Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 07.01.2013, 10:02

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

Smrt na stadionu
Projektant, dodavatel ESE jímače a jeho výrobce vytvořili falešnou atmosféru bezpečí na stadionu KIUM tím, že deklarovali schopnost ESE jímače poskytovat rozsáhlý ochranný prostor kolem něj. Tato smrt by neměla být orgány klasifikována jako nešťastná náhoda, protože zde došlo k trestuhodné nedbalosti. Zpráva o osudném použití aktivního jímače (ESE) v Malajsii. Od autorů Z. A. Hartono & I. Robiah
Zdroj: zde...





Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?

Jiří Schwarz

A bude se muset stát něco i u nás, aby se začalo na ESE jímače pohlížet trochu jinak?
Domažlická nemocnice. Zajímavá stavba, architektům se podařilo pěkně ji zasadit do mírného svahu,...
A přece nám ji nebude hyzdit složitý systém ochrany před bleskem, když stačí několik ESE jímačů, a nemusíme je nějak vystrkovat do prostoru, klidně může být jen tak vysoko, jako je kovový komín plynové kotelny...
Těch cca 25 bouřkových dnů v roce je asi pro někoho slabý argument...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Hájek

Jirko, něco se začne dít, až budou mrtví v Praze a bude se jednat o pracujícího muže 30-45 let.
Pak bude trvat necelý měsíc a bude po problému, ale obávám se, že Domažlice jsou stejně daleko od Prahy jako Ostravsko.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Šohajda

To není jen nemocnicce v Domažlicích......je to každá třetí nemocnice v našem státě....
Nejlépe když to je nad "srdcem" nemocnic jako jsou operační sály a pod...?
Tam je největší hromadění nejdražších prostředků.... :'(
Víte jak hřeje u srdce, když státní investor ušetří ? To je pak na velkou odměnu ! (zle)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Minařík


Mě by zajímalo, proč se nikdy nenajde někdo, kdo by veřejně vystoupil a obhájoval by tuto technologii.
Připadá mi to, že to příznivce zajímá pouze do výšky svého byznysu a tečka.

Samozřejmě je to otázka peněz a času.
Ovšem to je i na druhé straně.

Tak buď to nikomu z nich nestojí za to, nebo jim došly argumenty?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Hájek

Pokud se někdo takový najde, rád bych mu položil cca 30 otázek k ESE, na které nedokážu sám odpovědět i když znám jejich reklamní letáčky a standard NFC 17-102 lépe než většina, zřejmě pouze shodou okolností všichni, které jsem potkal, jejich prodejců a fanoušků.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Miroslav Minařík

Quote from: Jan Hájek on 07.01.2013, 11:59
Pokud se někdo takový najde, rád bych mu položil cca 30 otázek k ESE, na které nedokážu sám odpovědět i když znám jejich reklamní letáčky a standard NFC 17-102 lépe než většina, zřejmě pouze shodou okolností všichni, které jsem potkal, jejich prodejců a fanoušků.



To zní tak jako bys byl lepší znalec aktiváků, než sami jejich prodejci.
Oni nemají svého Hájka?
Samozřejmě pana Ingelliho znám, ale není to málo?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Petr Doležal

07.01.2013, 12:11 #7 Last Edit: 07.01.2013, 12:19 by Petr Doležal
 (jednicka)
Quote from: Jan Hájek on 07.01.2013, 11:59
. . . znám jejich reklamní letáčky a standard NFC 17-102 lépe než většina . .jejich prodejců a fanoušků.

Normálka, i poručík Troník říkal, že nejlepší znalci marxismu-leninismu jsou faráři.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

Quote from: Miroslav Minařík on 07.01.2013, 12:06
To zní tak jako bys byl lepší znalec aktiváků, než sami jejich prodejci.
Oni nemají svého Hájka?
Samozřejmě pana Ingelliho znám, ale není to málo?


Kdyby měli svého Hájka, už by to měli dozajista obhájené  ;) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Veselý

U nas na AQUAPARKU je instalován aktivák v prostředku arealu.
Nic není platno mé upozrění, že se u nás nesmí používat. Přijede revizák z Hradce a je to OK.
RT  E2/A; zároveň i osoba odpovědná za provoz VO
v našem městě. Ústí nad Orlicí

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Veselý on 07.01.2013, 13:13
U nas na AQUAPARKU je instalován aktivák v prostředku arealu.
Nic není platno mé upozrění, že se u nás nesmí používat. Přijede revizák z Hradce a je to OK.

Rozdíl je v tom, že do Aquaparku nebo supermarketu jít nemusím.
Do školy děti chodit musí. Do nemocnice se mohu dostat i proti své vůli...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Bernard

A také mnozí návštěvníci výstavy Amper v Letňanech jezdili metrem přes stanici Střížkov, chráněnou ESE.

Milan Hudec

Jen tak na zamyšlenou, mějme budovu s výdechem klimatizace (komín)  chráněnou aktivním jímačem vzdáleným od výdechu řekněme 10m, pokud nebudeme uvažovat "naprosté bezvětří", jistě se stálý vodivý kanál splodin komínu a vstřícný výboj setkají a vytvoří pro blesk jistou cestu právě do komína (nelze porovnávat dobu předstihu vstřícného výboje a dobu "pohybu molekul" splalin/splodin).
Když jsem se coby laik na toto ptal prodejců aktiváků, bylo mě řečeno/naznačeno, že tomu nerozumím a, že aktivní hlavice je spolehlivá za všech okolností, tak nevím :'(

novy1

Quote from: Milan Hudec on 07.01.2013, 14:34
Když jsem se coby laik na toto ptal prodejců aktiváků, bylo mě řečeno/naznačeno, že tomu nerozumím a, že aktivní hlavice je spolehlivá za všech okolností, tak nevím :'(

Výskumníci, čo tú hlavicu volakedy vymysleli,  už zistili, že je to obyčajná tyč, ale pochopitelne to nemôžu hovoriť. Obchodníci veria svojím výskumníkom, lebo nepoznajú fyzikálné zákony a nikto ich nepresvečí o opaku.

Zdenek Rajmont

Nechci tu polemizovat, ale myslím, že se dělá z ochrany před bleskem příliš velká věda.
Když vlezu někomu do domu, rozhodně se před tím nepodívám na střechu, co (a zdali) tam mají za hromosvod.
Do objektu s hromosvodem "práskne" stejně, jako bez něho, když se dívám na statistiky, nevidím v tom rozdíl.

Příroda se krotí dost těžko ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Pavel Horský

Quote from: Zdenek Rajmont on 07.01.2013, 15:02
Nechci tu polemizovat, ale myslím, že se dělá z ochrany před bleskem příliš velká věda.
Když vlezu někomu do domu, rozhodně se před tím nepodívám na střechu, co (a zdali) tam mají za hromosvod.
Do objektu s hromosvodem "práskne" stejně, jako bez něho, když se dívám na statistiky, nevidím v tom rozdíl.

Příroda se krotí dost těžko ...


Co tím chtěl básník říci?
Nemusíme tedy montovat hromosvody, když je to jedno?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Alin

Předpokládám že tuším co chtěl "básník" říct, jsem podobného názoru. Rozdíl mezi soustavou navrhnutou odborníkem od oka a soustavou počítanou nejlepšími odborníky je pár procent a to se ještě neví na jakou stranu. Hromosvod není zbytečnost, jen jeho realizace je v poslední době příliš "normově přepísmenkovaná" a on to pak nikdo ani nečte a nedělá.

Článek jsem přečetl a jako argumentace proti aktivákům určitě nemůže uspět. Žádný typ hromosvodu neochrání na 100 procent, tudíž i kdyby tam byla soustava klasická, odpovídající posledním poznatkům a předpisům, určitá pravděpodobnost takového neštěstí by tam stejně byla.

Jsem dost zapřisáhlým odpůrcem aktiváků a udivuje mě, že proti nim vystupují většinou jen ti dole, bez pravomocí a právního zázemí. Ti, kteří by mohli jak finančně, tak právně jít do sporu a něco opravdu změnit mlčí, nebo jen přihlížejí a přikyvují těm co tvrdí že je to špatně, ale nekonají.   

A konec konců, loni byl stejně konec světa, tak k čemu vlastně budovat hromosvody.  ;)

Miroslav Minařík


Aktivák je i na našem vesnickém letišti v Krně.
I když z něj občas létám nemám snaho o tom mluvit.
V Krně je toho tolik obráceně jako u správných hnojařů, tak co jeden aktivák na letišti  (dabel)
.