Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?

Started by Miroš Jan, 10.01.2013, 19:02

previous topic - next topic

Miroš Jan


Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektrické energie, spalováním dřevoštěpky?

Jedná se o prototyp elektrárny, kde v projektové dokumentaci, není v tomto smyslu o lhůtách, nic napsáno.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Martin Poupě

No ta lhůta bude stejná jako u tepelných elektráren, která je poměrně přesně upravená a pro každou její technologickou část je jiná...

František Šohajda

V projektové dokumentaci musí být Protokol určení vnějších vlivů.....
Ten se určuje zejména pro posouzení četnosti revizí !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: František Šohajda on 11.01.2013, 08:17
V projektové dokumentaci musí být Protokol určení vnějších vlivů.....
Ten se určuje zejména pro posouzení četnosti revizí !

Vnější vlivy je nezbytné určit. Zejména pro posouzení provedení instalace, sekundárně pro stanovení četnosti revizí. Pravděpodobně tu bude nebezpečí požáru = 2 roky.

Martin Poupě

Quote from: František Šohajda on 11.01.2013, 08:17
V projektové dokumentaci musí být Protokol určení vnějších vlivů.....
Ten se určuje zejména pro posouzení četnosti revizí !

No ono to zas není tak jednoduché, vzhledem k tomu, že se jedné o elektrárnu tudíž dle elektrizačního zákona věřejně prospěšné zařízení vzláštní důležitosti (elektrizační zákon jaksi tepelný elektrárny v tomto ohledu nijak nedělí s ohledem na výkon...)
Na to to je skutečně nutno aplikovat zpřísněný předpisy...

Miroš Jan

Stanovit lhůtu periodické revize stavební, (neboli pevné), elektroinstalace, bych jako hlavní problém neviděl. K této elektroinstalaci má dorazit projektová dokumentace. Ono zrevidovat uhelnou elektrárnu, není takový problém.
Mě jde spíš o tu vlastní elektrárnu, která je koncipovaná, alespoň dle předložené projektové dokumentace, jako strojní zařízení.
Takže revidovat elektrárnu jako strojní zařízení, to znamená protokol o ověření elektrické části dle ČSN EN 60 204-1, nebo jako stavební elektroinstalaci?
Dělal jste někdo něco podobného´?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Strycharski

To je jiná. Stavební elektroinstalace je jedna věc a technologie je věc druhá. Jestli to je strojní zařízení, tak potom dodavatel zajistí zkoušku podle 60204 a pak je na provozovateli, jak si vyloží ustanovení o kontrolách jednou za 12 měsíců podle NV 378/2001 Sb.

Martin Poupě

Tak jsem to zjistil u ČEZ:

revize technologických zařízení každých 6 měsíců
kontrola prohlídkou zařízení každý měsíc
běžná technická kontrola každý týden za provozu
u elektráren s dozorem je při předávce služeb provedena kontrolní obchůzka zařízení

revize instalací nesouvisejících s výrobou el. energie dle prostředí

Takto to je, doufám, že nikdo nebude chtít vědět dle jakých norem to stanovily ale podniková norma to není.

Miroš Jan

Quote from: Martin Poupě on 11.01.2013, 18:29
Tak jsem to zjistil u ČEZ:

revize technologických zařízení každých 6 měsíců
kontrola prohlídkou zařízení každý měsíc
běžná technická kontrola každý týden za provozu
u elektráren s dozorem je při předávce služeb provedena kontrolní obchůzka zařízení

revize instalací nesouvisejících s výrobou el. energie dle prostředí

Takto to je, doufám, že nikdo nebude chtít vědět dle jakých norem to stanovily ale podniková norma to není.



Nejsem přesvědčen o tom, že se toto dá napasovat na tuto výrobnu. :-\

Tato výrobna nepojede celý rok, ale pouze několik dní v měsíci. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Martin Poupě

Quote from: Miroš Jan on 11.01.2013, 18:33
Nejsem přesvědčen o tom, že se toto dá napasovat na tuto výrobnu. :-\

Tato výrobna nepojede celý rok, ale pouze několik dní v měsíci. :)

Nojo ale podle elektrizačniho zákona je to tepelná elektrárna... a ten to jaksi nerozlišuje ani podle výkonu.
Podle výkonu se dělí pouze následující elektrárny: fotovoltaické, vodní, větrné.

Rozmahel Vladimír

Jinak v té štěpce může být v létě spoustu suchého prachu, i v dopravních cestách, takže i hledisko výbuchu může být dosti nepominutelné. Pokud ani elektrárna nemá zpracovanou technickou dokumentaci, je asi lepší se otočit na patě.

Martin Poupě

Quote from: Rozmahel Vladimír on 11.01.2013, 18:54
Jinak v té štěpce může být v létě spoustu suchého prachu, i v dopravních cestách, takže i hledisko výbuchu může být dosti nepominutelné. Pokud ani elektrárna nemá zpracovanou technickou dokumentaci, je asi lepší se otočit na patě.


Plně souhlasím

Miroš Jan

Quote from: Martin Poupě on 11.01.2013, 18:46
Nojo ale podle elektrizačniho zákona je to tepelná elektrárna... a ten to jaksi nerozlišuje ani podle výkonu.
Podle výkonu se dělí pouze následující elektrárny: fotovoltaické, vodní, větrné.


Já se omlouvám, ale neuvedl jsem výkon. Jedná se o 100kW.  o:-)
No a to je pod tou hranicí stanovenou energetickým zákonem. Tato hranice začíná na 200kW elektrického výkonu, nebo na 1MW tepelného výkonu. Teda pokud si to správně vykládám. Čili dle mého názoru, uplatnit požadavky jako na tepelnou elektrárnu s výkonem 200MW, tady asi nepůjde.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Martin Poupě

Pří vyšším výkonu akorát musíte při udělení licence dokladovat finanční předpoklady, že máte na provoz... zák.314/2009Sb. par.5 odst.3
Jinak stejně pro připojení jedete dle elektrizačního zákona.

Miroš Jan

Quote from: Martin Poupě on 11.01.2013, 19:27
Pří vyšším výkonu akorát musíte při udělení licence dokladovat finanční předpoklady, že máte na provoz... zák.314/2009Sb. par.5 odst.3
Jinak stejně pro připojení jedete dle elektrizačního zákona.


Samozřejmě že u té výrobny platí elektrizační zákon.
Ale pravidla jako u uhelné elektrárny ne. Turbosoustrojí používá ke svému točivému pohybu, ohřátý vzduch.
;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

David Hruda

Quote from: Miroš Jan on 12.01.2013, 14:41
Samozřejmě že u té výrobny platí elektrizační zákon.
Ale pravidla jako u uhelné elektrárny ne. Turbosoustrojí používá ke svému točivému pohybu, ohřátý vzduch.
;)

Ohřátý vzuch a ne páru?  (ssur)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroslav Revús

Suchá para s teplotou cca 500°C je vlastne iba ohriaty vzduch. Ale aj tak je to para.