• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?

Started by David Jedinák, 17.01.2013, 12:47

previous topic - next topic

David Jedinák

17.01.2013, 12:47 Last Edit: 17.01.2013, 20:12 by Miroslav Minařík
Doma jsem si zapojil proudový chránič bez jističe, na internetu jsem našel schéma zapojení kde je před nebo za proudákem jistič, je to nutné?

Vít Rotrekl

Pokud je předřazený jisitč větší jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku.
Doma máte určitě nějaký jisitč, před tím kam jste ten chránič připojil...

PS: Pozor ELEKTRIKA kope :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Vít Rotrekl on 17.01.2013, 20:38
Pokud je předřazený jisitč větší jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku...
? ? ? ? ? ?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Daniel Reiský

Jak z oblibou píše jeden z kolegů. Jistič jistí, chránič chrání. Pokud se vrtáte v rozvodnici, tak už to je špatně ... Je třeba si vyjasnit, jakou funkci má jistič (pojistka) a jakou chránič.

Zcela jistě máte doma vedení odjištěno minimálně jističem před elektroměrem a dále jednotlivé okruhy samostatnými jističi, ne? Je třeba uvést, kam a jaký chránič jste zapojil. Pokud jste si zapojil proudový chránič integrovaný v zásuvce, pak to nemusí být nutně špatně ... Více informací by neškodilo.

TO: Rotrekl
Patrně jste se spletl ... Předřazené jištění by mělo mít stejnou, nebo nižší jmenovitou hodnotu, než proudový chránič za ním. Tedy např. jistič 25A - chránič 25A, 40A atd.

David Hruda

Quote from: Vít Rotrekl on 17.01.2013, 20:38
Pokud je předřazený jisitč větší jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku.
Doma máte určitě nějaký jisitč, před tím kam jste ten chránič připojil...

PS: Pozor ELEKTRIKA kope :)

Bohužel je to právě naopak. Hodnota předřazeného jističe nesmí být vyšší než proud chrániče, já osobně dávám min. o řád vyšší chránič.
Edit: nevím, jestli tak pomalu píšu nebo pomalu přemýšlím, že mě "předepsali" dva kolegové?  :D
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

17.01.2013, 21:12 #5 Last Edit: 17.01.2013, 22:09 by Fuk Tomáš
Quote from: Vít Rotrekl on 17.01.2013, 20:38
Pokud je předřazený jisitč větší menší nebo stejné jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku.
Doma máte určitě nějaký jisitč, před tím kam jste ten chránič připojil...

PS: Pozor ELEKTRIKA kope :)


No jo, chybka se vloudila....Díka za opravu
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radim Strycharski

Quote from: David Jedinák on 17.01.2013, 12:47
je před nebo za proudákem jistič, je to nutné?

Ano, je to nutné. Chránič, který nemá vestavěnou nadproudovou ochranu, jistič nenahrazuje.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: David Jedinák on 17.01.2013, 12:47
Doma jsem si zapojil proudový chránič bez jističe, na internetu jsem našel schéma zapojení kde je před nebo za proudákem jistič, je to nutné?

Ano, je to nutné. Chránič nevyřeší nadproudy vzniklé přetížením. Ty mohou i zapálit, bacha na to. Mimochodem, internet není nejvhodnější místo pro získání znalostí o vyhrazených technických zařízeních (zvlášť si dejte pozor na Wiki).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: David Hruda on 17.01.2013, 21:05
Edit: nevím, jestli tak pomalu píšu nebo pomalu přemýšlím, že mě "předepsali" dva kolegové?  :D
Prostě se o minutu dřív koukli  :)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Existují případy vynechání jištění a bude také vše v poradku

Pavel Horský

Pokud jste zapojil kombinovaný chránič, tzn. s vestavěnou proudovou ochranou, pak samozřejmě jistič není potřeba, ale mám strach, že jste zapojil chránič bez této ochrany. Je zcela jistě lepší tyto činnosti nechat na odborníkovi.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 17.01.2013, 23:31
Existují případy vynechání jištění a bude také vše v poradku

Uhlíř a spol.
...kdo má pojistky námi předepsané,
tomu se při zkratu nic nestane,
kdo si tam nastrká hřebíky,
vyhoří a začne od píky...


I když máš pravdu, před některými "šetřivými kutily" bych ji prezentoval opatrně.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec


Milan Illek

Quote from: Daniel Reiský on 17.01.2013, 21:04
Jak z oblibou píše jeden z kolegů. Jistič jistí, chránič chrání.

Ono to ale není zas tak úplně pravda, že?  :-[

acmelektro

Zapojit se samozřejmě dá, ale vedení by nebylo jistěno jističem proti nadproudům, což by udělal jen blázen. Ale odpovídám na vaši otázku - zapojit se dá.

Martin Poupě

K proudovému chrániči a možnostem zapojení: (norm)

a) pokud máte jednifázový rozvod můžete použít takzvaný kombinovaný chránič s jističem, vzhledem k tomu, že tento jistič už obsahuje nemusíte další před něj instalovat pokud není nutno omezit zkratový proud.

b) pokud máte jednofázový chránič obyčejný tak tam je nutno použít jištění před chránič o maximální velikosti jmenovité hodnoty proudu chrániče ale spíš o jeden stupeň nižší než je maximální jmenovitý proud chrániče.

c) třífázový chránič se kombinovaný nedělá vzhledem k tomu pro něj platí stejná pravidla jako pro předcházející odstavec.

Fuk Tomáš

Quote from: Martin Poupě on 19.01.2013, 23:00c) třífázový chránič se kombinovaný nedělá...
Ale dělá - např. Eaton mRB6
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Spolu s problematikou je třeba zmínit okolní teplotu jističe a také dostupnost mléčných výrobků pro uživatele vypínačú, síla v palci ruky je velice závislá na příjmu mléka, to jistě potvrdí většina judistů preferujících techniku ó soto gari