Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?

Started by Kalášek, Jan, 24.10.2012, 09:24

previous topic - next topic

Kalášek, Jan

Před cca 10 lety nám zavedli akumulačky, nyní nevyužité, 2 roky máme plyn.
Jsou rozvedeny mědí, silným 4 vodičovým kabelem.
Napadlo mě ještě hliníkem vedené zásuvky 230V napojit na tyto kabely.
Ukaždých kamen také je 3 vodičový výdod pro termostat k větráčku, na ten bych myslel napojit světla.
Ušetřilo by to sekání od hodin na chodbě do místností a bylo by možno předělávat místnosti jednotlivě, ale mám obavu aby mě elektrikář tento nápad nezamítl. Jsou nějaké vážné důvody proti tomuto řešení?

Jiří Schwarz

Ono by to asi "pan elektrikář" měl vidět na místě...
- zásuvky - dnes se běžně dělá síť TN-S, dejme tomu, že by se použil z vedení od kamen vodič PE (zelenožlutý), jeden vodič L (hnědá nebo černá) a další z vodičů L by se přeznačil na modrý a použil jako N. Pomůže vám nějak výrazně jeden takový okruh?  Jak to napojit na stávající rozvod máte vymyšlené?  Nebo jste myslel mít to jako přívod pro podružný rozvaděč? Jaký průřez mají vodiče?
- světla - považoval bych spíše za chybu, kdyby přívod k termostatu byl se zelenožlutým vodičem, který by šel použít jako PE, PE je třeba u světel mít a s jeho přeznačením bych vůbec neargumentoval, to je v podstatě nerealizovatelné...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Půjde to, ale elektrikáře bude třeba konejšit, máte tam moc silné vodiče a chybí modrá barva

Vít Rotrekl

Modrá barva se dá řešit - viz p. Schwarz
Silné dráty se dají řešit - pod první zásuvkou/nebo v někde v krabici se zredukují na 3x2,5. Ovšem řádně zakraslit aby to bylo za 10 let jasné co a jak. A dále taky překopat jištění odstranit stykače blokování atd. atd......
Co se týče napájení světel - pokud je to přívod z rozvaděče CYKY 3x1,5 se ZELENO-ŽLUTÝM vodičem, tak by se to použít dalo. Myslím, že jsem se tím už někde setkal, že přívod pro ohřev do akumulaček byl CYKY 4x4 (L1+L2+L3 + PE) a větrák měl samostatný přívod L+N+PE.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Daniel Hudzík

Vaše riešenie je znacne neprakticke hlavne pri neodstatocnej dokumentacii pri pripadnych buducich opravach. Uspora casu, ktoru ziskate teraz, sa vam vypomsti pri najblizsej rekonstrukci.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.