma je o ničem!
Nechápu, proč by se měl obcházet proudový chránič, když jde VŽDY udělat instalaci a připojení tak, aby nevybavoval a tím splňovala celá instalace očekávanou bezpečnost. Vy obejdete chránič a pak vás může najít někdo na zemi s promodralou kůží.

Stojí vám to za to?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozmahel Vladimír

Quote from: Jan Kelbich on 10.10.2012, 15:20
...pokud nemá nadměrný unikající proud, např. přes filtr).

To bude možná ono. Nová svářečka Třebíčského výrobce spolehlivě vyhazovala chránič. Po přepojení filtru z PE na N porucha vyřešena. Už před časem tady na to láteřil kolega Kurka.  :D

Radek Červený

Quote from: Pavel Horský on 10.10.2012, 16:17
Celé téma je o ničem!
Nechápu, proč by se měl obcházet proudový chránič....


Přesně tak. Než aby tazatel zavolal odborníka, který celé zapojení a příčinu posoudí na místě, tak bude v diskuzi řešit, jaký drát kam a jak obejít bezpečnostní prvek, aniž by pochopil rozdíl mezi TN-C a TN-S.
Navíc zde nepadla ani zmínka o typu a vnitřním zapojení svářečky, je to trafo nebo invertor? Přitom to může být dost zásadní.

Pro odpovídající je to ztráta času a pro tazatele je to fest o hubu. Víc k tomu není co říct.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz