• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:26

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?

Started by Jiří Mejstřík, 01.11.2012, 19:20

previous topic - next topic

Rozmahel Vladimír

Chápu to tak, že se tazatel ptá na činný příkon, tedy ví, že bude pouze činný.
Quote from: Jan Kelbich on 02.11.2012, 17:39
Proč by vypadal hrozně ?

Protože je zafixováno, že P=U*I. Jestli je tam potom sdružené napětí a navíc násobek odmocninou ze tří, tak to na první pohled neřene nic o tom, že je to třífázový výkon. Tedy pokud neznáme tento tvar vzorce.

Milan Hudec

Přeji tazateli šťastnou ruku při výběru správného vzorce (dance) (dance) (dance)

Kamil Novák

Quote from: Milan Hudec on 02.11.2012, 08:21
Proč myslíte, mám za to, že charakteristika dlouho používaného jističe se bude od nového lišit


To zcela jistě ano, ale netuším jak tuto skutečnost zohlednit při výpočtech.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Milan Hudec

To je právě ono, chytáme se tu za slovíčka u vzorce, ale v praxi podstatné uniká

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 05.11.2012, 11:30
To je právě ono, chytáme se tu za slovíčka u vzorce, ale v praxi podstatné uniká

A to nevíme pro jaké využití to tazatel potřebuje... Na "chvilku" by to mohl zatížit i více... (dance)

Zkuste "starší paní" vysvětlit proč jí rychlovarná konvice vyhodí někdy jistič když vaří čaj, ale když si dělá kávu, tak ne!

Odborně jsem schopen to pochopit a "vysvětlit sobě". Zásuvkový okruh "pro půl bytu". Souběh s jiným spotřebičem, jistič IJV 10A, při souběhu s topidlem odběr teoreticky kolem 15A, kávička se dělá do malého hrnku, takže se dává vody minimum a vaří to rychle, čaj se dělá do "hrnce", dává se asi 3x až 4x více vody, ohřívá se to déle, jistič se stačí "ohřát a vypadnout".
Na Al vodiče 2,5mm2 bych silnější jištění nedal a "akci velký majzlík" jsem paní nevnutil... (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

05.11.2012, 12:56 #23 Last Edit: 23.03.2013, 09:36 by Miroslav Minařík
Ona si pani najde jiného, ten ji tam foukne 16A a když dostane velkou sváču tak 20A a ty budeš za víš co

Oto Strnad

je neuvěřitelné jak z jednoduché otázky lze udělat baloooon a z komára velblouda

Čestmír Kubáček

Držel bych se toho, že maximální zatížení je 2300W na fázi. Jak říkáte, snese i 6900 W ale...
Pokud vemu, že to jsou 3 10A jističe ve společném pouzdře, tak jsem na max 2300 na fázi. Další polemika je zbytečná. ::)