Miroš Jan

Quote from: Jiří Buben on 31.01.2013, 21:48
Spíš riziko, že odejdu z vesela domů a ráno bude dílna plná barevných čmudíků, protože bruska shořela a nebo že od ní něco chytne. Jednou jsem ji takhle zapomněl vypnout a ona se tam motala celou noc. Ráno byla pěkně rozpálená.  :) Oni totiž ty motůrky nejsou konstruovány na trvalý dlouhodobý provoz, byť naprázdno.  ;)


No vidíš Jiří. Zrovna v tomto případě by se ti splnění požadavku vyhlášky 48/82 hodilo. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Buben

Quote from: Miroš Jan on 31.01.2013, 22:17
No vidíš Jiří. Zrovna v tomto případě by se ti splnění požadavku vyhlášky 48/82 hodilo. ;)


To ano. Je ale známo, že před tím, než opustím pracoviště bych měl překontrolovat zda je všechno vypnuté. To mi velí selský rozum, leč dokonalý nejsme nikdo. :)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Hudec

Pokud budu důsledný pak dle 378 musím jakýkoli předmět revidovat ndjdéle po roce, jak pak nazírat na tabulku ĺhůt dle 1600, nebo na lhůty dle vyhodnocení rizik v návaznosti na zákoník práce?

Kamil Novák

Quote from: Milan Hudec on 31.01.2013, 23:07
Pokud budu důsledný pak dle 378 musím jakýkoli předmět revidovat ndjdéle po roce, jak pak nazírat na tabulku ĺhůt dle 1600, nebo na lhůty dle vyhodnocení rizik v návaznosti na zákoník práce?


Jak už tady někdo uváděl - jako RT nemusím lhůty revizí řešit. To je věc provozovatele.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Milan Hudec

Hm, nejsem si jistý, poktd bude obecně vzato poslední revize před 10lety asi bych na to měl upozornit

František Šohajda

Quote from: Milan Hudec on 01.02.2013, 08:19
Hm, nejsem si jistý, poktd bude obecně vzato poslední revize před 10lety asi bych na to měl upozornit


Může být i za 10 let..proč??
Protože pokud se prokáže v sešitě pravidelné měření,údržba a pod., tak teoreticky je dle ČSN 33 1500
nejdelší "čekací" doba na revizi 5 let a norma praví pokud bude pravidelná kontrola instalace se zápisem,
tak nejdelší doba může být i 10 let od poslední revize a bude to dle norem, Tj.až
dvojnásobek... (dance) ;D ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vladimír Kadlec

To: Kamil Novák
... a to si představte, že na uvedené akci byla i přednáška ,,Stroje a strojní zařízení - bezpečnostní prvky" prezentovaná zástupcem firmy SICK s.r.o. Praha p. Filipem Pelikánem

Milan Hudec

Quote from: František Šohajda on 01.02.2013, 09:37
Může být i za 10 let..proč??
Protože pokud se prokáže v sešitě pravidelné měření,údržba a pod., tak teoreticky je dle ČSN 33 1500
nejdelší "čekací" doba na revizi 5 let a norma praví pokud bude pravidelná kontrola instalace se zápisem,
tak nejdelší doba může být i 10 let od poslední revize a bude to dle norem, Tj.až
dvojnásobek... (dance) ;D ;)

Šmarjá, myšleno takto:
Pokud provozovatel doloží revizní zprávy, kdy je na první pohled jasné, že termíny má určené špatně, či nedoloží pravidelné revize vůbec, asi bych na tuto skutečnost měl v revizní zprávě upozornit ;)

Vladimír Kadlec

To: Miroš Jan
Jen pro doplnění:  § 198 vyhlášky č. 48/1982 byl již zrušen!

Miroš Jan

Quote from: Vladimír Kadlec on 01.02.2013, 10:56
To: Miroš Jan
Jen pro doplnění:  § 198 vyhlášky č. 48/1982 byl již zrušen!


Kdy že byl zrušen tento paragraf?
Nikde jsem to nedohledal.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Kamil Novák

01.02.2013, 18:40 #29 Last Edit: 31.03.2013, 09:34 by Miroslav Minařík
Quote from: Milan Hudec on 01.02.2013, 10:42
Šmarjá, myšleno takto:
Pokud provozovatel doloží revizní zprávy, kdy je na první pohled jasné, že termíny má určené špatně, či nedoloží pravidelné revize vůbec, asi bych na tuto skutečnost měl v revizní zprávě upozornit ;)


Proč a hlavně koho upozornit?
Provozovatele, protože on je příjemcem vaší RZ?
Informace, že bylo něco špatně ohledně revizí ve chvíli, kdy mu předáváte revizní zprávu novou je už dost zbytečná.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj