• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:05

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Môžu sa radiť ističe paralelene ?

Started by Martin G, 19.11.2012, 12:31

previous topic - next topic

Martin G

19.11.2012, 12:31 Last Edit: 19.11.2012, 12:45 by Miroslav Minařík
Potreboval by som na DC 48V istič 125A.
Je možné použiť paralelné spojenie dvoch ističov 63A, prípadne dvojpólového ističa 63A ?

Petr Doležal

Je mnoho důvodů, proč takto ne. Použijte třeba jistič v připojeném obrázku, má to výhodu, že trhá ss oblouk v obou pólech:
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Aby oběma póly tekl proud přesně 63A, musel by mít jističe přesně shodnou vnitřní impedanci. A to pochybuju.

Na jištění DC používejte pouze takové, které to umožňují (třeba ten, co navrhl kolega Doležal). Jistič pro AC by vám po pár vypnutí shořel.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bednařík

Dle katalogu OEZ je AC jistič dimenzovaný i pro vypínání až 48 V DC. DC varianta je třeba až pro 110 nebo 220 V DC. Je třeba použít dvoupólový jistič i pro 48 V.
Projekce vvn, Dublin

Milan Hudec

Quote from: Jan Bednařík on 21.11.2012, 10:13
Dle katalogu OEZ je AC jistič dimenzovaný i pro vypínání až 48 V DC. DC varianta je třeba až pro 110 nebo 220 V DC. Je třeba použít dvoupólový jistič i pro 48 V.

Pouze bych připoměl parametr zkratové oddolnosti, v DC obvodech proudů 100A se obávám, že 10kA nebude stačit.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 21.11.2012, 18:37
Pouze bych připoměl parametr zkratové oddolnosti, v DC obvodech proudů 100A se obávám, že 10kA nebude stačit.

Takže by bylo rozumné podívat se do katalogu např. OEZ, ti nabízejí krásné pojistkové odpojovače, které by pro jištění rozvodu DC měly být OK

A pokud má někdo dojem, že pojistka je problém, protože nejde "po vypadnutí zapnout", asi by se měl zamyslet "kolikrát" ta pojistka vypadne. Správně dimenzovaná pojistka ve správně udělaném DC rozvodu by měla spíše "uhnít stářím" a pokud opakovaně praská, asi je něco špatně
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Quote from: Jiří Schwarz on 22.11.2012, 11:30
Takže by bylo rozumné podívat se do katalogu např. OEZ, ti nabízejí krásné pojistkové odpojovače, které by pro jištění rozvodu DC měly být OK

A pokud má někdo dojem, že pojistka je problém, protože nejde "po vypadnutí zapnout", asi by se měl zamyslet "kolikrát" ta pojistka vypadne. Správně dimenzovaná pojistka ve správně udělaném DC rozvodu by měla spíše "uhnít stářím" a pokud opakovaně praská, asi je něco špatně

To mi pripomenulo zasah udrzby na nemenovanej ustredni kedy sa uz zacinali tavit medene pripojnice ale "poistky" spokojne drzali
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Vít Rotrekl

Quote from: Daniel Hudzík on 22.11.2012, 11:47
To mi pripomenulo zasah udrzby na nemenovanej ustredni kedy sa uz zacinali tavit medene pripojnice ale "poistky" spokojne drzali

Asi nekvalitní měď, nebo co... (dance)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Daniel Hudzík

22.11.2012, 11:53 #8 Last Edit: 01.04.2013, 00:16 by Miroslav Minařík
Quote from: Vít Rotrekl on 22.11.2012, 11:51
Asi nekvalitní měď, nebo co... (dance)

skor prilis kvalitna udrzba
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.