• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:02

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí mať domový rozvádzač atestáciu?

Started by Juraj Hámorský, 29.10.2012, 07:23

previous topic - next topic

Juraj Hámorský

29.10.2012, 07:23 Last Edit: 29.10.2012, 07:30 by Miroslav Minařík
Môžem ako elektrotechnik "poskladať" rozvádzač podľa projektu a aj ho inštalovať, alebo ho najprv musím poslať niekde na atestáciu? Ide o plastové rozvodnice, ktoré sú bežne dostupné vo veľkoskladoch.

Jiří Schwarz

To už se tu řešilo tolikrát...
rozvaděč je výrobek, takže se na něj vztahují jistá pravidla "ze zákona", podrobnosti co se musí před uvedením do provozu měřit a kontrolovat zase definují normy.
Ale nechce se mi do podrobností rozepisovat to, co už tu X-krát bylo napsáno
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Červený

 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma 100 krát opakované téma

ČTĚTE PRAVIDLA, ANEBO STOKRÁT NAPIŠTĚ STOKRÁT OPAKOVANÉ TÉMA.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Daniel Hudzík

Na druhú stranu pozrime sa reálne, kolko bytových/domových rozvádzačov (malých plastových pár modulových) štítok má. Aj keď zprasiť sa dá aj 6modulová rozvodnicka.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Martin H.

Quote from: Radek Červený on 29.10.2012, 09:32
100 krát opakované téma 100 krát opakované téma ....


Teraz už 101  ;)

Ale kým toto vlákno ešte nie je zamknuté, rýchlo ešte napíšem, že táto otázka je ukážkový kandidát na FAQ.

zerotest

To:Juraj Hámorský
V ČR platí zákon 22/97 sb. - o výrobcích a z toho je třeba vycházet. Dále je třeba zjistit jaké směrnice (nařízení vlády, vyhlášky... např. NV 616/2006, NV 17/2003) je třeba použít a to dle charakteru výrobku. Z toho vyplývá i to zda je nutnost ověření notifikovanou osobou. Výroba se provádí dle technické dokumentace a zkoušky dle příslušných norem (např. soubor ČSN EN 60439) a pak označit CE a vystavit ES prohlášení o shodě no a k tomu je třeba i splňovat legislativní podmínky pro výrobu - například příslušná živnost... A pro montáž a zprovoznění je to podobné.
A pokud to chcete dělat poctivě, tak věřte, že je to náročné a když si to 100x zopakujete, tak pokaždé narazíte na nějakou nejasnost.

František Šohajda

Je to sice 100x opakované téma, ale pořád otevřené.....
Malý rozvaděč na malém RD 10z10 RT podepíše bez jeho atestace..... (dance)
Větší rozvaděč si žádný netroufne podepsat bez atestu....
Na domky nechodí TIČR v rámci VTZ.....mimochodem i oni neoficiálně tvrdí, že malý rozvaděč "může" být jen setaven.....bez atestu....prý schopný elektrikář jej musí složit bezpečně!!? ;)

Je tam pořád to slovo "malý".....bez dalšího komentáře... :-[
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Juraj Hámorský

OK, aj som to hľadal, len som to zle napísal po česky, prepačte.

Juraj Hámorský

ešte jedna otazka, kym sa to tu neuzavrie.
ak sa stanem výrobcom rozvadzačov, mozem schvalit rozvadzač, ktorý namontujem. čo by som potreboval na takúto činnosť? čisto teoreticky elektro-firme by sa to malo oplatit, ak si schvali vlastny rozvadzac.

Milan Illek

Možná něco k tématu, co zde 100 x řešeno nebylo. Jsou popisovanými způsoby sestavené rozvodnice v instalaci důvodem k vystavení negativní revizní zprávy?  :-[
Nebo je to jenom závada?

Daniel Hudzík

Quote from: Milan Illek on 29.10.2012, 12:56
Jsou popisovanými způsoby sestavené rozvodnice v instalaci důvodem k vystavení negativní revizní zprávy?  :-[


Tak to by negativne RS malo 90% rekonstruovanych bytov/domov aj par novostavieb, ktore su inak v poriadku.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

zerotest

to:Juraj Hámorský
Zkuste:www.unmz.cz-čtěte minimálně: stanovené výrobky.
Již jsem psal, že potřebujete živnost (např. Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení) kde rozsah je podle toho co konkrétně chcete dělat. Dále osvědčení dle vyhl.50/78 sb. a oprávnění od TI ČR.

Milan Hudec

Otázka, zda je to vážná závada je obecně bez možnosti odpovědi, jde také o to co to ten rozvaděč je, kdy už ano, kdy ještě ne, tqochu mě to připomíná revizi hromosvodů, že byly podstatné věci v háji, o tom v revizi nic, ale chybějící číslo svodu, na tom si zvyšoval ego kdejakej vůl 

zerotest

To:Milan Illek
Pokud je rozvaděč sestaven bez všech náležitostí, tak při revizi nemůže být RZ bez závad. Neuvedení takovéto závady je kvalifikováno u RT jako správní delikt s miliónovou pokutou. Tedy jen RT s nízkým právním povědomím udělá takovou blbost a k té pokutě zaplatí i případnou škodu, která by vznikla.
RZ musí pravdivě informovat o stavu elektrického zařízení.
Přesto, že RZ není již dlouho závazná, ale jen informativní, tak mnoho provozovatelů požaduje RZ bez závad a bohužel ,,někteří RT,, jim vyhoví a neuvědomují si, že přebírají zodpovědnost nad rámec povinností RT a vystavují se postihu a to navíc většinou revizi provádí za podbízivé ceny. Nevím z čeho chtějí případný postih platit.

Milan Hudec

Quote from: zerotest on 29.10.2012, 14:05
To:Milan Illek
Pokud je rozvaděč sestaven bez všech náležitostí, tak při revizi nemůže být RZ bez závad.

Dva jističe C6/1 v převlečném krytu na stěně chránící sekundár oddělováku jsou také rozvaděč?, neprovokuji, skutečně si nejsem jist.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 29.10.2012, 16:53
Dva jističe C6/1 v převlečném krytu na stěně chránící sekundár oddělováku jsou také rozvaděč?, neprovokuji, skutečně si nejsem jist.

Kdyby někdo řekl, že ANO, nebo že NE, pak budeme hledat hranici platnosti tvrzení:
- někdy se používá jen např. C4/2
- a co deska PREMIX, na které je jak trafo, tak jištění výstupu, vyjímečně i nějaká PE svorkovnice
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Quote from: Jiří Schwarz on 29.10.2012, 18:38
Kdyby někdo řekl, že ANO, nebo že NE, pak budeme hledat hranici platnosti tvrzení:
- někdy se používá jen např. C4/2
- a co deska PREMIX, na které je jak trafo, tak jištění výstupu, vyjímečně i nějaká PE svorkovnice



To je ten zapeklitý název "malý rozvaděč".......
A deska PREMIX je něco podobného.... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Mirek Vašák

Můj názor je ten, že dokud bude převažovat nutost papíru, bez ohledu na kvalitu a provedení čehokoliv, před kvalitou a  funkčností, i bez papíru, je to pořád polemika o ničem.
Nikdo předsi nemůže tvrdit já mám papír tak pracuji kvalitně. Ten kdo nemá papír tak pracuje nekvalitně. Pravda bývá většinou někde uprostřed.
Když na bytový rozvaděč budu mít KVALITNÍ PROJEKT a složím ho bez  kusové zkoušky, kdo by správně měl být odpovědný za to že je v pořádku?