• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?

Started by Martin H., 21.11.2012, 11:26

previous topic - next topic

Martin H.

Mám žiarivkovú lampu s predradníkmi Helvar iDim ovládanú tlačítkami. Všetko funguje ako má, len po prerušení a obnovení napájania sa lampa rozsvieti na 100%. To mi nevyhovuje. Ak by som bol na dovolenke a na chvíľu by vypli prúd, obývačka by svietila celé dni a noci ako Las Vegas.

Asi sa obrátim na výrobcu, ale vopred sa chcem spýtať, cí mám aj nejaké argumenty, napr. článok z normy.

Vít Rotrekl

Nejsem si jistej, ale myslim, ze je standartni jev. Tedy, ale az po tom co se zmackne tlacitko na roznuti. Asi se pri ztrate napajeni vymaze "ulozena" informace o tom na kolik by se svetlo melo rozsvit.
Stejne se chovaji i levna svitidla se senzorem. Pri obnove napajeni se svetlo zapne a sviti nastaveny cas i kdyz je svetlo a nemelo by se roznoit
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radek Červený

Tímto jevem trpí všechny elektronické stmívatelné předřadníky s funkcí Tousch Dim, tedy stmívání tlačítkem. Je to i u značkových výrobců.

Jenom mě nikdy nenapadlo se pídit proč, tak se zájmem budu sledovat toto vlákno.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Martin H.

Quote from: Vít Rotrekl on 21.11.2012, 14:53
Nejsem si jistej, ale myslim, ze je standartni jev. Tedy, ale az po tom co se zmackne tlacitko na roznuti. Asi se pri ztrate napajeni vymaze "ulozena" informace o tom na kolik by se svetlo melo rozsvit.


To som nemyslel. Musím teda upresniť, že lampa sa sama rozsvieti.

Petr Doležal

Safra, kdyby to tak šlo napasovat na stroje, že se nesmí po obnově napětí rozběhnout.  :'(
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Martin H. on 21.11.2012, 16:09
To som nemyslel. Musím teda upresniť, že lampa sa sama rozsvieti.

Vidím to na reklamaci. O této "vlastnosti" v katalogu není ani slovo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Radek Červený on 21.11.2012, 16:01
Tímto jevem trpí všechny elektronické stmívatelné předřadníky s funkcí Tousch Dim, tedy stmívání tlačítkem. Je to i u značkových výrobců.

Jenom mě nikdy nenapadlo se pídit proč, tak se zájmem budu sledovat toto vlákno.

Alespoň v případě, který jem řešil, jev souvisel s tvrdostí zdroje, věc jsem jednoduše vyřešil vložením tlumivky do vedení (rázovka pro přepěťovky).

Jiří Kubík

Quote from: Petr Doležal on 21.11.2012, 16:34
Safra, kdyby to tak šlo napasovat na stroje, že se nesmí po obnově napětí rozběhnout.  :'(


Nic nového pod sluncem - pro napájení hal s obráběcími stroji se používají
vypínače s nulovou cívkou na přívodu.
Vypadlo napětí, vypadl hlavní vypínač pro halu.
Muselo se tam jít, pracující upozornit a potom teprve zapnout.
Ale protože to byla otrava, tak všechny cívky byly po čase podloženy dřevěnýmí kolíčky.

:)

Petr Doležal

Ale jasně, tomu rozumím. Já myslel "našít" nějakou normu na to svítidlo, ale asi to nepůjde.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin H.

Ešte pripájam zoznam noriem, ku ktorým sa výrobca hlási. Pre mňa sú to však len čísla.

Jiří Kubík

Ono to může být také záměrně z důvodu, aby lidé věděli, že už proud zase jde
a nemuseli s ničím manipulovat.
Kdyby měli jenom tohle světlo a při výpadku regulaci v nule, tak by při obnově dodávky
seděli a čekali a čekali...
Takhle to vědí hned.
A já když jedu na dovolenou, tak vypínám jističe pro vše kromě ledničky.

:)

LAIK1

Já bych se zeptal,jak často u vás vypadává proud a proč????Tam bych asi začal!!!

ACEOF ACES

Jestliže se vám nepovede pořídit vhodnější lampu resp. předřadník, tak můžete do přívodu zapojit vypínač, ještě před tlačítko.
Tím pak v případě potřeby můžete celou lampu vypnout.

Martin H.

Quote from: LAIK1 on 21.11.2012, 18:25
Já bych se zeptal,jak často u vás vypadává proud a proč?Tam bych asi začal!

Zrejme smerujete k tomu, že nič strašného sa vlastne nedeje. To je pravda. Skúsim to vyriešiť a ak sa mi to nepodarí, nebudem mať depresiu.

Quote from: ACEOF ACES on 21.11.2012, 19:03
Jestliže se vám nepovede pořídit vhodnější lampu resp. předřadník, tak můžete do přívodu zapojit vypínač, ještě před tlačítko.
Tím pak v případě potřeby můžete celou lampu vypnout.


Lampu nebudem meniť. Máme ju radi. Je jednoduchá a elegantná. Zabudovaná v podhľade, 3 čiastočne sa prekrývajúce trubice vytvárajú celistvú svetelnú líniu...

Vypínač nemôžem vložiť, cela trasa prívodného kábla je pod stropom.

Ešte by ma zaujímala funkcia 1µF kondenzátora pri dlhšom vedení (teraz to nie je môj prípad  ;)).  Schéma je pri otázke. Môže to súvisieť?




Petr Doležal

Quote from: Martin H. on 21.11.2012, 19:33
Ešte by ma zaujímala funkcia 1µF kondenzátora pri dlhšom vedení (teraz to nie je môj prípad  ;)). 

Vyzkratování měkkého parazitního napětí posbíraného dlouhým kabelem.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

ACEOF ACES

Kondenzátor se používá ke snížení případného naindukovaného napětí do dlouhého vedení od tlačítka.
Tím brání nežádoucímu zapínání lampy popř. stmívání.

Jiří Schwarz

Je několik modelů, u některých pomůže pohrát si s hodnotami kondenzátorů. V podstatě jde o to, jak rychle naběhne napájení a jak rychle se nabíjí kondenzátory ovlivňující funkci.
Bohužel napájení u modelu, který má v přívodu výkonový odpor (asi 33kOhm, 3W) je "divné"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ACEOF ACES

Mohl by jste použít relé a dvojité tlačítko.
Relé zapojit na přívod: FÁZE L -- SPÍNACÍ KONTAKT RELÉ -- RELÉ -- N.
Ke spínacímu kontaktu relé připojit paralelně jedno tlačítko.
Druhé tlačítko zapojit jak je nyní.
Kontakty relé by spínaly lampu.
Fungovalo by to stejně (jedna ovládací ploška), ale při výpadku elektriky by relé odpadlo a už by nepřitáhlo dokud by jste nezmáčkl tlačítko.
Ale vy se nedostanete do podhledu, tak to asi také nepůjde.