• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?

Started by žeryk, 20.01.2013, 00:23

previous topic - next topic

Milan Hudec

Nevěřím na naměření ve všech uvádéných případech stejné hodnoty

Jan Franěk

Osobně vidím problém hlavně v jednom. To, že někdo  naměří nějaké hodnoty, je úplně irelevantní. Proč? Protože mu jsou stejně na nic, když je neumí vyhodnotit. TO může znamenat jen jedno. Jde o laika, který nemá ani základní povědomí o tom, co a jak tam má být. Levný multimetr za 150-200kč to ještě podtrhuje.

Podle mne je instalace v pořádku (důvody pro jiskření vidím stejné jako ostatní kolegové), ale jistotu bude každý mít až potom, co instalaci prověří opravdu elektrikář. Ať chceme, nebo ne, bez prohlídky přímo na místě, jde pouze o dohady, bez záruky.
Jestli tazatel využije elektrikáře, nebo si to zbastlí sám je pouze jeho volbou a případná rizika si také sám ponese. Osobně nejsem nakloněn tomu, poskytovat  dál informace, které by mohli v případě špatného pochopení, nebo pochybení samotného laika, vést k úrazu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Ján Garaj

Pán Franěk, myslíte si, že to čo som napísal o tej tzv. troleji žz nie je možné a že si to vymýšlam. U toho jedného majiteľa som si to overil na vlastnej koži. Dostal som pecku a peknú. Tak som to išiel prehľadať a našiel som. Možno to nepopisujem celkom správne ale asi je to tak. Dalo by sa to opraviť ceľkom ľahko skoro celá inštalácia je v Toy trubkách. Pootvárať krabice a zaťiahnúť tak asi tri vodiče. Neprezeral som to už ďalej vzhľadom na značný nezáujem majiteľa. V tom druhom prípade som bol veľmi prekvapený a ani teraz ešte sa mi to nechce úplne veriť. Nakoľko nechcem domácich strašiť, tak som im sľúbil, že to vlete urobím čo najrýchlejšie. Aká je to robota v paneláku si vie predstaviť len ten, čo už niečo podobné robil. Možno to nebude treba celé rozbúrať, možno sa len niekde dotýkajú nevhodne uložené drôty. Lepšie sa je pripraviť na to horšie, ako na to nebyť pripravený vôbec. 

Jan Franěk

Quote from: Ján Garaj on 20.01.2013, 19:36
Pán Franěk, myslíte si, že to čo som napísal o tej tzv. troleji žz nie je možné a že si to vymýšlam.


Co si myslím, je úplně jedno. Každý máme nějaké své vlastní zkušenosti, které si tady velmi často předáváme. Nedovolil bych si tvrdit, že si někdo vymýšlí, kdybych na to neměl nějaký důkaz. Jen jsem psal svůj názor, který koresponduje s mými osobními zkušenostmi.

Quote from: Ján Garaj on 20.01.2013, 19:36
Pán Franěk, myslíte si, že to čo som napísal o tej tzv. troleji žz nie je možné a že si to vymýšlam. U toho jedného majiteľa som si to overil na vlastnej koži. Dostal som pecku a peknú. Tak som to išiel prehľadať a našiel som. Možno to nepopisujem celkom správne ale asi je to tak.


odpověď:

Quote from: Jan Franěk on 20.01.2013, 18:44
Ať chceme, nebo ne, bez prohlídky přímo na místě, jde pouze o dohady, bez záruky.


vůbec nic osobního  (drinks)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585


Jiří Schwarz

Quote from: Jan Franěk on 20.01.2013, 19:47
.... Každý máme nějaké své vlastní zkušenosti, ...

Honzo, je to již více než 30 let, tak se snad mohu přiznat k jedné "bestiální prasárně"

V rámci praxe na střední škole jsem byl v jistém podniku a dostali jsme za úkol vyměnit světla na chodbě (spíše tunel než chodba a měla se osadit nová světla včetně rozvodů)
Asi 4 svítidla, na začátku a na konci chodby schodišťák.
Když jsme to měli "namontované", elektrikář zjistil, že jsme dostali špatný kabel, že by to chtělo o jednu žílu víc   >:(
Tak nám "namaloval" jak to máme zapojit - na jednom konci jsme připojili PEN a na druhém konci jsme si z vypínače pro jiný okruh "půjčili" L, od jiného okruhu, než byl PEN, asi to bylo i z jiného okruhového rozvaděče.
Dobrá zpráva - firma už tam není, dům už zbourali...

Ale představ si, kdyby tam měl tazatel nějaký podobný "kutilův úsporný zázrak"  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Buben

Každý máme za sebou nějakou tu praaárnu. Kdo tvrdí že ne tak pěkně kecá. Je pravda, že když se takové zařízení odporoučí do lovišť věčných, tak si autor onoho paskvilu může oddechnout.
Souhlasím z Honzou. Jestliže má majitel pochybnosti o svém zařízení je nejlepší řešení to nechat prověřit zkušeným elektrikářem. Ostatně jsem již psal, že by to chtělo vidět na místě.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Martin Poupě

takže:
L-N 230V to je OK
L-PE 230V to je OK
N-PE 0V to je OK

Pokud tam máte chránič a při zkoušce L-PE nevypadne tak máte měřidlo s velkým vnitřním odporem, to znamená, že může indikovat různá napětí i pokud jsou například vzniklá kapacitou nebo indukcí od jiných vedení.
Jediná spolehlivá možnost zjištění je použít měřidlo s malým vnitřním odporem, např. tzv. VADASKA.

Ján Garaj

Quote from: Jiří Schwarz on 20.01.2013, 22:25
Honzo, je to již více než 30 let, tak se snad mohu přiznat k jedné "bestiální prasárně"
Tak nám "namaloval" jak to máme zapojit - na jednom konci jsme připojili PEN a na druhém konci jsme si z vypínače pro jiný okruh "půjčili" L, od jiného okruhu, než byl PEN, asi to bylo i z jiného okruhového rozvaděče.
Dobrá zpráva -


Presne alebo skoro presne takto to popisujem aj ja. Len tá dobrá správa ešte nie je na Svete, ale na cesty som ju už poslal.