<p>Postavil som železný stojan pre WIFI anténu a AP, na plochú strechu budovy. Nepoznám však správny postup, ako zabezpečiť najväčšiu bezpečnosť zvyšku počítačovej siete v budove.
Detailné informácie, schémy a fotografie som umiestnil na:
www.blesky.szm.sk
Ďakujem za každú radu.</p>

Jan Hájek

,
Nejdříve si vypočtěte dostatečnou vzdálenost, která vám vychází pro tento objekt. Potom šoupněte stožár od jímacího vedení za tuto vzdálenost. Na jímací soustavu přidejte ještě několik jímacích tyčí za jejichž pomoci dostanete stožár a vstup pod střechu do ochranného prostoru, zde zase pozor na dostatečnou vzdálenost.Tím se vyhnete potřebě stožár připojovat k jímací soustavě, připojíte ho pouze v rámci potenciálového vyrovnání k HEP. Ke switchi si pro jistotu dotáhněte separátně zem od HEP a umístěte svodiče přepětí na napájecí a sdělovací vodiče, totéž u koncových zařízení. Bližší informace naleznete na těchto stránkách článek D Šalanskeho z 23.12.2004 nebo na www.dehn.cz. Popřípadě není problém vše detailněji konzultovat. S pozdravem Jan Hájek.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Zdeněk Štafín

Bohužel neznám platné znění slovenské STN 34 1391, která se týká ochrany proti účinkům blesku, česká ČSN 34 1390 toto řeší v čl. 47: Nad střechu vyčnívající předměty..., pokud nejsou v ochranném pásmu jímacího zařízení, ..., jsou- li kovové, připojí se na jímací soustavu nebo svod. Tedy stožár jakékoliv antény (nejen wifi, ale i televizní, CB apod.) bych určitě vždy spojil s hromosvodem. Druhá otázka je zabezpečení připojeného zařízení - nejlépe se osvědčuje v době přímého ohrožení anténní svod odpojit od zařízení a uzemnit. Pokud to není možné (což asi bude váš případ), doporučuji komplexní ochranu svěřit odborníkům. Nebude to levné a stejně ochrana proti přepětí nebude stoprocentní, ale uděláte maximum, a třeba s pojišťovnou po případném poškození instalace se vám bude jednat mnohem lépe.