Jak silný přívodní kabel?

Started by tomas0720, 14.01.2013, 08:13

previous topic - next topic

tomas0720

14.01.2013, 08:13 Last Edit: 14.01.2013, 09:13 by Miroslav Minařík

Jak silný by měl být přívodní kabel u soudobého výkonu 70kW (Is 106A)?
Projekt samozřejmě mám, ale tomuto projektantovi moc nevěřím z důvodu velmi špatných referencí.
Délka kabelu bude cca 25m.

Václav Třetí

Dodejte víc informací, to má být přípojka nebo přívod ke spotřebiči?
Chcete to udělat Cu nebo AL? Kudy kabel povede?
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Šipeky Michal

A napíšte aj meno projektanta, nech z toho niečo majú aj ostatní...  ;)

Miloslav Zubal

V zadání schází, zejména, způsob uložení kabelu.

Maroš Klein

...a počet káblov (chráničiek) v najexponovanejšom mieste od rozvádzača v súbehu podľa uloženia, prípadne maximálnu predpokladanú prevádzkovú teplotu okolia na trase kábla.

Pavel Horský

Popište situaci dle požadavku kolegů a uveďte kabel, který vám navrhl váš projektant a pak se uvidí. Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Daniel Hudzík

1-AYKY 3x240 + 120 bude stacit urcite  (dance)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Pavel Horský

Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"

Citace:
Jedná se tedy o přívodní kabel, který povede od pojistkové skříně k elektroměrovému rozvaděči. Kabel bude cca 22m dlouhý, z toho 3m budou v zemi (v chráničce) a 19m ve zdi. Kabel bych chtěl z hliníku. Projektant navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A. Za týden by mělo dojít k výměně kabelu, který tam bude desítky let, proto bych se rád ujistil, že kabel, který projektant navrhl, bude vyhovovat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Quote from: Pavel Horský on 14.01.2013, 11:12
Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"

Citace:
... navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A...


Ak je čo i len teoretická možnosť 100% súdobosti na 148kW, potom AYKY3x240+120 podľa p. Hudzíka bude stačiť tak akurát.
Je to technologická prevádzka? Aké zloženie, typ a pomer záťaže prevažuje v tých 148kW? Aký je predpokladaný vplyv harmonických na PEN? V akom  časovom úseku za 24 hod. je reálnych Ps70kW? Je reálne čo i len krátkodobo prekračovať Ps? Aké sú v PD istenia na trase od odbočky ( PRIS, ER, HR)? Prihliada sa na ekonomickú optimalizáciu?
Množstvo čiastkových rád, akokoľvek dobre mienených nenahradí jedno komplexné posúdenie priamo na mieste.

Quote from: Pavel Horský on 14.01.2013, 10:46
Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje. 


Jedna téma ešte nestihla vychladnúť...

David Hruda

Pořád málo údajů. Ale jen tak od oka a s výhledem na možný budoucí nárůst se mi zdá 3x70+35 sakra málo. Ta 1-AYKY 3x240+120 bude nakonec dobře.  ;)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Martin Poupě

Pokud se vám nezdá projekt tak si to zkuste přepočítat programem Sichr od OEZ a kontaktujte projektanta, třeba se jen seknul...