Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?

Started by Juraj Hámorský, 06.12.2012, 12:55

previous topic - next topic

Juraj Hámorský

Potreboval by som vytvoriť TT sieť. Bude mi postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?

Oldřich Morávek

Jistě.
Zemnící tyče jsou jednou z metod vytvoření zemnící soustavy, jen pochybuju, že pro splnění podmínek pro zemnič sítě TT vám bude stačit jedna běžná tyč.

Milan Hudec

Záleží jak velký poruchový proud budete chtít vyvolat, tyče a přívod doporučuji v nerezu, osobně volím přívod tuplovaný a za použití dvou samostatných spojů s tyčí, svorky samozřejmě také nerez, hodnotu uzemnění v létě vynásobit pro jistotu dvěmi, v zimě čtyřmi

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec


Milan Hudec

Aha, vy zřejmě myslite bez chrániče, tak do toho bych ze zásady nešel, výjimkou může být třebas osvětlení s 2A jističem i zde bych dal radéji svítidlo ve dvojce

Jirka Š. Svejkovský

Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Tak jednoduché to nemusí být, např osamocené  zařízení či objekt napájený několik km dlouhým vedením

Jirka Š. Svejkovský

Pokud to není natažený jednapětkou, chtěl bych vidět tu impedanci. A to jsem počítal normoativní pětinásobek. V každém případě to chce alespoň hrubý výpočet.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.12.2012, 16:51
Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.


Já bych na to šel trochu více "pesimisticky" a chtěl bych, aby "vypadlo" už dříve, pokud budeme počítat s výše uvedeným proudem 0,5A chtěl bych tam mít maximální dotykové napětí 50V takže do 100 Ohmů, což by také neměl být problém.

A teď do mě a rozcupujte mě moji myšlenku argumenty!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

V naprosté většině případů řeší oněch 50V pospojení, které instalace jako taková nese sebou, riziko na které se ovšem často zapomíná je rozdíl mezi N a PE u objektů vzdálených od uzemnęní PEN

Juraj Hámorský

je rozumne, vytvoriť TT sieť v garáži vzdialenej asi 30m. Vraj by uzemnit PEN nemalo robiť problém, ale neviem.

Jiří Schwarz

Quote from: Juraj Hámorský on 07.12.2012, 07:08
je rozumne, vytvoriť TT sieť v garáži vzdialenej asi 30m. Vraj by uzemnit PEN nemalo robiť problém, ale neviem.

Pozor na terminologii.
Pokud tam bude síť TT, nemůže tam být vodič PEN. V síti TT se vedou od zdroje jen pracovní vodiče (L a N), PE se s nimi nepřivádí, ale využívá se "místní uzemnění". Samozřejmě ho můžeme označit jako PE (Protective Earth, ochranná zem).
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

V tomto případě je tn pohodička, na osvětlení cca1A jistič bez chrániče, na zásuvku 30mA chránič, zem jedna tyč

Juraj Hámorský

nepomylil som si terminologiu, len som to blbo napísal :( Chce som tym povedat, že vraj by nemalo byt problem mať TN-C v garáži to rozdeliť na TN-S a PEN uzemniť. Alebo vytvoriť TT a uzemnit PE.
Predpoklad je že tam bude 3F. zasuvka na 16A, 2x B16 na zásuvky, B10 na dve neonky a B10 na dve garažové brány.
samozrejme prúdovy chranic, mimo brany, aby nevypadlo otvaranie v pripade zhodenia chranica . HL istič B20
rozmyšlal som nad použitím ističov s vypínaním aj N ale to ešte neviem.

Oldřich Morávek

To se dostáváte do smrtících hodnot uzemnění!!
Chránič i na brány, jinak se utopíte v zakopávání metráků železa.
Použijte dva chrániče, jeden na instalaci a jeden na brány a máte po problému.
Na brány může být i na vyšší IC .