• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 12.10.2012, 08:02

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
To, že lze udělat klasický hromosvod dobře a funkčně, o tom už jsme se několikrát přesvědčili. Jak ale udělat hromosvod, aby nedevastoval fasádu domu a byl přesto funkční? Právě před takový problém byl postaven Wolfgang Marks, a jak elegantně tento problém neviditelného hromosvodu vyřešil?
Zdroj: zde...


[video]/video/2012/wolf_zelnak2.mp4/[/video]


Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně

Jan Alin

Zajímalo by mě, dle jaké normy byl hromosvod realizován. Pokud dle souboru 62305 tak by mě zajímal výpočet rizi­ka, určení třídy LPS, jak je provedena  ochrana před přepětím a jestli výrobce "okapových trubek o průměru 180mm" ručí při tomto využití za jejich funkčnost (údaje v prohlášení o shodě).

Lukáš Rotrekl

Tyto věci mě taky napadly, dále, jak to bylo s uzemněním, jestli je systém hromosvodu elektricky izolovaný nebo spojený, jak se vypořádával s dostatečnou vzdáleností, vůbec by nebylo špatné to celé trošku rozvést. Takhle to má vypovídací hodnotu: toto je p. Marks, dělá hromosvody a p. architekt, kterej nemá o hromosvodařině ani páru je spokojenej (ted má: ví, je hromosvod jsou ty hnusný pokroucený dráty na fasádě)

P.S. Rozhodně toto není myšleno jako urážka kohokoliv.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Quote from: Lukáš Rotrekl on 12.10.2012, 14:41
... p. architekt, kterej nemá o hromosvodařině ani páru je spokojenej (ted má: ví, je hromosvod jsou ty hnusný pokroucený dráty na fasádě)
....

Taky jsem se setkal s tím, že "...to tady bude dělat ostudu celý rok jen proto, že několkrát za léto se zableskne..."
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Chvíli jsem doufal v nějakou odpověď, zdá se že se zase nepoučím jak se to dělá správně, škoda.  :(

Miroslav Minařík

Quote from: Jan Alin on 14.10.2012, 13:33
Chvíli jsem doufal v nějakou odpověď, zdá se že se zase nepoučím jak se to dělá správně, škoda.  :(

Já Wolfovi volal ať odpoví ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Ještě se M.W. neozval?

Jedna věc je "udělat hromosvod" a druhá věc je co s ním udělá blesk...

Na jednom "domu sledovaném památkáři" v Plzni se podařio udělat v rámci rekonstrukce objektu  hromosvod podle 34 1390 (ještě před platností 62305) tak, že je docela nenápadný...
Pak ho trefil blesk, kromě jistých škod na vnitřním elektrickém vybavení došlo na několika místech vlivem elektrodynamických sil k odtržení svorek spojujících parapety a další prvky se svody.
Je otázkou jak a kdo by tam dnes vlezl, aby to opravil...
A já "hajzl" jsem si to dovolil napadnout...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Minařík

18.10.2012, 21:20 #7 Last Edit: 23.03.2013, 18:06 by Miroslav Minařík
Quote from: Jiří Schwarz on 18.10.2012, 21:16
Ještě se M.W. neozval?

Pokud zde nereaguje asi má nějakou práci.

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Miroslav Minařík


Spíš to vypadá, že sem chodí jen něco sdělit, nikoliv diskutovat.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Alin


Ati

Len teraz som to pozrel  ;) Mohli by tam kľudne  nainštalovať aktívny bleskozvod  izolovaním zvodom :D Nie pavučinu :D 

Jan Hájek

No abych se taky zapojil do nabídek vyznavačů moderní chemie:
Nabízím nakreslení svodů a jímací soustavy na objekty speciálním fixem za  necelých 20 000 Kč, za spolehlivost instalace bude vlastním podpisem ručit uznávaný expert z Scherwood Academy z Prahy.
Celá instalace může být klidně dražší, přidání nuly(nebo změna na USD či EUR)je bez poplatku.
Platbu proveďte v malých neoznačených bankovkách.

....začíná to tady být pořádná jízda, možná přijde i kouzelník pan Ingeli.
:D
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Ati

Ale aktívny bleskozvod logicky nie je najlepšie voľba ? ? ?  Zatiaľ na Slovensku norma existuje tak ako :D (Ale nikto nepovedal že sa nedá kombinovať EN STN 62 305 - 1.2.3)
Hlavice sú certifikované od AENOR a TÜV SÜD Slovakia .
Dá sa hlavice otestovať :)
Stačí najmenej 2 zvody dá sa kombinovať izolovaním zvodom:)
zberač aktívneho bleskozvodu nahrádza celú zbernú sústavu konvenčných bleskozvodov:)
poskytuje značnú úsporu svorky,  a montážnych prác :)
Vyzerá to krásne nie ako pavučina :D

Napríklad tu je videowatch ako je nainštalované na Ľupčianskom hrade .
Funguje to na 100 percent :D lebo sú tam počítané uderi blesku a hrot je trosku popálené :)

https://www.youtube.com/watch?v=yXieYcyw7PQ

Zdenek Hejčl

Když je popálený hrot, ručí výrobce za spolehlivost svého výrobku?
Popálením se mohly změnit parametry natolik, že nemusí vyhovovat deklarovaným parametrům....
Neměl by hrot projít zkušebním testem s potvrzenými parametry od výrobce?
Nebo raději koupit nový hrot.  (dance)

To je jako zákazník: je trošku ohnutý snímač, ale váha funguje. Sice blbě, ale váží.... :D
Pokud to někdo napráší ČOI, tak je flastr.... 8)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Ati

Quote from: Zdenek Hejčl on 02.12.2015, 21:03
Když je popálený hrot, ručí výrobce za spolehlivost svého výrobku?
Popálením se mohly změnit parametry natolik, že nemusí vyhovovat deklarovaným parametrům....
Neměl by hrot projít zkušebním testem s potvrzenými parametry od výrobce?
Nebo raději koupit nový hrot.  (dance)

To je jako zákazník: je trošku ohnutý snímač, ale váha funguje. Sice blbě, ale váží.... :D
Pokud to někdo napráší ČOI, tak je flastr.... 8)

Poškodenie hrotu aktívneho bleskozvodu , nezmení kapacitu hlavice  ;D Sú tu názory  ;D

Zdenek Hejčl

Pokud je opálený hrot, nebo poškozený, jak definuje výrobce stanovené parametry hlavice?
Na základě jakých, a zaručených zkoušek?  (zle)
Každé opálení vodiče zhorší parametry vodivosti.  (zle)
Kapacitu do toho nepleťte. To je matení pojmů a dojmů.  :D
Vejde se do zaručených parametrů, stanovených výrobcem?  o:-)
Nebo to jsou jen plané řeči prodejců a dodavatelů?
Pokud úspěšně stahuje blesky, kolik vydrží zásahů bez poškození a správné funkčnosti?
Nebo se musí po zásahu bleskem vyměnit hlavice?
Jakou má cenu ta bambule?
Laboratorní výsledky a reálná funkčnost je někde jinde.

Definoval bych to asi takhle: podobnost je asi taková, jako spotřeba paliva auta při zkouškách v laboratoři a v reálném provozu...  (zle)
Shrnuto, zkrátka žádná sláva.


Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Franěk

Začíná mi to připomínat aféru s emisema u aut. Tedy výrobce si může deklarovat cokoliv a dokonce i ovlivnit probíhaná kontrolní měření. Až po dlouhém čase provalí celou věc nezávislá agentura a je z toho celosvětový problém. Padne pár hlav, ale zákazník zůstává nadále tím podvedeným, který koupil výrobek s jinými vlastnostmi, než s těmi deklarovanými.
Tak že se ptám. Kdo testuje hlavice a kdo k tomu dodává i potřebné testery k revizním prohlídkám?  (norm)

Pokud se nepletu, před časem zde byl odkaz na prováděné zkoušky ESE a klasiky. Kdo si vzpomíná jak to dopadlo?  o:-)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

QuoteTak že se ptám. Kdo testuje hlavice a kdo k tomu dodává i potřebné testery k revizním prohlídkám?  podivej


Také by mě zajímalo, zda tester musí na kalibraci?? ;D Jako každý měřící přístroj pro revize....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...