• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?

Started by Marian Lucký, 07.01.2013, 17:35

previous topic - next topic

Marian Lucký

07.01.2013, 17:35 Last Edit: 07.01.2013, 17:54 by Miroslav Minařík
jsem vyučen v minulém století a lecos se změnilo a hodně jsem zapomněl, proto prosím o radu.

Panelákový byt, klasika jistič 25A na chodbě a 15A jistič pro sporák.
Kupuji nový sporák který má ve specifikaci požadavek na jištění 20A.
Mohu použít 20 A anebo raději 16A?
V bytě žádné větší spotřebiče mimo lednice nejsou.

Jiří Mudra

Základ pro použití vyššího jističe je dostatečně dimenzované vedení ke sporáku. O tom tu ale nepíšete nic
Elektrikář - údržbář §6, §8

Marian Lucký

07.01.2013, 18:03 #2 Last Edit: 07.01.2013, 18:17 by Marian Lucký
omlouvám se, do bytu je to taženo šestkou CU, sporák je na 4mm²

Jiří Mudra

Jestliže je vedení ke sporáku opravdu Cu 6qmm, pak máte přívod skutečně bohatě nadimenzován a není třeba v tomto ohledu mít obav
Elektrikář - údržbář §6, §8

Marian Lucký

byl jsem to ještě zkontrolovat a opravil jsem předchozí údaj.
Do bytu je 6mm² a od jističe ke kamnům je 4mm²
Při předchozí prohlídce se mi zdály ty dráty stejné, tak jsem je raději změřil.

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Mudra on 07.01.2013, 18:15
Jestliže je vedení ke sporáku opravdu Cu 6qmm, pak máte přívod skutečně bohatě nadimenzován a není třeba v tomto ohledu mít obav

Z jistého pohledu to je i není pravda:
- pokud by to bylo jako síť TN-C abyl využit střední vodič PEN i jako pracovní, již "spoustu" let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Zabývat se v panelákovém bytě plnou selektivitou je zbytečné.

Vít Rotrekl

Quote from: Jan Alin on 07.01.2013, 19:29
Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte.

Teď se tu rozběhne ten správný flame (dance)

To Marian Lucký: Chybí informace o tom, kolika žilové jsou ony kabely. A jestli je onen kabel mezi bytovým rozvaděčem a sporákem Al nebo Cu
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Marian Lucký

6x4 Cu a 4x4 Cu, síť TN-C
a přeji všem úspěšný rok 2013

Jan Alin

Quote from: Vít Rotrekl on 07.01.2013, 19:42
Teď se tu rozběhne ten správný flame (dance)


Jsem zvědav jakou konstrukci kdo dokáže vymyslet aby ta čtyřka TN-C být nemohla. Já osobně navrhuji obložit kabel něčím hodně hořlavým co perfektně tepelně izoluje aby mohlo dojít ke vznícení. Má někdo ještě nějaký šílený návrh?  ;D

Pro laiky a rejpaly: tohle nikdy nedělejte, je to míněno jako nemístný vtip a opravdu lze kabel za určitých okolností spálit na uhel.

Maroš Klein

Quote from: Jan Alin on 07.01.2013, 20:24
Jsem zvědav jakou konstrukci kdo dokáže vymyslet... 

... hlavne keď podľa popisu okrem chladničky tam už takmer nič nie je, čo by sa naňho dalo teoreticky zavesiť  :) 

Quote from: Jiří Schwarz on 07.01.2013, 18:36
... již "spoustu" let ... požadují PEN minimálně 10mm2


Klinec po hlavičke  ;)
Ešte dátum rekonštrukcie, to nevyzerá na pôvodný stav 70. - 80. rokov.

Jirka Š. Svejkovský

Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Quote from: Maroš Klein on 07.01.2013, 20:38
Klinec po hlavičke  ;)
Ešte dátum rekonštrukcie, to nevyzerá na pôvodný stav 70. - 80. rokov.


Houby klinec. Majitel prohlásí že elektroinstalace je původní a měď se tam dostala při opravě převrtaného přívodu pro sporák a je hotovo.  ;D
Kdyby měl člověk předělávat elektroinstalaci po každé změně norem, tak sem jezdí elektrikáři z širokého dalekého okolí, to by se nedalo stíhat. Ona taková výměna jističe hned po záruce když za něj a jeho vlastnosti už výrobce neručí, to by byl kšeft. S tím by se svezla výměna rozvaděče protože je to zásah do výrobku a hned je tu nový projekt,........, prostě co dva roky to nový dům.   ;)

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.01.2013, 20:43
Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.


Proč? I v dobách hliníkových se našla místa, kde byla měď a nebylo jich málo. Pak se taky v dobách hliníkových používaly vodiče CYR, zase jiná kapitola, ale něco to do sebe také mělo.

Vít Rotrekl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.01.2013, 20:43
Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.

Ale jde, už jsem se s tím párkrát setkal. Ale netvrdím, že to nemůže být lokalitou. Myslím tím, že v některých lokalitách se používala měď někde hliník.
Taky jsem se setkal, s tím že světelné a zásuvkové okruhy byly provedeny Al kabely a přívod pro sporák byl CYKY? 4x4mm, ale mohlo to být doděláváné později než samotná instalace v paneláku, i když to tak nevypadalo.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Marian Lucký

pro : Jirka Š. Svejkovský
panelák byl postaven v r 1976, v bytě bydlím od r 1979 a žádné rekonstrukce jsem neprováděl
přikládám foto

Jan Alin

Quote from: Vít Rotrekl on 07.01.2013, 21:02
Taky jsem se setkal, s tím že světelné a zásuvkové okruhy byly provedeny Al kabely a přívod pro sporák byl CYKY? 4x4mm, ale mohlo to být doděláváné později než samotná instalace v paneláku, i když to tak nevypadalo.


To jsem taky viděl, sporák a bojler v mědi, zásuvky a světla hliník. Zjevně to tam bylo od začátku.

Milan Illek

Quote from: Jan Alin on 07.01.2013, 19:29
Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Zabývat se v panelákovém bytě plnou selektivitou je zbytečné.

Protože u jističů ji nelze zaručit.  :)