• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 18:04

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Existuje norma elektroinstalace pro sportoviště?

Started by Horák Jiří, 16.01.2013, 11:41

previous topic - next topic

Horák Jiří

16.01.2013, 11:41 Last Edit: 16.01.2013, 12:15 by Miroslav Minařík

Jak je to s elektroinstalací na sportovních hřištích?
Jedná se mi o osvětlení a zásuvky.
Jestli třeba může být zásuvka v zemi, v jaké výšce musí být vypínače a kompletně vše, co třeba říká nějaká norma elektro ohledně sportovních hřišť.

Michal Slabý

Provozovatel by měl vyhotovit "Protokol o určení postředí" anebo ještě lépe by měl projektant vyhotovit PD. Pak provedete instalaci v jejím souladu. Jetli se nejadná o nové hriště můžete použít výchozí revizi.
Revize E1B

Josef Nosek

Na osvětlení spotovišť je norma ČSN EN 12193 ze srpna 2008. Doufám že ještě platí.

Milan Hudec

Je třeba nezapomenout, že mnoho vrcholových sportovců je postiženo demencí, takže doporučuji toto v určení VV zohlednit.