Started by Ivan Ševc, 18.02.2005, 23:34

previous topic - next topic

Ivan Ševc

18.02.2005, 23:34 Last Edit: 16.03.2007, 19:59 by Administrátor fóra, čistič
<p>Zajímal by mne názor revizáků jaký jistič použít na světelné okruhy. Obvody budou provedeny kabelem CYKY a CYKYLo 1,5 mm2 pod omítkou, vypínače budou ABB Classic. Jističe předpokládám 6 nebo 10 A, charakteristika B. Děkuji za odpovědi.</p>

Jaroslava Brejchová

Ve vašem případě odjištění bude pomocí jističe 10A. Světelné obvody lze jistit do 25A, dle přívodu ke světlům.


Milan Selezan

Predpokladám, že sa jedná o jednofázový rozvod s normálnymi vypínačmi. Tie sa vyrábajú s In=10A, takže pre vodiče Cu=1,5mm2 môžte použiť istenie 10A. V žiadnom prípade tých 25A, kolegyňa má asi preklep.


Josef Nosek

Světelné obvody lze jistit jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem nejvýše 25A. Vedení musí mít odpovídající průřez aby bylo jištěno proti přetížení i zkratu, spínací prvky musí mít jmenovitý proud odpovídající jištění.
ČSN 33 2130 čl.2.2.6.


Jaroslava Brejchová

TO : SLEZAN :
 Žádný preklep se zde nestal pouze je to citace z ČSN. Možná že se to na Slovensko ještě nedošlo, ale nezoufejte určitě to tam dostane.


Při instalacich bytove vystavby se běžně použiva na jištění světelných okruhu 10A jistič.


Ivan Ševc

Dámo a pánové. To mohu použít jistič 25A na vodič CY 1,5 mm2? To snad ne! Prosím přečtě si řádně otázku!


Josef Hejduk

Spíše si přečtěte odpověď pana Noska, která je zcela vyčerpávající.


Jaroslava Brejchová

Pne Ševče,
 neví jestli jste elektromontér, nebo laik, ale skutečně čtěte jednotlivá zadání a odpovědi na jejich dotazy.


Milan Selezan

To Brejchova: Je to elektrikárska stránka a na vaše medzinárodné invektívy nemienim reagovať. Ale to zadanie ste asi neprečítala správne. 1.vypínače ABB Classik sú od ABB a všeobecne spínače osvetlenia sa vyrábajú s In=10A, to si pamätám od r.1972.V 60-tych rokoch došlo k zvýšeniu zo 6A na 10A.Prepokladám že osvetlenie nevypínate šporákovým spínačom.
2.Vodiče alebo káble (nielen špecifikované CYKYLo,CYKY) ale Cu1,5mm2 istiť na 25A si neviem predstaviť.
3. Netvrdím že osvetlenie sa nedá istiť 25A, ale nie podľa zadaného dotazu.


Jaroslav Hasala

Kolegové, čtěte pořádně příspěvky !
NIKDO tady přece netvrdil, že CYKYLO 1,5 se může jistit 25A.


Josef Hejduk

Rád bych se vyjádřil k  narážkám té nadřazené dámy ve smyslu: Možná že se to na Slovensko ještě nedošlo, ale nezoufejte určitě to tam dostane.
Tohle sem nepatří. Navíc nevím, co znamená: Možná že se to na Slovensko ještě nedošlo. . . o chybějících čárkách a háčcích nemluvě.


Miroslav Minařík

Taktéž se domnívám, že obrat, že to na "Slovensko ještě nedošlo" není v diskuzi příliš šťastný. Pamatujte prosím, že jde o psané slovo a to postrádá intonaci hlasu. Byl bych nerad, kdyby takové poznámky vzal někdo ze sousedů vážně. Navíc když Slovensko je v ledasčem daleko před námi. Díky za pochopení, my pak nevíme kde začít s mazáním.

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Pavol Papco

Pán Hejduk, ďakujem, že ste uvedenej ,,dáme" odpovedali a ju upozornili na to, čo tu nepatri.
Tuto rubriku sledujem asi rok. Myslím si, že neodborné otázky sú od laikov v odbore elektro. Neviem prečo niektorí kolegovia sa dajú vyprovokovať.  Veď vieme, že jedná sa o vyhradené technické zariadenie a tu platia zákony, normy, projekt, montáž a revízia.
Ešte raz p. Hejduk ďakujem.


Milan Selezan

Vzhľadom k tomu, že ta jedna odpoveď dámy patrila mne, prial by som si, aby sme na tú jej druhú polovicu zabudli a sústredili sa na jej prvú časť. Tú výstižnejšie sformuloval p.Nosek a nie je čo dodať.


Jaroslava Brejchová

Vážený pane Slezane,
     jestli jsem se vás v mém příspěvku dotkla, tak bych se vám chtěla upřimně olmuvit. Děkuji a jsem s posdravem J.B.


Milan Selezan

To p.Brejchova: Je to OK.
Ďalej pre informáciu mladších kolegov: Stará norma pre el.inštalácie ČSN 34? do 60-tych rokov predpisovala istenie pre osvetlenie 6A vodiče Al 2,5mm2, a zásuvky 10A vodiče Al 4mm2. Potom došla zmena, zvýšenie zo 6A na 10A, resp. z 10 na 16A. Hoci došlo k zvýšeniu A-ráže, prierez ostal a prístroje ostali a mohli sa použiť na zvýšené zaťaženie (ich menovité hodnoty boli 6,resp.10A). Meď sa mohla používať len pre zvláštne účely (výbušné opriestory a pod.)Preto sa stretávame v starších domoch s istením ako je uvedené vyššie. Žiaľ nepamätám sa na číslo tej normy (alebo vyhlášky?). Uvedené citácie nie sú nostalgické spomienky na minulosť, ale v svojej práci v mestách ako je Brno, Ostrava, Praha a vôbec v bývalom Československu sa môžte s tým stretnúť. Pritom sa ističe môžu zmeniť a neporuší sa predpis.


Roman Šulc

To:Slezan-Pan Nosek v odpovědi vám napsal ČSN 33 2130 a článek 2.2.6
Jištění světelných obvodů
Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem nejvýše 25A;vedení musí mít takový průřez,aby bylo předřazenou pojistkou nebo jističem jištěno proti přetížení.Viz též čl.2.2.2.
Je logické že použijete spínač pro příslušný jmenovitý proud( dříve se používal tahový vypínač,pamatuji si to ze školní tělocvičny).Musím se tedy zastat J.Brejchové ,ale myslí že jste si naběhl sám.Stačilo jenom šáhnout po příslušné normě a přesvědčit se.