Jaké je dle současných norem přípustné jištění transformátoru 35/0,4 kV, 1 MVA?
Lze použít pouze pojistky nebo musí být použita nadproudová ochrana a jaké normy tuto záležitost řeší?

Jedná se o zařízení stávající realizované v 80. letech, kde bude provedena rekonstrukce  a jde o to: je možno ponechat stávající pojistky ( 40A) nebo musí být osazena nadproudová ochrana?

Petr Doležal

Platná ČSN 33 3051 "Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení" praví:

8.2.8. Nadproudová zkratová ochrana nesmí být realizována pojistkou pro výkony nad 1600kVA

Pokud použijete pojistky OEZ, tak tabulka uvádí pro 1MVA a 35kV proud 31,5A