Citujem z webu slovenského výrobcu FV panelov a bojlerov na jednosmerný prúd z nich. Jeden z ich modelov po nahriatí vody dodáva prebytky cez menič do siete.

Používame meniče, ktoré sa klasickou elektrickou šnúrou pripoja do ktorejkoľvek zásuvky v dome. Menič v prvej fáze po zapojení otestuje parametre verejnej siete. Následne zvýši vyrobenú elektrickú energiu cca o 1V, čím dochádza k ,,vytláčaniu" elektrického prúdu z rozvodnej siete von z domu. Ak je v tom čase v dome zapojený spotrebič ( napríklad klimatizácia), dochádza k prednostnej spotrebe elektrického prúdu vyrobeného v rámci domu. Ak je vlastná výroba nižšia ako spotreba, napríklad klimatizácia má spotrebu 2kWh a vlastná výroba je 1,5 kWh, rozdiel si klimatizácia odoberie z rozvodnej verejnej siete. Skutočná spotreba 2 kW klimatizácie v takomto prípade bude len 0,5 kW za hodinu. Výrobca vlastnej elektriny ušetrí finančné prostriedky za neodobratie 1,5 kWh z verejnej siete.

Bežný zásuvkový obvod býva istený 16A ističom a opisovaný menič dokáže dodať ďalších cca 6.5 A. Zo zásuviek v tomto obvode je teda možné trvalo odoberať 22,5 A a istenie drží. Ak je odber napojený ďalej od ističa ako menič, súčtový prúd tečie po rozvode dimenzovanom na 16 A. Je to teoretický príklad, ale principiálne v tom vidím problém. Mýlim sa?

Jiří Schwarz

Tady bych viděl docela velké nebezpečí v tom, jak bude měnič testovat kam je zapojen a jak rychle a správně bude reagovat na vytažení ze zásuvky, aby po vytažení nebylo na "kolících" ještě po nějakou omezenou dobu nebezpečné napětí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Prieči sa mi predstava privádzať si prúd cez zásuvky, nech to majú aj precízne zabezpečené.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Martin H.

Majú aj 2kW model, to je 9A.

Tu sa niekedy vedú diskusie o 13 vs 16A istení pre neštastníkov, čo si dali 3x1,5 mm2 na zásuvkový obvod, a zrazu niekto povie, že 6 alebo 9 A hore dole je OK, máme na to papiere...  :-[

Milan Hudec

To v té vaší zkušebně seděli jen ožralí či naozaj chuji?

Jirka Š. Svejkovský

Co ten zdroj udělá, když shodím jistič před elektroměrem nebo přívod do domu? A co na to rozvoďáci?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Rajmont

07.11.2012, 19:52 #6 Last Edit: 31.03.2013, 23:58 by Miroslav Minařík
Hrál jsem si s touto hračkou.
Pokud je síť bez napětí, měnič napětí negeneruje. (funguje stejně jako běžný FVE střídač)
Jenže: Pokud dodává do sítě kde není odběr a výkon prochází přes 1Q digitální elektroměr ven, ten z principu své funkce místo aby odečítal či "stál" na místě, přičítá. Takže si přebytky do sítě z této nelegální FVE zaplatíte ještě jednou ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz