• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?

Started by Milan Novikovič, 09.02.2013, 20:30

previous topic - next topic

Milan Novikovič

Děkuji všem,
za odpovědi na možná zbytečný dotaz, asi jsem trochu zazmatkoval a myslel jsem, že prodlužovačku nelze použít.

našel jsem i originální verzi návodu:

Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.




Milan Novikovič

část textu v češtině:

Servis a opravy spotřebiče, včetně
zásahů do přívodního kabelu a
jeho výměny, smějí provádět jen k
tomu výrobcem autorizované
specializované opravny. Pro opravy
by se měly používat jen jimi dodané
náhradní díly. Jinak může dojít k
poškození spotřebiče nebo k úrazu či
jiným škodám.
Tento spotřebič je odpojen od sítě
pouze tehdy, když je zástrčka
odpojena ze zásuvky. Před čištěním a
údržbou vždy zástrčku odpojte ze
zásuvky (netahejte přitom za kabel).
Jestliže je zásuvka těžko přístupná,
vypněte spotřebič tak, že vypnete celý
příslušný zásuvkový okruh.
Přívodní kabel se nesmí prodlužovat.
Ujistěte se že zástrčka není
poškozena nebo přimáčknuta
zadní stranou
chladničky/mrazničky. atd.......

Jedná se Electrolux ERT14002W

Ján Garaj

Quote from: Milan Novikovič on 10.02.2013, 09:25
Děkuji všem,
za odpovědi na možná zbytečný dotaz, asi jsem trochu zazmatkoval a myslel jsem, že prodlužovačku nelze použít.
našel jsem i originální verzi návodu
1. Power cord must not be lengthened.

Nechcel som to tu uvádzať,. Ale. Vy ste určite nevideli, čo dokážu niektorí užívatelia elektrických rozvodov. Ja som sa napríklad stretol aj s takýmto predľžením prívodného kábla. Koncovka zástrčka odseknutá, vložený kus nájdeného kábla, naspojkovaný obyčajným uzlom na vodičoch na oboch koncoch vloženého kábla trochu zaizolované akousi izolačkou a koncovka, zástrčka opäť zasunutá-zastrčená do zásuvky. Toto som videl naozaj v jednej osade. A taktiež v Egypte na trhu. Tak asi sa výrobca bránil pred takýmto používaním. Som rád, že sme vám aspoň pomohli v tom, že ste si dopodrobna prečítali návod. Aj to je niekedy dobré. Ale tú zásuvku si  naozaj dajte urobiť alebo urobte na tej  stene.

Robert Jedek

@Milan Novikovič
Pokud vám jde o dodržení záručních podmínek, tak nevyměňujte stávající přívod za delší, což bývá běžná praxe například u rychlovarných konvic, kde bývají někdy pohyblivé přívody opravdu krátké.

Pokud vám jde o bezpečnost, tak musíte hlavně ověřit ochranné opatření v místě napojení lednice.
A pokud lednici napojíte na prodlužovací přívod, měl by jste provést opatření proti jejímu mechanickému namáhání (poškození).

Jiří Kubík

Samozřejmě že je to  myšleno jako přecvaknutí kabelu a napojení "Kroutilovými" svorkami, třeba dvojlinkou.

V tom návodu mne zaujala i tato rada  -

Žárovkové svítidlo použité v zařízení je svítidlo speciálního účelu,
určené pouze pro použití v domácích spotřebičích.
Není vhodné pro osvětlení místnosti v domácnosti.

S návody bývá často legrace, i když v amerických filmech si často otevřenou ledničkou svítí
pěkně dlouho.

:)

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Kubík on 10.02.2013, 10:51
...V tom návodu mne zaujala i tato rada  -

Žárovkové svítidlo použité v zařízení je svítidlo speciálního účelu,
určené pouze pro použití v domácích spotřebičích.
Není vhodné pro osvětlení místnosti v domácnosti.
...

Už jsem viděl toto svítidlo pěkně poškozené, když přestal fungovat dveřní spímač a zůstalo svítit trvale.
A znám lidi, co si právě kvůli tomu žárovku demontovali...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ján Garaj

Quote from: Jiří Schwarz on 10.02.2013, 13:10
Už jsem viděl toto svítidlo pěkně poškozené, když přestal fungovat dveřní spímač a zůstalo svítit trvale.
A znám lidi, co si právě kvůli tomu žárovku demontovali...


Túto Vašu skúsenosť môžem potvrdiť mojou. Jeden z príbuzných, keď zistil, že má na žiarovke v chladničke nejaký trochu pokrivený kryt, tak ma požiadal, aby som radšej žiarovku vybral. Bol naozaj poškodený spínač. Výmena spínača by bola trošku drahšia, vybratie žiarovky bolo zadarmo. Sused si nechal žiarovku vybrať preventívne. Boli to už staršie chladničky, tak sa to mohlo stať.

Jiří Kubík

Stává se to.
Už nevím, jestli to byla amatérská konstrukce, nebo profesionální výrobek,
ale jmenovalo se to "Signalizace otevřených dveří chladničky".
Krabička - písklák na baterii  s fototranzistorem.
Když bylo uvnitř světlo, pískalo to.

Milan Novikovič

Děkuji za odpovědi.

Ještě,

pokud mám na vidlici u ledničky napsáné hodnoty 250 V / 16 A, jistič k zásuvce ve zdi je také 16 A, měl bych chtít prodlužovací kabel také s 16 A nebo stačí 10 A.

Děkuji.

Jiří Kubík

250V/16A je údaj, který uvádí výrobce přívodní šňůry, pro výrobce zařízení, který od něho šňůry odebírá.
V tomto případě lze tuto šňůru použít jako přívodní ke spotřebiči o příkonu 4 kW (teoreticky).
Vaše chladnička má odběr okolo 200 W (cca) když jede kompresor.
Rezerva je tedy dostatečná.
Co se týká prodlužovací šňůry, tak jestliže ji budete používat v zásuvce s jištěním 16 A, musí být
dimenzována na stejný proud jako jistič, protože je tady možnost, že na ni někdo může připojit  nějaký daleko větší spotřebič než chladničku.
Když bude dimenzována jenom na 10 A může dojít k situaci, že šňůra se již bude tavit a jistič nevypne.
Neboli - do zásuvky jištěné 16 A je nutno použít šňůru, která je konstruována na stejné zatížení.

Kamil Novák

Quote from: Ondřej Šebesta on 09.02.2013, 21:51
Celkem by mě zajímalo, kolik % domácností si nechá udělat revizi na 1 přidanou zásuvku.


Jak už zde psal kol. Schwarz - proč by to měli dělat?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Kubík on 11.02.2013, 15:17
...
Neboli - do zásuvky jištěné 16 A je nutno použít šňůru, která je konstruována na stejné zatížení.

Vážně?
V tom případě byste v podstatě "zakázal" do zásuvky jištěné "normálním jističem" připojit lampičku nebo jiný spotřebič s plochou vidlicí, protože ploché vidlice jsou zpravidla pouze na 2,5 (2)A a co kdyby tam někdo dal "místo žárovky zlodějku, atd...

Ona ta hodnota jištění je ve vztahu k pevné části rozvodu, jakmile do zásuvky zapojím cosi "pohyblivého", užse to posuzuje trochu jinak, tam by kabel měl odpovídat skutečnému nebo předpokládanému zatížení.
Jenže je to tak trochu alibismus, ale měl bych strach snažit se vyvolat nějakou změnu, např. aby se zásuvky pro lampičky jistily jen 2A
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ján Garaj

Quote from: Kamil Novák on 11.02.2013, 15:40
Jak už zde psal kol. Schwarz - proč by to měli dělat?  :-\

Preto som hneď v prvom vstupe doporučoval poradiť sa so schopným a to je podľa mňa revizák, pozabudol som možno nechtiac, možno úmyselne na projektanta a zobral som mu vietor z plachty, nemohol už on navrhnúť onú revíznu správu. Ale čo keď tá drobná zmena=jedna zásuvka naviac si vyžiada zmenu istenia? Opäť je  potrebný ten revizák. Pán Schwarc neutečiete mi z lopaty. Revizák je pre mňa posvätná osoba(chcel som napísať posvätné zviera). Vždy si ho beriem za svedka ku svojím výtvorom.

Jiří Schwarz

Quote from: Ján Garaj on 11.02.2013, 17:18
... Ale čo keď tá drobná zmena=jedna zásuvka naviac si vyžiada zmenu istenia? Opäť je  potrebný ten revizák....

A kdy?
Když od jedné zásuvky natáhnu ještě dlouhé vedení k další a dostanu se tak s impedancí smyčky nad nějakou hodnotu zajišťující automatické odpojení od zdroje podle platné edice "4-41"?

Ono by to mělo fungovat tak, že "projektant" si zjistí poměry v síti, navrhne to tak, aby "teoreticky" byly splněny požadavky norem. Ale je to v praxi reálná cesta?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Kubík

Quote from: Jiří Schwarz on 11.02.2013, 17:00
Vážně?
V tom případě byste v podstatě "zakázal" do zásuvky jištěné "normálním jističem" připojit lampičku nebo jiný spotřebič s plochou vidlicí, protože ploché vidlice jsou zpravidla pouze na 2,5 (2)A a co kdyby tam někdo dal "místo žárovky zlodějku, atd...


Já píši o prodlužovacím kabelu.
- 3 žíly -  na jednom konci zástrčka a na druhém zásuvka, který se zapojí do zásuvky ve zdi jištěné jističem 16 A.
Ne o dvojžilovém pevně zapojeném přívodu do lampičky, nebo třížilovém do el. předměto třídy 1.

Fuk Tomáš

Vy si vážně myslíte, že laik, když strká 6A nebo 10A prodlužovačku do zásuvky, tak řeší, jak je ta zásuvka jištěna? V tom lepším případě max. zkoumá, jestli ta prodlužka utáhne spotřebič.
Jistič v instalaci jistí tu instalaci, ne to co je do zásuvky zapojeno.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Kubík

Quote from: Fuk Tomáš on 11.02.2013, 18:44
Vy si vážně myslíte, že laik, když strká 6A nebo 10A prodlužovačku do zásuvky, tak řeší, jak je ta zásuvka jištěna? V tom lepším případě max. zkoumá, jestli ta prodlužka utáhne spotřebič.
Jistič v instalaci jistí tu instalaci, ne to co je do zásuvky zapojeno.


Nemyslím.
Hrůzných prodloužení už jsem viděl spoustu.
Ale panu Novikovičovi se jinak než takto tady odpovědět nemůže.
Je smutné, že se 1 fáz. prodlužovací kabely na nižší proudy než 16 A vůbec prodávají.

PS pro p. Schwarze -
Asi jsem měl ve druhé části použít termín tazatele - prodlužovací kabel a šňůru už do toho nemíchat .

Jiří Kubík

Quote from: Fuk Tomáš on 11.02.2013, 18:44
Jistič v instalaci jistí tu instalaci, ne to co je do zásuvky zapojeno.


Tak na tohle se mnne pokusil nachytat jeden člen zkušební komise v dobách, kdy se prováděly
ústní zkoušky vyhl. 50.
Správné podle něho bylo, že prodlužovací kabel se stává součástí el. instalace jističem jištěné.