• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:06

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?

Started by Jaroslav Holubek, 10.10.2012, 17:38

previous topic - next topic

Jaroslav Holubek

10.10.2012, 17:38 Last Edit: 10.10.2012, 19:47 by Miroslav Minařík
Mám elektrokotel Moratop a v manuálu jsou uvedeny dva způsoby připojení HDO. Manuál je zde http://www.moratop.cz/files/EK-Kfort-navod-08_2011.pdf. Kotel mám zapojen na 3 f, vše funguje, ale nevím na kterou zdířku zapojit kablík z HDO. Můžete mi někdo prosím poradit?

Jaroslav Holubek

10.10.2012, 18:34 #1 Last Edit: 10.10.2012, 18:48 by Pavel Horský
jen upřesním že mám do kotle veden ovládací kabel HDO přímo z měrného rozvaděče. V kotli jsou dva způsoby zapojení HDO to je patrné z manuálu, ale k jednomu bych musel přivést dva dráty a u druhého je poznámka HDO 230V a to mě klame. 

Pavel Horský

Co vás mate?
V návodu je jasně napsáno, že na svorku 230V HDO zapojíte vodič N z HDO!
Neumíte číst?

Pravděpodobně nejste od řemesla, tak si to nechte zapojit odborníkem.
Odborník by nikdy nenapsal "měrný rozvaděč" a uměl by si s problémem ihned poradit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Holubek

10.10.2012, 18:52 #3 Last Edit: 10.10.2012, 19:03 by Jaroslav Holubek
no já si právě nebyl jistý. Děkuji

ne odborník opravdu nejsem .... měl jsem tady odborníka a ten to právě zapojil na ten druhý způsob a kotel běžel furt i na vt  :-[

Pavel Horský

Pozor, druhý způsob je zapojený tak, že je mezi dva kontakty vloženo relé, jehož silové kontakty jsou spínány rovněž signálem HDO.
Pokud to váš "odborník" jen proklemoval tzv. na tvrdo, pak je jasné, že kotel topil stále bez ohledu na to, jaký tarif právě běží.
Pak tedy odborník odborníkem nebyl, jen se tak tvářil.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Holubek

no žádné relé nikde nemám (jen na bojler) a proklemované to nebylo jen modrý drát (HDO) zapojil právě do této svorkovnice v kotly takže kotel absolutně nereagoval na signál HDO. Tento "odborník" se již řadu let živí jako elektrikář a na můj dotaz proč kotel jede furt mi přislíbil nápravu, ale to už bylo letos v dubnu a od té doby jen slibuje nebo se vymlouvá že nemá čas .... proto jsem se rozhodl napsat do tohoto fóra. Obdobný problém mám i s bojlerem ... relé mám ale není zapojené a bojler musím ovládat jističem když jde nt. ...

Zdenek Hejčl

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Pavel Horský

A odkud jste? Tady máte jedinečnou možnost se domluvit s někým zdejším.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Holubek

bydlím u Čerčan, D1 směr Brno sjezd 29 Km. Přímo ve vsi Vranovská Lhota

Pavel Horský

Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky.
Zadejte do Google a máte vyhráno.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Holubek

no Zásmuky jsou dost daleko, ale díky za tip. Kotel jsem teď zapojil jak jste radil tak jsem zvědavý  ... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde  vt tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo

Jan Franěk

Quote from: Pavel Horský on 10.10.2012, 19:34
Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky.
Zadejte do Google a máte vyhráno.


(poklona) (poklona) děkuji

Quote from: Jaroslav Holubek on 10.10.2012, 19:42
no Zásmuky jsou dost daleko, ....


Ne tak docela. V okolí Benešova se pohybuji poměrně často. Zrovna zítra mě čekají Postupice a Vlašim. V minulém týdnu jsem navštívil Divišov a (přes kopec) Hvězdonice  ;)  ;)

Quote from: Jaroslav Holubek on 10.10.2012, 19:42
... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde  vt tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo


Displej by měl neustále svítit, ať je tarif jaký chce. Ale během vt by měl být kotel blokován tak, aby se prostě nesepnul. Pokud Během vt sepne, je to chybně zapojeno.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukas Plachy

Myslím, že tento elektrokotel umožňuje provoz i při vt. Lze to nastavit v menu kotle. Je to parametr P22.
Proto i při správném zapojení signálu HDO kotel může běžet. Setkal jsem se s tím, že to bylo z výroby takto nastaveno.

Zdenek Hejčl

Nebo je tam klema umožňující běh při vt - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Illek


Jaroslav Holubek

Tak jsem to včera zapojil a kotel vesele topí i na vt  >:(  P22 není v menu kotle přístupné (vůbec se nezobrazuje) takže by to muselo být nastaveno od výrobce.

Jaroslav Holubek

Quote from: Zdenek Hejčl on 10.10.2012, 23:08
Nebo je tam klema umožňující běh při vt - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.

klema by byla jedině na ovládání HDO pomocí rele, ale tam není ...

Jaroslav Holubek

Quote from: Jan Franěk on 10.10.2012, 22:09
(poklona) (poklona) děkuji

Ne tak docela. V okolí Benešova se pohybuji poměrně často. Zrovna zítra mě čekají Postupice a Vlašim. V minulém týdnu jsem navštívil Divišov a (přes kopec) Hvězdonice  ;)  ;)

Displej by měl neustále svítit, ať je tarif jaký chce. Ale během vt by měl být kotel blokován tak, aby se prostě nesepnul. Pokud Během vt sepne, je to chybně zapojeno.




tak to jsem netušil, že elektrikáři objíždějí světa kraj, rád doma uvítám jakéhokoliv "skutečného elektrikáře" a bude mít trpělivost se kouknout na tu "slátaninu"