Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?

Started by fricoman2000, 10.01.2013, 14:51

previous topic - next topic

Fuk Tomáš

Quote from: pegas100 on 23.01.2013, 14:51
Ve čtvrtek jsem byl na TIČR a tak jsem se jich tam zeptal na názor. Bylo mi zděleno, že nevidí důvod, proč nenapojit HOP na svod od hromosvodu.
A koho jste se tam ptal? Vrátného? Nebo někoho na chodbě?
Jistě Vám to dali písemně, na hlavičkovém papíře, s razítkem a podpisem  ;)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Ján Garaj


Milan Hudec

Ježiš marjá, u svodu je třeba počítat s variantou jeho přerušeni v místě připojení k zemniči, poté hrozí přes sběrnu vybleskování celé budovy, to je to tak složité pochopit?

Jan Hájek

TIČR není autorita. Pokud byste uvedl konkrétní jméno a dotyčný se pod to podepsal, jsem ochotný o tom diskutovat, jinak tyto výkřiky nemají relevanci.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Ján Garaj

Milane divili by ste sa , keď mi jeden potenciálny zákazník na zhotovenie hromozvodu, na moju takúto pripomienku napísal, že vždyť sousedé okolo to mají skoro stejně, tak proč my radíte něco jiného. Ani nevedel, ako presne to sousedé mají, ale už vedel, že mu radím niečo nesprávne. Nuž zákazku som už nechcel.

Milan Hudec

Díky skutečnosti, že jsou hromosvody obecně z 90 % zpatlány bych hromosvod jak ho má soused nechtěl, vlastně bych asi neměĺ žádný, protože u schopných fy bych přišel na řadu až po letech

Jiří Schwarz

A když bude aktivní hromosvod s jedním svodem a jen nějakou "zemnicí tyčí", kde se mohu připojit s vedením od HOP?
(Milan H. asi ví o jakém domečku to je)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 23.01.2013, 18:54
A když bude aktivní hromosvod s jedním svodem a jen nějakou "zemnicí tyčí", kde se mohu připojit s vedením od HOP?
(Milan H. asi ví o jakém domečku to je)

V tomto případě je nejlepší si strčit ten drát od HOP hoooodně hluboko do zadnice, a až ten pocit omrzí, tak konec drátu olíznout (zle)

Jan Franěk

Quote from: Jiří Schwarz on 23.01.2013, 18:54
A když bude aktivní hromosvod s jedním svodem a jen nějakou "zemnicí tyčí", kde se mohu připojit s vedením od HOP?


V tomto případě bych doporučil jedno. Vzít celé elektrické zařízení, nábytek, kola, lyže i rodinu a odstěhovat se od tohoto hromosvodu (i když se tomu zde asi tak nedá říkat), pokud možno co nejdál. Vždyť někdo píše, že má působnost i 200m okolo sebe.

Navíc je podle tvých informací namontován nejen v rozporu splatnými Českými předpisy, ale i s u nás neplatnou Francouzkou normou na ESE.
Jediné místo, kde podle mne může být ESE namontován, je Francouzská ambasáda, která leží na výsostném území Francie, byť je to v Praze.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Franěk on 24.01.2013, 08:52
...
Jediné místo, kde podle mne může být ESE namontován, je Francouzská ambasáda, která leží na výsostném území Francie, byť je to v Praze.


Mám zkušenost, že ESE může být namontován "všude, kde dokážou zaplatit někoho, kdo se pod to podepíše"!!

Když vidím, jaký je problém "zakázat" dovážet potraviny z Polska, když je mezi tím jeden nebezpečný produkt za druhým, nedělám si iluze že by někdo dokázal zakázat ESE, u kterých by se "nebezpečnost" prokazovala složitěji než "jed na krysy v sušenkách"!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Ratiborský

Doporučuji se vrátit k otázce tazatele.

Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?

A já doporučuji raději spojit spoj řádně provést vzhledem k prostředí ve kterém se bude nacházet,bude to menší zlo.

Pavel Horský

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 24.01.2013, 10:23
Doporučuji se vrátit k otázce tazatele.

Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?

A já doporučuji raději spojit spoj řádně provést vzhledem k prostředí ve kterém se bude nacházet,bude to menší zlo.


Přepokládejme, že svod hromosvodu je umístěn vně domu  ;) :D
Prostředí tedys známe a řekl bych že již od prvního dotazu tohoto tématu.
Pak se vás tedy ptám na postup řádného spojení v těchto prostorech.
Jak byste to řádně provedl?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Pavel Horský on 24.01.2013, 11:23
Přepokládejme, že svod hromosvodu je umístěn vně domu  ;) :D
Prostředí tedys známe a řekl bych že již od prvního dotazu tohoto tématu.
Pak se vás tedy ptám na postup řádného spojení v těchto prostorech.
Jak byste to řádně provedl?

Dle platné normy.   

Fuk Tomáš

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 24.01.2013, 12:18
Dle platné normy.   
Mohl byste uvést, která platná norma doporučuje (či snad dokonce řeší způsob) napojení HOP na svod hromosvodu?  ;D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

To Ratiborský, tuším čím chcete argumentovat, ona norma také doslova neřeší, že vodič PEN má být přizemněn na sběrně a nikoli až u spotřebiče, že mám pravdu?

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 23.01.2013, 17:08
Ježiš marjá, u svodu je třeba počítat s variantou jeho přerušeni v místě připojení k zemniči, poté hrozí přes sběrnu vybleskování celé budovy, to je to tak složité pochopit?

Přistupme na tuto teorii "minimalizace rizika".
Asi by také neměl být vývod pro HOP na zemniči ze stejné svorky jako je svod, tam to může také "uhnít"
Pak si ale neumím představit jak by se zrealizovalo spojení hromosvodové soustavy a HOP ve starém objektu, kde je hromosvodová soustava v provedení A.
To bych musel zakopat minimálně spoj 2 zemničů a někde "mezi" se na to připojit s vývodem pro HOP.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Pokud půjdem do absurdna, musím svoji odpověď přehodnotit ve smyslu, pokud bude ke zkušební připojen materiál nejméně stejného prúřezu jako např základ budovy, lze onu svorku počítat coby součást uzemnění a vodič od přípojnice k tomuto místu připojit, pro základový zemnič domu 10x10m s prúměrnou vodivostí půdy, metr široký a metr hluboký vychází prúřez takového materiálu v železe 100000mm2,pro třídu ochrany před bleskem III, s rovnoměrným rozložením počtu  8 svodů hromosoustavy, omlouvám se tedy za předešlě unáhlené odpovědi, pokud zjednodušeně řečeno bude ke svorce přivedena kolejnice bude vše v porádku

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 24.01.2013, 14:18
pokud zjednodušeně řečeno bude ke svorce přivedena kolejnice bude vše v porádku

Trochu mi to připomíná dilema, kdy připojovací vodič k SPD hodnotit ještě jako vodič s nějakou délkou a kdy už ho lze považovat rovnou za sběrnici.