Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozvaděče?

Started by Venca75, 11.11.2012, 15:21

previous topic - next topic

Venca75

Kromě rozváděčů elektro jsou v technické místnosti 3 plynové kotle.
Protokol o určení vnějších vlivů prozatím hotov není, ale předpokládám, že v místnosti půdorysných rozměrů 3x3m, kde je podlahová vpusť, rozvaděče nemají co dělat.

Daniel Hudzík

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Pavel Horský

Píšete, že protokol "prozatím" hotový není.
Může mi tedy sdělit, dle čeho se zrovna v této místnosti navrhovala elektroinstalace?
rozvaděče se vyrábějí v různých stupních krytí IP. Dle vnějších vlivů pak budete vědět, jaký rozvaděč nainstalovat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Rozvaděče se vyrábí i v plném krytí...jak píše kolega...
Není problém tam dát rozvaděč takový, který tam vyhoví.. ;)
Pokud je to RD ? nevíme...tak tam se dávají rozvaděče běžně.... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Rotrekl

 ;D ;D ;D

Nevíme jestli je to RD? Víme to skoro přesně, když se podíváte na přílohu :) No leda že by to byl RD o velikosti menší fabriky 132kW topení, je na RD docela dost.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Co je to na příloze to uzemnění v osmiúhelníku?

Vít Rotrekl

myslím že to bude značka pospojení v místnosti, akorát to při zvětšení v autocadu není vyrenderovaný, proto to místo kolečka ukazuje osmiuhélník.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Příkaz: "regenerovat vše" a hned je z toho krásný kroužek
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

U místností s podlahovou vpustí se předpokládá výskyt vody. Rozhodně to nebude prostor normální.

Protokol bych vyžadoval v každém případě.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiri Dvorak

Nejsem projektant;
ale dle osazení se zřejmě jedná o plynovou kotelnu kat III - nad 100kW - takže by to chtělo navíc přihlédnout k normám pro tyto kotelny.
V těchto kotelnách bývá běžně rozvaděč související s MaR pro kotle - topení např s řešením bezpečnostních funkcí:( ovládání havarijního ventilu plynu, čidla úniku plynu, zaplavení a td..)

Venca75

Dle čeho se v této místnosti navrhovala elektroinstalace?
- investor požaduje mít veškeré rozvaděče v této místnosti
- elektroinstalace se nenavrhovala, ale právě navrhuje

Předpokládám, že dle ČSN 33 2000-1 ed.2 komise určí vliv AD3 (vodní tříšť) nebo hůře AD4 (stříkající voda). Pak by dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2 se měly použít přednostně nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu  :D

Objekt není RD, ale jednopodlažní obchoďáček se dvěma nájemními jednotkami.

Ano, to uzemnění v osmiúhelníku je po regeneraci v kolečku a znamená pospojení.

Ano, rozvaděč MaR v této místnosti nejspíš bude také. Dle požadavku PBŘ budou požárně bezpečností zařízení připojena z požárního rozvaděče kabelem s funkční schopností při požáru.

Spíš si říkám, jestli v tom není ještě nějaký další háček, než jenom předepsat vyšší krytí rozváděčů a dát je v plastu nástěnné.

Jan Franěk

Quote from: Venca75 on 11.11.2012, 21:31
Spíš si říkám, jestli v tom není ještě nějaký další háček, .....


Počkejte si na informace. Až budou určeny všechny VV, tak přijdou na řadu další kroky. Vybíráte potahy do auta a nevíte jaké auto si nakonec koupíte. Podle mne je to ten největší háček v celé kauze.

Může se stát, že po určení VV, investor zjistí, že mnohem snazší (levnější) bude přesunout rozvaděče jinam. ALe to všechno jsou jen spekulace, bez řádně připravených podkladů.

Ještě by mě zajímala vaše úloha na tom všem. Jste prováděcí firmou, zaměstnancem prováděcí firmy, nebo dokonce projektantem v úzkých?

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Venca75

Dle popisu pod mým jménem byste to mohl dobře odhadnout  :)

Jan Franěk

Quote from: Venca75 on 11.11.2012, 21:46
Dle popisu pod mým jménem byste to mohl dobře odhadnout  :)


TO nemusí nic znamenat. Ale OK. ALespoň víme na čem jsme.

Osobně bych asi pokračoval tak, že pokud bych si nevěděl rady, oslovil bych někoho napřímo a požádal ho o pomoc.  Myslím tím samozřejmě některého ze zkušenějších kolegů. V adresáři, nebo diskuzích, jich najdete více než dost.
Podle mne totiž nejde zdaleka jen o jednu radu, ale spíš o návrh celého řešení. Za část svého zisku se něco přiučíte. Berte to jako investici. Není to žádná ostuda. Sám jsem otravoval a vlastně ještě občas otravuji, pár kolegů "specialistů", když si nejsem něčím jist. Většinou vím komu zavolat. A to hlavně díky Elektrice.cz .


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Karvánek

Quote from: Jiri Dvorak on 11.11.2012, 21:22
Nejsem projektant;
ale dle osazení se zřejmě jedná o plynovou kotelnu kat III - nad 100kW - takže by to chtělo navíc přihlédnout k normám pro tyto kotelny.
V těchto kotelnách bývá běžně rozvaděč související s MaR pro kotle - topení např s řešením bezpečnostních funkcí:( ovládání havarijního ventilu plynu, čidla úniku plynu, zaplavení a td..)

Nicméně pokud to je opravdu "kotelna" a nikoli pouze "technická místnost" je třeba se přednostně zabývat předpisy pro kotelny, při určování v.vlivů pak postupovat dle normy, tedy přizvat technologa a další..., v kotelnách a to někdy i v těch které jsou jen technickými místnostmi dochází k únikům vody, minimálně třeba při pravidelném servisu před sezónou, osobně bych v takové místnosti nenavrhoval žádné jiné rozvaděče, než ty, které přímo souvisí s funkcí kotelny.

Martin Daňhel

Venco75,
musíte si ujasnit proč je vpusť instalována a jakým způsobem se bude v prostoru zacházet s vodou.
Všeobecně se uvažuje (pokud je v prostoru podlahová vpusť) s používáním hadice a minimálně postřikem podlahy.
Nechtěl bych jít něco opravovat do rozvaděče a capat přitom ve vodě. Proto je v normě požadavek, že nesmí být
vodou zasažen ani manipulační prostor rozvaděče.

Každý konkrétní případ se však musí řešit na základě protokolu vnějších vlivů v kterém se musejí kompetentní odborníci vyjádřit k tomu v jakém rozsahu se bude ten který vliv v prostoru vyskytovat. 

Žádný předpis tedy nezakazuje instalovat rozvaděč do místnosti s podlahovou vpustí, ale záleží na tom z jakého důvodu byla vpusť instalována a v jakém rozsahu se bude v prostoru vyskytovat  vliv AD, protože:

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 uvádí :  AD2 - AD8  Umisťování rozváděčů vn a hlavních rozváděčů v prostředí AD je
                                                                          zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické
                                                                          užití nepovoluje jiný elektrotechnický předpis.

                                                                           Podružné rozvaděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozvaděče,
                                                                           ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj.
                                                                           pouze v prostředí nejvýše AD1.

                                                                           Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany
                                                                           krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného
                                                                            materiálu.

V tomto konkrétním případě bych však ještě  bral v úvahu:
1) bude se jednat o místnost určenou pro umístění nn rozváděčů / podružných
2) jeden z rozváděčů bude napájet požárně bezpečnostní zařízení
3)  v místnosti bude instalován 3x plynový kotel á-44,1 kW a plynové potrubí
4)  rozměry místnosti s ohledem na požadované volné prostory před rozvaděči

ad1) To znamená, že se bude jednat o prostor vyhrazený k umístění rozvodných zařízení viz ČSN 33 3210.

       ČSN 33 3210 uvádí : Prostory, které jsou vyhrazeny k umístění rozvodných zařízení, nemá procházet potrubí,
                                          které neslouží k provozu rozvodného zařízení. Jsou-li rozvodná zařízení ve společných
                                         prostorech s jinými zařízeními, musí být provedena opatření, která chrání rozvodné zařízení
                                         před nebezpečnými kapalinami nebo plyny, které by mohly unikat netěsnostmi z provozu
                                        ostatních zařízení.

     ČSN 33 3210/Z2 uvádí :  Elektrická stanice, která je součástí objektu jiného účelu musí tvořit samostatný požární
                                              úsek.

ad3)  Zároveň se bude jednat o plynovou kotelnu kategorie III viz ČSN 70 0703 čl. 5.1, odst. a)

         ČSN 70 0703  uvádí :  Kotelna III. kategorie může být umístěna ve vyhrazeném prostoru nebo v samostatné 
                                              místnosti stavby.

                                              Zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Elektrická zařízení kotelen
                                              musí být v souladu s ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14"

                                             Kotelny musí být vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného 
                                             paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních 
                                             parametrů indikovaných detekčním systémem. Provoz kotelny může být obnoven až po
                                             vědomém zásahu obsluhovatele.

         Tady bych zvýšil ostražitost. Jednak se tu chystá umístění rozváděčů nesouvisejících s provozem kotlů do
         plynové kotelny (pár kotelen kategorie III jsem již prošel a nikde jsem na takové řešení nenarazil, vždy byla
         kotelna samostatný prostor maximálně s instalovaným rozvaděčem teplé vody).
        Jednak je potřeba vzít v potaz zda při opravách údržbě a servisu nemůže dojít k nějakému úniku plynu (za
         normálního provozu se s únikem v těchto kotelnách neuvažuje) a zda při shodě nepříznivých náhod nemůže
         zajiskření v některém rozvaděči v době servisu iniciovat výbuch. To ale musí být opět řešeno v protokolu
         vnějších vlivů.