Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?

Started by Jan Polínek, 20.01.2013, 01:08

previous topic - next topic

Jan Polínek

20.01.2013, 01:08 Last Edit: 20.01.2013, 08:28 by Miroslav Minařík


Potřeboval bych informaci k tomuto vzorci  L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa
Jaké hodnoty mám přesně dosadit pod to m (poměr průřezů vodičů fázového k ochrannému (předpokládá se stejný jejich materiál)
Mohli by jste mě prosím vás uvést nějaký příklad?



S ... průřez fázového vodiče v mm2
ρ ... rezistivita ( měrný odpor ) jádra vodiče - pro Cu je ρ = 0,018 Ωmm2/m
m ... poměr průřezů vodičů fázového k ochrannému ( předpokládá se stejný jejich materiál )
Ia... proud zajišťující samočinné působení ochranného jističe ve stanovené době ( 0,4 s )
U0... jmenovité střídavé napětí proti zemi ( 230 V )


Jiří Buben

Předpokládám že se jedná o vzorec pro výpočet maximální délky vedení v závislosti na impedanci poruchové smyčky. Za m se dosazuje podíl průřezů fázového vodiče / vodiče ochranného. To znamená že pokud budete mít kabel například CYKY 5Cx6, pak je poměr 6/6=1. V případě kabelu CYKY 4B 3x35+16 za m dosadíte poměr 35/16=2,1875. V případě CYKY 4B 3x35+25 bude m=35/25=1,4.