• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Prečo podla vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?

Started by Ladislav Husár, 27.12.2012, 19:57

previous topic - next topic

Ladislav Husár

Riešim dlhšiu dobu jednu situáciu u zákazníka, ktorému neustále vyhadzuje prúdový chránič, ked zapne svetelný okruh v priestore RD. Zaujimave je ze svetelny okruh ani nieje cez chranič zapojený.
Na obrázku sú v rozvádzači 3 prúdové chrániče označené farebne. Červený chránič chrani zásuvky na 1.NP /cervene istice/, fialovy chranic chrani zasuvky na 2.NP /fialove istice/, zeleny chranic -exterierove zasuvky /zelene istice/. vsetky prudove chranice sú na vstupe prepojene spolocnou listou ktoru je vidiet na fotografii. Rozvodná 3f lista pokracuje dalej na 10A istice ktore istia svetelne obvody... Tzn. svetelne obvody v RD maju s prudovymi chranicmi spolocnu iba rozvodnu prepojovaciu listu... Problem robí jeden svetelný obvod ktorý je spinany cez rele /Inteligentný system INELS/ a to tak, ze z casu na cas cca 2x do tyzdna pri zapnuti toho obvodu vyhadzuje prudovy chranic... jednasa o chranic oznaceny cervenou farbou na fotografii typu: Moeller PF7-40/4/003.

Na svetelnom obvode su zapojene impulzne zdroje ktore spinaju LED pasy v jednej zmiestnosti RD...  izolacna stav svetelneho vyvodu je v poriadku. keby bol svetelny obvod rieseny cez prudovy chranic lepsie by sa chapalo jeho nepredvidatelne vyhadzovanie, ale nieje... Je mozne ze to sposobuju prave impulzne svetelne zdroje ktore su do siete vnesu nejake neziaduce zlozky pri zopnuti?
_ neviem si nejak rady tak sa obraciam na Vas... kazdy podnet bude pomocny  :)
pomaly začínajúci RT: EZ-E-E2-A,B 
www.autoalarmy-trencin.sk

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Kdyby byla např. Svatojakubská noc, mohlo by se to svádět např. na "skřítka škodičáka".

Když se vrátím k tomu, co jsem tu nedávno psal v jiném vlákně, nesou Moellery nějak moc citlivé v obvodech, kde napájejí převáčně okruhy s nesinusovým průběhem proudu? (spínané zdroje!)
Nemáte chuť a možnost zkusit tam nasadit něco jiného na vyzkoušení? (co takhle řada Acti9 ?)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Hledejte chybu v okruzích za tím chráničem, který vypadává. To že to dělá při zapnutí jednoho světelného okruhu vám usnadní akorát zjišťování jestli se povedlo najít správně.

Vemte měřič izolačního stavu a změřte jednotlivé okruhy zásuvek za chráničem. Znamená to samozřejmě odpojit v rozvaděči oba pracovní vodiče (fáze jističem, nula na svorkovnici  rozvaděč vypadá udělaný slušně, tak to snad nebude takový problém). Pozor na elektroniku a "přepěťovky" na koncích kabelů. Nevím co máte zapojeno v zásuvkách na těchto okruzích, ale mohl by to dělat i nějaký filtr na vstupu nějaké elektroniky... Prostě si proud (nějaká vyšší harmonická) najde nejsnadnější cestu....

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Ladislav Husár

Quote from: Jiří Schwarz on 27.12.2012, 20:58
Kdyby byla např. Svatojakubská noc, mohlo by se to svádět např. na "skřítka škodičáka".

Když se vrátím k tomu, co jsem tu nedávno psal v jiném vlákně, nesou Moellery nějak moc citlivé v obvodech, kde napájejí převáčně okruhy s nesinusovým průběhem proudu? (spínané zdroje!)
Nemáte chuť a možnost zkusit tam nasadit něco jiného na vyzkoušení? (co takhle řada Acti9 ?)


myslite ze by vymena chranica pomohla?  keby bol svetelny obvod napajany az za problemovym chranicom, ale je mimo neho... este ma napadlo ze pod rozvadzacom su natocene rezervne vodice N a PE od jednotlivych obvodov, ci tam nejaky subeh sa nenaindukuje pri nabehnuti impulznych zdojov, tak som ich maximalne oddelil od seba, ale ani to nepomohlo... ked som u zakaznika ja vsetko ide,,, odidem a za 3 dni vola ze zapol svetlo a zasa to vyhodilo... 
pomaly začínajúci RT: EZ-E-E2-A,B 
www.autoalarmy-trencin.sk

František Šohajda

Jen namátkou.....
Co je to za chránič??
Jakou má vybavovací charakteristiku?? (myslím tím pulující,čistě střídavý a pod??)
Někdy pomůže i se zpožděnou char. nevybavující 10ms a pod??(G,R a pod.)
Když to není unikající proud?? Dnes máte v prodeji i s indikací unikajícch proudů.....
Impulzní zdoje bývají prevít....a hlavně ty made in China! (zle)
Podobnou závadu jsem řešil před léty na zubní soupravě starší výroby...To ale nebyli chrániče jako dnes,
výběr je vynikající!
Základem je odpojovat za chráničem obvody.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Ladislav Husár

Quote from: Lukáš Rotrekl on 27.12.2012, 21:08
Hledejte chybu v okruzích za tím chráničem, který vypadává. To že to dělá při zapnutí jednoho světelného okruhu vám usnadní akorát zjišťování jestli se povedlo najít správně.

Vemte měřič izolačního stavu a změřte jednotlivé okruhy zásuvek za chráničem. Znamená to samozřejmě odpojit v rozvaděči oba pracovní vodiče (fáze jističem, nula na svorkovnici  rozvaděč vypadá udělaný slušně, tak to snad nebude takový problém). Pozor na elektroniku a "přepěťovky" na koncích kabelů. Nevím co máte zapojeno v zásuvkách na těchto okruzích, ale mohl by to dělat i nějaký filtr na vstupu nějaké elektroniky... Prostě si proud (nějaká vyšší harmonická) najde nejsnadnější cestu....




myslite ze merania za chranicom na vyvodoch pomozu? lebo neviem ci ste postrehol ale obvod ktory vyhadzuje chranic je praveze mimo chranica tzn, ze nieje zapojeny za nim... rozvadzac som robil sam, o to ma to viac stve, musim to vyriesit k spokojnosti zakaznika...
pomaly začínajúci RT: EZ-E-E2-A,B 
www.autoalarmy-trencin.sk

SMILEK

Quote from: Ladislav Husár on 27.12.2012, 19:57
... Problem robí jeden svetelný obvod ktorý je spinany cez rele /Inteligentný system INELS/ a to tak, ze z casu na cas cca 2x do tyzdna pri zapnuti toho obvodu vyhadzuje prudovy chranic...
Na svetelnom obvode su zapojene impulzne zdroje ktore spinaju LED pasy v jednej zmiestnosti RD...

Není za tím vyhazovaným chráničem náhodou také zdroj INELSu typu PS-100? Podobnou potíž jsem jednou řešil, zmizela po výměně zdroje za jiný typ (tehdy konkrétně za PS2-60/27).
Co vše visí na tom RCDčku?

Lukáš Rotrekl

27.12.2012, 22:00 #8 Last Edit: 27.12.2012, 22:08 by Lukáš Rotrekl
Nakreslete si schéma, aby vypadl chránič musí přes něj téct proud nějak do "země" (pokud je tedy chránič v pořádku). Je to porucha*, která se blbě hledá, ale pokud je chránič v pořádku, tak porucha musí být za ním..... Jinde ne.... Jak jsem psal, může to dělat něco co je frekvenčně závislé a pro vyšší harmonickou při zapnutí spínaného zdroje se to chová jako malý odpor a okruh se uzavře tudy..

že je to obvod mimo chránič jsem postřehl, ale něco musí ten chránič vyhodit, pokud jsou tři stejné chrániče tak proč vypadává jen tento?

*) Porucha nemusí být porucha ale vlastnost něčeho za chráničem

Přidám ještě příklad z praxe: Chránič za něm pár vývodů ven, (brána, venkovní zásuvka, zavlažovací čerpadlo,..) Pes překousal kabel od brány, brána se díky tomu přestala používat, ale v souvislosti s tím při zapojení vysavače a běžeckého pásu do konkrétního zásuvkového okruhu při jejich rozběhu došlo k vybavení chrániče právě pro ty venky, i když zásuvkový okruh z vysavačem byl za jiných chráničem a s tímto vlastně vůbec nesouvisel, po odpojení vadného kabelu brány vše bez problému....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Miroš Jan

No já bych, Ladislave jako první věc, rozkreslili obvody, tak abych vyděl patřičné souvislosti. V druhé řadě bych si rozkreslil tu ovládačku světel.
Pak bych začal měřit izolační odpory na zásuvkových okruzích, samozřejmě vše vytahat ze zásuvek.
Pak bych začal měřit na tom jediném světelném okruhu, a v neposlední řadě na té ovladačce.
:)
PF7, nevypne jen tak sám od sebe.
Změřil bych proud ve vodiči PE, toho světelného obvodu. ;)
Ten chránič PF7, v jakém je provedení AC, A, nebo G?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Lukáš Rotrekl

Doplním kolegu Miroše: Zkuste na tento světelný obvod nasadit chránič stejného typu jako je ten který vypadává. Osobně si myslím, že to bude bez problémů. Ale od stolu se toto řeší blbě. Ideální samozřejmě je najít takovou kombinaci, kdy to spolehlivě vypadne, ať můžete testovat na místě....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radim Strycharski

Nikdy jsem se s tím nesetkal, ale fakt je, že je nezanedbatelné množství chráničů, které vypadnou, když se "práskne dveřma". Psal jsem už docela dost závad typu "chránič vybavuje pod 50 % jm.proudu". Někdy chránič vybaví tak rychle, že měřák není schopen napsat hodnotu. Dovedu si představit, že jsou v souběhu vedení za chráničem a před chráničem, přičemž impuls ve vedení před chráničem způsobí induktivní vazbou rozdílné hodnoty proudů mezi L a N v chrániči. Udělal bych pokus. Nejdřív změřit normálně narůstající reziduální proud a potom během měření zkusit rozsvítit. Třeba měřák ukáže zřetelně nižší hodnotu.

Ladislav Husár

to Smilek: zdroje PS-100 su tam dva, ale tie su napajane tiez mimo chranica, a su zapojene nonstop, problem nastava iba pri zapnuti svetelneho okruhu kde su pulzne zdroje k LED svetlam. Ale s PS-100 som si tiez uzil svoje  :)

to Rotrekl: polozil ste otazku nad ktorou som sa zamyslal, preco vypadava len jeden... ked su na spolocnej napajacej 3f. liste aj ine chranice.... svetelny obvod je z rozvadzaca vyvedeny kablom 3Cx1,5 dlzky asi 5 m od rozvadzaca, na konci su 4 pulzne zdroje.

to Miroš: rozkreslit ten neni problem mam projekt od neho, i ked projektant sa trosku zapotil, lebo najskor bol hotovy rozvadzac a potom projekt, dopredu bol problem nakolko som mal poziadavky investora v hlave do poslednej bodky, a tie sa neustale menili, no projekt sk. stavu mam a v zapojeni problem nevidim i ked... kukam do toho rozvadzaca uz rok a mozno nevidim nieco co som x krat uz prehliadol :) poznate to...

to Rotrekl: najst spolahlivo situaciu bude problem :) nakolko chranic vyhodi za mesiac asi 4 krat, a to som tam ako na potvoru nikdy neni... a aj keby som bol, sv. obvod zapnem dalsich 100 krat a nic... :(

to Strycharski: to ako pisete o subehu mi mata hlavom velmi dlho... i ked kabel od zdrojov ku rozvadzacu je len 5m maximalne, ale je ulozeny v roste pod podhladom spolu s inymi kablami samozrejme aj zasuvkovymi ktore su cez chranic napajane. A pri nabehu tych 4 pulznych zdrojov je prudovy spica isto velka nakolko mi raz zostalo od toho zlepene aj RELE v INELSe ktore sv. okruh spina..... rozmyslam natiahnut po zemi, hlupo iny privod ku zdrojom aby som subeh absolutne vylucil...

uz som skusil od zrdrojov odpojit na skusku aj vodic PE, kedze su zdroje chranene polohou..., tzn boli pripojene len na L,N ... a aj tak prudovy chranic na ktory vyvod nieje ani napojeny vyhodilo...

posielam pohlad na cely rozvadzac....
pomaly začínajúci RT: EZ-E-E2-A,B 
www.autoalarmy-trencin.sk

SMILEK

OK? Co tedy přesně visí na tom chrániči?
Nejsou tam například zásuvky, v nichž by byly třeba "přepěťové" prodlužovačky?
A mimo soutěž - lepilo se relé v SA2-012, nebo v SA2-04? (jen abych si udělal představu o intenzitě spínaného proudu).

Ladislav Husár

Quote from: Pavel Smílek on 27.12.2012, 22:40
OK? Co tedy přesně visí na tom chrániči?
Nejsou tam například zásuvky, v nichž by byly třeba "přepěťové" prodlužovačky?
A mimo soutěž - lepilo se relé v SA2-012, nebo v SA2-04? (jen abych si udělal představu o intenzitě spínaného proudu).


Na tom chranici sú zasuvky ktore sa nachadzaju na 1.NP v tom RD. Ochrany v zasuvkach a ani predlzovacky s ochranami tam nie su... pripojene spotrebice trvalo su, chladnicka, 2xTV, digestor, kavovar,  a spotrebice bezneho pouzivania...  uvazujete tak ze na niektorom z obvodov ktore su chranene prudovym chranicom unika cez PE prud, ktory je na hrane udrzatelnosti este prudoveho chranica ale ako nahle nabehnu pulzne zdroje pre svetla ktore su mimo chranica ale tak velmi "zanesu" siet bordelom ze proste vyhodi chranic... asi by som mal zmerat unikajuce prudy cez PE vodice zasuvkovych obvodov, a konecne si kupit nejaky kliestovy ampermeter ako uz dlho uvazujem....  :o

rele ktore bolo zlepene /raz za rok sa to stalo/ a napaja pulzne zdroje je SA2-02M coz je s 04M na rovnaku prudovu zataz...16A, ale to asi sam viete ak poznate vyrobky ELKOep
pomaly začínajúci RT: EZ-E-E2-A,B 
www.autoalarmy-trencin.sk

Miroš Jan

Upřímně se přiznám, že se mně ještě nikdy nestalo, že by indukcí vybavil FI. Připadá mě to přitažené za vlasy. (eek)
PF7, běžně vypíná v rozmezí Idn od 17 - do 22 mA. Že by se dokázala taková energie naindukovat z okruhu mimo FI, do okruhu za FI?
:o
Jaký je to typ AC, A, G, R, S, S/A, U?
Měř proud v PE:

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ladislav Husár

Quote from: Miroš Jan on 27.12.2012, 22:57
Upřímně se přiznám, že se mně ještě nikdy nestalo, že by indukcí vybavil FI. Připadá mě to přitažené za vlasy. (eek)
PF7, běžně vypíná v rozmezí Idn od 17 - do 22 mA. Že by se dokázala taková energie naindukovat z okruhu mimo FI, do okruhu za FI?
:o
Jaký je to typ AC, A, G, R, S, S/A, U?
Měř proud v PE:




ano to je divne aj mne,,, skor bude asi najlepsie zmerat unikajuce prudy ochrannymi vodicmi jednotlivych vyvodov ktore su pod chranenim chranica... priznam sa ze neviem o aky typ ide ale je to chranic Prúdový chránič - 263586 - PF7-40/4/003, ci je to AC,A,G... najdem asi az ho vymontujem na bocnom stitku... nemam momentalne katalog moelleru podla ich kodu...
pomaly začínajúci RT: EZ-E-E2-A,B 
www.autoalarmy-trencin.sk

Jiří Schwarz

Celá ta závada mi tak trochu nutí myslet na to, jestli není nějaká chyba v zapojení N vodiče od ovládání světel, kdy by to způsobilo nějaký rozdílový proud u chrániče, ale proud, který je pod hranicí reakce chrániče a tak je "vypnutí" buď náhodné, nebo spojené s provozem nějakého spotřebiče, který tam nějaký ten mA rozdílového proudu přidá.
Když je chránič vypadlý (vypnutý), jaký izolační stav proti PE má vodič N za chráničem?
Vše, co je horší než "jednotky MegaOhmů" je podezřelé!

Vzpomněl jsem si na to v souvislosti s jedním kopancem - trafo na zvonek zapojené na jistič od stykače (blokování), tedy před chráničem a na N za chráničem. To nepadalo, to dokonce drželo. Ale řešil jsem něco jiného a při vypnutém chrániči jsem dostal ránu, že jsem si málem rozbil loket, jak jsem "couval". L prošlo přes trafo na N odpojený chráničem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)