• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je běžná bytová koupelna normální prostor ?

Started by Šnajdr Josef, 16.10.2012, 21:07

previous topic - next topic

Šnajdr Josef

16.10.2012, 21:07 Last Edit: 17.10.2012, 09:28 by Miroslav Minařík
Je běžná bytová koupelna normální prostor, nebo se považuje za prostor nebezpečný-vlký prostor,  koupelna je větraná (má i ventilátor) a vlhkost je pouze občasná. V koupelně je vana, umyvadlo, záchod o rozměrech 3x3x2,5m (šxdxv). Zóny v koupelně budou samozřejmě respektovány. Jde o to jestli musí být zpracován protokol vnějších vlivů a třeba i zásuvky, světla s vyšším krytím.

Robert Jedek

Běžná koupelna do prostor normálních nepatří, ale její vnější vlivy jsou jednoznačně určeny normou, proto v ní již vnější vlivy určovat nemusíte.
Pokud jsou ostatní prostory objektu ve smyslu ČSN 33 2000-5-51.ed 3 normální, stačí zmínka v projektové dokumentaci, že protokol o určení vnějších vlivů nebyl vypracován, protože jde ve smyslu normy ČSN ... o prostory normální, a nebo jednoznačně určené normou ČSN ..., nikoliv ho však "zazdít"!

Pokud nejde o nový objekt, ale o např. změnu užívání (bez rekonstrukce), musíte vnější vlivy posuzovat dle normy platné v době, kdy byl tento objekt vystavěn (výchozí revize).

František Bernard

Pokud nyní provádím nové určení (změna užívání) působení vnějších vůlivů, tak podle současně platných ČSN.

Milan Hudec

To Jedek můžete poslední odstavec nějak rozvinout? takhle to vypadá, že pokud budu chtít obývák změnit na sklad hořlavin budu muset jeho instalaci poupravit pouze ve smyslu předpisú budování domu a to se mě nějak nezdá

Oldřich Morávek

Tady bych viděl návaznost na stavební zákon.
Pokud změna užívání je takového rozsahu, že vyžaduje rekolaudaci, musím postupovat podle aktuálně platných předpisů. (například vámi zmiňovaná změna z obýváku na sklad výbušnin)
Pokud měním rozsah užívání jen v "rozumných" mezích, kdy není třeba rekolaudace, pak postupuju podle předpisů platných v době uvádění do provozu. (Například změna ze skladu oděvů na sklad OOPP)

Milan Hudec

Tak jinak, pokud si y obýváku udělam koupelnu, chcete řici, že pro zásuvky nebudu potřebovat chránič?

Oldřich Morávek

Nemám to do podrobna načtené. ale myslím si, že pro přestavbu z obýváku na koupelnu budete potřebovat rekolaudaci.
Se změnou užívání (tedy jak jsem uváděl změnu skladovacích prostor) se mění jen místní provozně bezpečnostní předpisy.
U soukromých osob se tím nemění nic.
Ty většinou ani neřeší přechod z TN-C alespoň na TN-C-S při budování nové koupelny ve starém obýváku.
:'(
Podle hesla, kde není žalobce, není soudce.
A dědeček to takhle používal roky a nikdy se mu nic nestalo.
(zle)

Jirka Š. Svejkovský

Je otázka, jestli je přestavba "obývák -> koupelna" změnou užívání. Zatím jsem zaregistroval zájem SÚ pouze na úrovni "byt -> krám".
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Dokumentace skutečného provedení má nějaké datum a je z ní patrné, o jaký prostor se jedná. Při přestavbě obýváku na koupelnu se opraví dokumentace i s datumem a ten by měl být určující pro "věk" koupelnové ČSN.

Robert Jedek

Quote from: Milan Hudec on 17.10.2012, 12:47
To Jedek můžete poslední odstavec nějak rozvinout? takhle to vypadá, že pokud budu chtít obývák změnit na sklad hořlavin budu muset jeho instalaci poupravit pouze ve smyslu předpisú budování domu a to se mě nějak nezdá

Měl jsem spíše na mysli vytváření ztraceného dokumentu, ale myslím si, že pokud jde o změnu užívání, která zasahuje do elektroinstalace ve smyslu čl. 2.3 ČSN 33 1500, kdy nejde o rekonstrukci, která vyžaduje projekt a výchozí revizi.
Quote
například vámi zmiňovaná změna z obýváku na sklad výbušnin

Tady bych zmínil NV 406/2004 Sb.
Quote
Tak jinak, pokud si y obýváku udělam koupelnu, chcete řici, že pro zásuvky nebudu potřebovat chránič?

Nemyslím si, že by někdo změnu takového rozsahu prováděl bez rekonstrukce.

Radim Strycharski

18.10.2012, 07:13 #10 Last Edit: 31.03.2013, 23:01 by Miroslav Minařík
Quote from: Robert Jedek on 18.10.2012, 06:08
Nemyslím si, že by někdo změnu takového rozsahu prováděl bez rekonstrukce.

Častý případ z praxe je, že do stávající místnosti podle ČSN 341010, 330300 apod. zaměstnavatel instaluje pro své zaměstnance nový sprchový kout. Pokud pak někdo chce v takové místnosti nechat udělat revizi, nastává problém.