Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?

Started by Martin Severočech, 23.10.2012, 07:37

previous topic - next topic

Oldřich Morávek

Na druhou stranu, je to možnost malého duševního cvičení.
Informace jsou "téměř" zadarmo a tudíž bez záruky. Konečné doporučení přibližně nejlepší odpovědi by moh´ mít v pravomoci moderátor.
Mně se ten nápad líbí.

Miroslav Minařík


OK,
A když vymyslíme placenou poradnu, bude se někdo chtít účastnit? Máme "v šuplíku" několik variant.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Quote from: Petr Doležal on 23.10.2012, 17:50
...
5. Jak je řešen rozběh čerpadla a jaký je záběrový proud? Aby se nestalo, že se motor díky poklesu napětí nerozběhne.
6. Nebude na konci vedení vhodné TT s chráničem?
Až bude vše jasno, pak se může zpracovat projekt, ze kterého bude kabel jasný. A třeba to bude Al16.


Tohle je názor člověka, který toho asi dost vymyslel, vypočítal, namaloval,...
To jsou důležité věci, které nemusejí napadnout někoho, kde jen "potřebuje přívod pro spotřebič"

A pokud jde o Sichr, ani není třeba se registrovat, na nějaké jednoduché rozvody bez "výstupu na tiskárnu" stačí i FREE instalace...
A každý si může hrát, každý si to může zkusit...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Revús

Quote from: Martin Severočech on 23.10.2012, 07:37
Jak velký průřez prosím potřebuji podle Sichru pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?



Aby sa Mirkov známy neumlátil smiechom o zem, tak v stručnosti:

Pri použití Cu 16 alebo Al 25 bude úbytok napätia cca 2% (cca 8V). Avšak pri uvažovanom  ľahkom rozbehu motora bude úbytok napätia v okamihu rozbehu cca 31V (7,8%).

Nebude lacnejšie pripojiť sa na vodovod?

Miroslav Minařík

Quote from: Miroslav Revús on 23.10.2012, 20:09
Aby sa Mirkov známy neumlátil smiechom o zem, tak v stručnosti:

Pri použití Cu 16 alebo Al 25 bude úbytok napätia cca 2% (cca 8V). Avšak pri uvažovanom  ľahkom rozbehu motora bude úbytok napätia v okamihu rozbehu cca 31V (7,8%).

Nebude lacnejšie pripojiť sa na vodovod?

Mirkův známy není citlivka a dobře chápe oč kráčí, jen to řešil z konference rychle a potřeboval představu jak to bude asi vypadat.
Více méně díky této diskusi zavedeme placenou poradnu těmi, kdo budou chtít odpovídat za peníze.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!


Miroslav Revús

Quote from: Miroslav Minařík on 23.10.2012, 21:17
jen to řešil z konference rychle a potřeboval představu jak to bude asi vypadat.



V tom prípade mal :
1. šťastie, že moderátor pustil jeho otázku okamžite
a
2. mal to do tej otázky napísať zrozumiteľne (kľudne aj so zmienkou, že je mimo dosah akéhokoľvek elektrikára)

Toť môj skromný názor.
Je možné, že na základe tejto diskusie sa poučia aj hostia, nie len registrovaní.