• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 15:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak spínat ovládací ovládací fázi u vzduchotechniky?

Started by Petr Bartl, 20.11.2012, 19:56

previous topic - next topic

Petr Bartl

20.11.2012, 19:56 Last Edit: 20.11.2012, 20:05 by Miroslav Minařík
Řeším nyní stavební připravenost pro rekuperační jednotku vzduchu a potřebuji poradit, jak připravit spínání jednotky ve vysokém režimu.
Na obrázku je zobrazeno zapojení - LS Ovládací fáze 220-240 V ~, 50 Hz, možno připojit např. fázi od světla, tak píšou v manuálu.
Zde je další popis:
6.3 - Zapojení spínače vysokého režimu pomocí Ovládací fáze
K zapnutí vysokého režimu je možno použít běžný vypínač svítidla, např. v koupelně. Fázi od vypínače nebo
od svítidla přiveďte na svorku LS (Ovládací fáze). Při uvádění přístroje do provozu je navíc možno nastavit
časovač zpoždění a doběhu (viz Nastavení času na str. 30)
Ke svorkám LS (Ovládací fáze) je možno připojit spínaný výstup (230V) z jakéhokoli spínače nebo ovládání,
např. z obyčejného vypínače, hygrostatu nebo detektoru pohybu.

Chtěl bych pokud by to bylo možné spínat vysoký režim dvoumi vlhkostními čidli CV701 zd dvou koupelen a spínačem od světla wc, je možné tyto spínací prvky zapojit paralelně na ovládací fázi?

Lukáš Rotrekl

Je to dotaz na manuál a nebo dodavatele VZT jednotky. Některé fungují tak, že reagují na náběžnou hranu a po uběnutí nastaveného času vypnou (v tomto případě to není vhodné, ostatně jako ovládání vlhkostními čidly), některé začnou čas doběhu počítat po rozepnutí vstupů...

Osobně ale nemám moc rád řešení, kdy se do VZT jednotky dotáhne cizí ovládací napětí, radši mám, když se z VZT vytáhnou ovládací kabely na b.p. kontakty, takže pokud vypnu napájení jednotky, mám bez napětí i tyto ovládací vstupy. 
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Martin H.

Quote from: Petr Bartl on 20.11.2012, 19:56
Řeším nyní stavební připravenost pro rekuperační jednotku vzduchu a potřebuji poradit, jak připravit spínání jednotky ve vysokém režimu.

....

Chtěl bych pokud by to bylo možné spínat vysoký režim dvoumi vlhkostními čidli CV701 zd dvou koupelen a spínačem od světla wc, je možné tyto spínací prvky zapojit paralelně na ovládací fázi?[/b]


Určite nie. Aj keby to výstupom z čidiel nevadilo a aj keby bolo všetko pripojené na jeden obvod, čidlá by rozsvecovali svetlo na WC.

Univerzálne riešenie je, že každý z N (teraz N=3) výstupov zopne svoje pomocné relé (treba doviesť L aj N na uzavretie obvodu) a tieto relé budú spínať ovládaciu fázu pre VZT jednotku.

Možno sa neskôr nájde jednoduchšie riešenie, ale ak budete mať toto stavebne pripravené, nemali by ste naraziť na problém.

Lukáš Rotrekl

20.11.2012, 22:24 #3 Last Edit: 20.11.2012, 22:29 by Lukáš Rotrekl
Oups, samozřejmě máte pravdu, paraelně k sobě ano, pokud to umožní vlhkostní spínače, ale pro světlo se musí dát spínač dvoupólový... Ale řešení s relé je samozřejmě lepší
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Bartl

Díky za informace, o variantě relé jsme již taky uvažovali a nejspíše bude nejjednoduší.
Mnohokrát díky za názory.